Usach
сообщение 26.9.2013, 5:27
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Mrspy @ 24.9.2013, 23:58) *
- летом на 90 град.,
- зимой на 30 град.

"погода на улице" определяется переключателем "Зима/Лето" или календарём в ПЛК....ибо (laugh.gif) сезонность "Зима/лето" определяется на погодой, а режимом работы тепловых сетей...как только на срезку перешли - по-любому "Лето"... даже если снег пойдет.... laugh.gif
и лучше - всё таки переключателем...всё равно - хоть два раза в год (начало отопительного сезона и конец отопительного сезона) - но в венткамеру то заходить то надо...желательно...хотелось бы.... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 26.9.2013, 5:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.9.2013, 8:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 6:27) *
"погода на улице" определяется переключателем "Зима/Лето" или календарём в ПЛК....ибо (laugh.gif) сезонность "Зима/лето" определяется на погодой, а режимом работы тепловых сетей...как только на срезку перешли - по-любому "Лето"... даже если снег пойдет.... laugh.gif
и лучше - всё таки переключателем...всё равно - хоть два раза в год (начало отопительного сезона и конец отопительного сезона) - но в венткамеру то заходить то надо...желательно...хотелось бы.... laugh.gif

Ну тогда еще проще. Трехпозиционный привод, реле времени - чтобы открывать на 30%,переключатель зима-лето и несколько промежуточных реле для коммутаций. И никаких контроллеров и программируемых реле. Можно конечно промежуточное реле и реле времени заменить на программируемое реле ПР110. Но тогда служба эксплуатации поппадает на программатор и необходимость обучения работе с ним. На практике программа от реле теряется, программатор воруется и если вылетает реле то просто его выкидывают и переходят на ручной режим управления или если чуть по грамотнее, то ставят реле времени и промежуточные. И только если боле менее руководство с головой и есть лишняя сумма наличности, то лезут на наш форум и ищут спецов в своем регионе. Ну и совсем идеальный случай. это крупное производство с достаточно серьезной автоматизацией. где есть АСУ-шники, которые поддерживают все в рабочем состоянии. Но тогда и экономить не надо. все делается на контроллерах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 1.10.2013, 21:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Большое спасибо всем за советы.

В итоге остановился на выборе ПР114 ОВЕН.

Характеристика сигналов:
Дискретные входы
- переключатель ручное-автоматическое
- кнопка вкл.\выкл. вентилятор В9
- кнопка вкл.\выкл. вентилятор В9.1
Дискретные выходы
- включить вентилятор В9
- включить вентилятор В9.1
Аналоговые входы
- позиция клапана воздуховода
Аналоговые выходы
- управление клапаном воздуховода

код заказа - помогите разобраться smile.gif

ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч

Нужно ли еще что нить заказывать для программирования?

Сообщение отредактировал Mrspy - 1.10.2013, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.10.2013, 21:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Mrspy @ 1.10.2013, 22:25) *
Нужно ли еще что нить заказывать для программирования?
http://www.owen.ru/catalog/36879114
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 2.10.2013, 9:55
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Mrspy @ 1.10.2013, 22:25) *
код заказа - помогите разобраться smile.gif
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч

Лучше переговорите с менеджером Овена. Может оказаться что необходимая конфигурация выходов отсутствует и придется ждать изготовления, зато есть аналогичная по числу и типу сигналов но они в другой последовательности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 2.10.2013, 19:16
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(Mrspy @ 1.10.2013, 22:25) *
Большое спасибо всем за советы.

В итоге остановился на выборе ПР114 ОВЕН.

Характеристика сигналов:
Дискретные входы
- переключатель ручное-автоматическое
- кнопка вкл.\выкл. вентилятор В9
- кнопка вкл.\выкл. вентилятор В9.1
Дискретные выходы
- включить вентилятор В9
- включить вентилятор В9.1
Аналоговые входы
- позиция клапана воздуховода
Аналоговые выходы
- управление клапаном воздуховода

код заказа - помогите разобраться smile.gif

ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч

Нужно ли еще что нить заказывать для программирования?


Советую на форуме побывать. Там и спросить можно:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных