4y6
сообщение 19.9.2013, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



ВСем привет.

Такой вопрос: Есть одна вент шахта, где из нее 8 приточных вент установок сосут воздух.

Так вот, если сравнить площадь воздухозаборыных решёток вент установок и решетку обшей вент шахты, то площадь решеток вент установок больше на много чем в шахте решетка.

Я новичек в вентиляции, но я думаю что это не правильно сделано как я описал.

Можете литературу подсказать или методику или ссылку, как это правильно расчитывается всё.


По мне так площадь решеток должна быть одинаковой в самой шахте-и вент системах. На что сослаться только я не знаю.
Не ссудите строго %)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.9.2013, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посчитайте скорости в решётках, а не площадь. Более 2,5 м/с - шум увеличивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных