Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по размещению шкафа сетей связи
Mrspy
сообщение 23.9.2013, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Господа, не знаю, сталкивался ли кто нить из вас с разделом СС, но все таки спрошу.

Есть 4-х этажный жилой дом с одним подъездом. Для него я делаю раздел СС.
Заключается все в разводке кабелей от шкафа 16U провайдера, по квартирам.

По тех условиям они (провайдер) просят

Архитекторы спрашивают задание на помещение для размещения моего оборудования.

Могу ли я по проекту разместить этот 16 U шкаф в пролете на лестничной клетке 1-го этажа?(так как лишних помещений, как вы понимаете на 1-м этаже нет) Есть ли какие то нормы на размещение данного оборудования?


Думаю только 2 варианта может быть. 2-й предпочтительнее. 1-й будет перекрывать коридор немного. Хотя можно его под потолок повесить, тогда ниж шкафа будет на отм. 2 метра от пола. Кто нить может ударится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.9.2013, 9:20
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Видимо, не прстой какой-то дом...
1 подъезд, 4 этажа, при этом шкаф на 16 юнитов....
что ж туда напихано будет? ну да ладно.

по теме. все ИМХО.
оба места - пути эвакуации. пожарнокам не понравится.
даже если низ шкафа будет на двух метрах.
варианты:
подвал, техэтаж - согласовать изменение техусловий.
на 1 эт. в торцах - над (под) окнами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 9:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Спасибо, за ответ.

Действительно, размещение таким образом будет загораживать пути эвакуации. sad.gif Есть подвал, но как быть со строчкой в ТЗ о доступном месте на 1-м этаже?
Если я размещу шкаф в подвале, могут ли потом сказать в экспертизе, что это не соответствует тех условиям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



кароч решили размещать под лестницей, которая идет с подвала на первый этаж.

Там пространста где то 1300 мм на 1040 мм. Вполне, подходит.

ЗЫ. Не забывайте о том , что под лестницей есть место!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.9.2013, 12:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Mrspy @ 24.9.2013, 12:35) *
кароч решили размещать под лестницей, которая идет с подвала на первый этаж.

Там пространста где то 1300 мм на 1040 мм. Вполне, подходит.

ЗЫ. Не забывайте о том , что под лестницей есть место!

Сдается мне настучит вам эксперт по пожарке за такое решение. Вы нарушаете СП1.13130.2009 п.4.4.4 .... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Ни под одно из перечисленных устройств ваш шкаф не подподает.

Я уже получал от пожарников и при эксплуатации и в экспертизе за подобные размещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 20:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Rus75 @ 24.9.2013, 13:06) *
Сдается мне настучит вам эксперт по пожарке за такое решение. Вы нарушаете СП1.13130.2009 п.4.4.4 .... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Ни под одно из перечисленных устройств ваш шкаф не подподает.

Я уже получал от пожарников и при эксплуатации и в экспертизе за подобные размещения.


Вы правы, эту гениальную идею уже зарубили. Опять сидим думаем, что делать....

Есть вариант выделения помещения в подвале. Но это помещение не дает возможность создать стояк прямо выходящий из шкафа и расположено оно в подвале а не на первом этаже как сказано в ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 25.9.2013, 9:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А никто у вас и не просит, чтобы стояк выходил из шкафа, в ТУ у вас написано, что должны быть в здании стояки (ну как иначе дотащить кабели до квартир). А к стояку должны быть проложены каналы.
По поводу размещения в подвале нужно разговариать с теми, кто выдавал техусловия. По идее они могут пойти на уступки.
И по идее в доме должны быть технические помещения. Должен где-то дворник свой инвентарь хранить.

Сообщение отредактировал Rus75 - 25.9.2013, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 26.9.2013, 4:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Rus75 @ 24.9.2013, 15:06) *
Вы нарушаете СП1.13130.2009 п.4.4.4 .... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Не вижу запрета. По-русски же написано "Вас этот пункт не касается".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.9.2013, 8:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Михайло @ 26.9.2013, 5:17) *
Не вижу запрета. По-русски же написано "Вас этот пункт не касается".

Да ну, мы что размещаем тепловой узел, водомерный узел или ВРУ?. Нет у нас слаботочный коммуникационный шкаф. А т.к. он не попадает под определение выше перечисленных устройств, то и размещать его нельзя именно по требованиям данного пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 3.10.2013, 20:15
Сообщение #10





Guest Forum






Планировка шикарная. Вы в экспертизу ее будет сдавать? Тогда точно не примут даже если все будет пучком, вернут на нормоконтроль.
Размещайте в длинном коридоре в одном из концов. У вас же двери от квартир не впритык к окнам в торце дома, наверняка там есть пространство. И выберете окно с севера, чтобы естественное освещение не сильно нарушать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных