Мне необходимо подобрать насосную станцию для жилого дома, гарантированный напор 20м, требуемый 42,3м, соответственно напор насоса 22,3м. Я обратился к поставщикам, они подобрали мне станцию с напором 42,3м(условно), я засомневался и запросил информацию у других производителей, они подобрали мне станцию с напором 22,3(условно), расход я конечно же им тоже дал.
Вопрос: кто же прав, какую станцию стоит применить??? все оборудование фирмы Wilо, просто разные представители...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 23.9.2013, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Насосы с каким напором стоят? А то разные продажники могут от разного статического уровня кривые строить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 23.9.2013, 16:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



52м и 23,5м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 23.9.2013, 16:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



какую же все таки станцию применить????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.9.2013, 21:50
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



первые подбирали исходя из того, что напор может падать ниже гарантированного....на всякий случай...
вторые впритык подбирали...
если насосы с частотниками, то можно подобрать установку с запасом по напору ...легко...стоимость будет не намного дороже, эксплуатационные характеристики одинаковыми...
зато будет гарантия от гарантии)) так случилось исторически, что в нашей стране гарантии условные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 24.9.2013, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Вторые подобрали правильно, а первые прикрылись и заодно эксплуатирующую организацию подстраховали. вот и весь секрет. Выше уже сказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 24.9.2013, 8:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



лучше брать с запасом. но этот запас весьма сомнительный) впритык брать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2013, 13:19
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(iampix @ 23.9.2013, 14:47) *
Мне необходимо подобрать насосную станцию для жилого дома, гарантированный напор 20м, требуемый 42,3м, соответственно напор насоса 22,3м. Я обратился к поставщикам, они подобрали мне станцию с напором 42,3м(условно), я засомневался и запросил информацию у других производителей, они подобрали мне станцию с напором 22,3(условно), расход я конечно же им тоже дал.
Вопрос: кто же прав, какую станцию стоит применить??? все оборудование фирмы Wilо, просто разные представители...

Вторые правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 25.9.2013, 9:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Спасибо вам всем огромное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных