Добра всем, уважаемые!

Существует проблема - Контроллер (Excel 500) теряет модули. Иногда они восстанавливаются, иногда нет. Топология шины - в одном шкафу. Шина экранирована, экран заземлен. Из-за потери модулей стартуют только часть установок (останавливаются не всегда).

Специалисты, подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался - как бороться? 1,5 месяца уже вишу с этой проблемой.

P.S. Монтировалось все 6 лет назад. 1.5 года назад таких проблем не было, но тогда объект был подключен по питанию времянкой. Сейчас подключили по постоянной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.9.2013, 18:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Экран как посажен, прямо на PE? Если да, то либо оторвите его вообще, либо заземляйте правильно.
Терминаторы пробовали ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных