> Очистка котла от накипи, Нужна химия
andre1122
сообщение 22.9.2013, 6:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2010
Пользователь №: 87568



Паровой котел забит накипью, чем почистить, чтобы не продырявить сам котел?
Второе, активно рекламируют какие-то устройства Гидрофлоу, Термо-Плюс-М якобы заменяющие водоподготовку, кто-нибудь сталкивался? Шарлатанство или нет?
http://www.h-flow.ru/
http://termoplys-m.kz/voprosy_i_otvety.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.9.2013, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сэкономили на лаборантке? Очень по нашему.
Котел какой? Требования ПРАВИЛ по водоподготовке еще не отменяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andre1122
сообщение 22.9.2013, 14:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2010
Пользователь №: 87568



Хуже, лаборантки отродясь не было, а котлы питаем артезианской водой.
Котел Будерус 10т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.9.2013, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Котлу, скорее всего пришел абзац. Без ХВО работать нельзя априори.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.9.2013, 17:09
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А что рекомендует изготовитель котлов?

Вот, похожая ситуация:

Greygreat :"Жду пока ответа от завода-изготовителя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.9.2013, 19:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Прикрепленный файл  DSC00668.JPG ( 834,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  DSC00677.JPG ( 580,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленный файл  DSC00674.JPG ( 593,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  DSC00666.JPG ( 583,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  DSC00676.JPG ( 582,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  DSC00673.JPG ( 566,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Жаротрубнику ни продувку нормальную не сделать, ни хим.промывку. На фотках - водогрейный, на этом котле вырезали полосу из жаровой трубы, выгребли гадость и взад заварили кусок нового металла. На паровом, выполнить подобную операцию будет гораздо сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.9.2013, 21:31
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 22.9.2013, 20:01) *
Жаротрубнику ни продувку нормальную не сделать, ни хим.промывку.

У меня такое же мнение...

Но, вот, что написАл Евгений Буш :"У меня с промывкой жаротрубников особых проблем не было"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andre1122
сообщение 24.9.2013, 21:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2010
Пользователь №: 87568



Главный инженер боится мыть котлы, говорит помоем, а там трещины. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2013, 22:12
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(andre1122 @ 24.9.2013, 22:31) *
а там трещины. newconfus.gif

Тогда лучше поменять котёл на новый.
Обязательно смонтировать, наладить водоподготовку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andre1122
сообщение 25.9.2013, 4:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2010
Пользователь №: 87568



Я не думаю, что трубы держатся на накипи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.9.2013, 10:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Так в чем вопрос: - To wash, or not to wash?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 15:08
Сообщение #12


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Тут с водоподготовкой не знаешь, как от накипи избавиться, а уж сырой водой питать... ohmy.gif
З.Ы. Про жаротрубники отписался в теме по ссылке выше.

Сообщение отредактировал Andrew - 8.12.2013, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных