> Выброс коаксиального дымохода
mezenga
сообщение 21.9.2013, 1:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Здравствуйте. Подскажите пожалуйта можно ли запроектировать выброс коаксиального дымохода в углу на растоянии 300 мм
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 873,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 22.9.2013, 12:38
Сообщение #2


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



ответ в паспорте прибора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 2.10.2013, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Паспорт этого прибора ничего не говорит. Меня интересует будут ли проблемы при вводе в эксплуатацию, допустим газовик перед подключением газа скажет что дымоход надо удлинить до наружного угла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 2.10.2013, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



я бы удлиннил если есть возможность. так как есть стена обледенеет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 3.10.2013, 8:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Не могли бы вы подсказать нормативный ГОСТ, СНиП или СП где это регламентируется или где это можно просчитать теоретически
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 23.10.2013, 10:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Газовые котлы проектируются на основании СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

а расчет на образование конденсата ведется по точке росы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 24.10.2013, 13:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



СП42-101-2003 приложение Г. конкретно пункт Г.21
в паспортах некоторых котлов так же бывают схемы расположения выхода дымохлда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 24.10.2013, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Тут маленько некорректно, этот пункт нормирует расстояние от преграды сверху, в моем же случае стена сбоку от стенки дымохода до стены 125 мм. Плюс пункт Г22 запрещает горизонтальную коаксиалку длиннее трех метров. В моем случае дымоход уже 2850 мм, чтобы вывести его за угол нужно нарастить участок 1700 мм, что является прямым нарушением СП.

Хочется узнать является ли преграда в виде стены, зоной ветрового подпора, если да то нам надо наращивать дымоход, что противоречит СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 24.10.2013, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



по зоне ветрового подпора
http://www.facade-project.ru/spravochniki/...rovogo_podpora/
но там опять же по вашему случаю ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mezenga
сообщение 24.10.2013, 14:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных