Объект: административные помещения на 1 этаже жилого дома. Вытяжка из санузлов объединена с МОП (помещение с раковиной в плане, расположение-через стенку с санузлом). Вытяжка механическая, выброс в самостоятельный канал.
Экспертиза заставляет "выполнить вытяжку из санузла и складских помещений (МОП и т.д) отдельными системами", ссылаясь на:
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
От себя: считаю для помещения с хранением половых тряпок и ведер вытяжка, объединенная с санузлом, ничем не навредит.
Как быть-то?Как отстоять своё решение или я очень глубоко заблуждаюсь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2013, 14:03
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



заблуждаетесь, эксперт прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.9.2013, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



МОП еще и категории В3 небось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na-dich
сообщение 20.9.2013, 14:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



Категорийности нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na-dich
сообщение 20.9.2013, 14:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



Еще возник вопрос: п.8.10 ограничивает объединение в связи с перетеканием запахов или другая цель?Если запахов, то возможно клапан поможет (с приводом, установленный в МОП)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2013, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 10:11) *
помещения с хранением половых тряпок и ведер

На последнем объекте такое же по назначению помещение (обозвано "инвентарная"), расположенное между двумя санузлами, оборудовлоссь отдельной системой ВЕ. Категория В4. А в санузлах механика.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2013, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.9.2013, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 15:25) *
Еще возник вопрос: п.8.10 ограничивает объединение в связи с перетеканием запахов или другая цель?Если запахов, то возможно клапан поможет (с приводом, установленный в МОП)?

Тогда уж без привода, просто обратный клапан. Раньше прокатывало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Na-dich
сообщение 20.9.2013, 14:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42035



Спасибо! Попробую связаться с эксперотм, может что "придумаем". Просто вывести отдельной системой некуда! Это первый этаж, а над ним еще 20(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2013, 15:25
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Na-dich @ 20.9.2013, 15:42) *
Спасибо! Попробую связаться с эксперотм, может что "придумаем". Просто вывести отдельной системой некуда! Это первый этаж, а над ним еще 20(

Часом не в самарской экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных