> Норма минимального напора воды в жилых зданиях за пределами РФ
Usach
сообщение 26.9.2013, 10:53
Сообщение #61


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



м-д-я-я... редкостная халтура...даже не PN6... российско-словенское производство... http://www.sanvod.ru/index.php?categoryID=4 чего в них словенского - понятно... написано непорусски... а ведь между прочим, в России пока ещё действует законодательство, заставляющее производителей выпускать на свои изделия - паспорт изделия с ОТК... в котором в "русских" еденицах измерения указаны рабочие параметры и ТУ по которому осуществляется тех.процесс...если такого - нет, то значит производство не в России... а чего тохда росийского в ентой словенской сантехники?
Заложили Вы двуручные шарики...180-градусные... лично меня - перекосило - и сразу стал смотреть одноручковые... технических данных не нашел... как Вы минимальный расход через них считаете то?
"считаю по фотографии"??!! laugh.gif
О! а по другим данным - росийско-турецкое...
"Тела и изливы смесителей SMARTsant производятся фирмой E.C.A – турецким производителем сантехнического и отопительного оборудования с ежегодным объемом производства, превышающем 4 миллиона единиц."
http://www.smartsant.ru/index.html?action=pages&id=1

Сообщение отредактировал Usach - 26.9.2013, 11:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Guarantie999.jpg ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.9.2013, 10:53
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:00) *
эт - понятно.... мучает вопрос - если все такие умные... если все всё понимают... зачем изначально сети проектировать нерабочие... назло манагерам продающим неправильные" краны для "правильных" сетей!!??...

Ну при чём тут сети и проектирование? Кто металлопласт лепит где ни попадя? Проектировщики? Кто стояки меняет на ПП, кторый варят так, что почти перекрывается сечение? А потом все вокруг виноваты, только один лепила криворукий весь в белом и гневно обличает вредителей biggrin.gif
Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:00) *
Вроде это уже в России есть - выпускают качественные и "правильные" автомобили
ещё сети проектируют не для сантехники, которую можно купить в России!!?? laugh.gif

А не надо в мерседес пихать железочки от вертолёта, он от этого портится, а виноват будет кто угодно, окромя пихателя.
С сетями всё нормально, но это не значит, что можно в домах творить, что Бог на душу положит
Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:00) *
Простите, а хде нибудь в проекте... как-нибудь в примечаниях СРАЗУ указывать нельзя - на какую именно сантехнику енто всё проектируется... хоть пару - тройку марок... если такие есть... laugh.gif
Простите, если я не по-научному, но нафиха козе (реальнопокупаемой сантхнике) - баян (какие-то сети непойминачто считанные)... laugh.gif

Дык лепилы и без сантехники столько косяков налепят, что опять напору не хватит, будете пенять производителям труб, что их поганая продукция всего то десятку держит, а нам сотня нужна, иначе ну никак смеситель не вклячить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 10:59
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 13:53) *
м-д-я-я... редкостная халтура...даже не PN6...

если вы судите по фотографии. то я сужу по 2 годам работы на монтаже, по пяти годам эксплуатации этих смесителей у себя дома и по 2 годам эксплуатации этих смесителей у моих родителей. Еще небыло никаких проблем ни со слабым напором, ни с поломкой этих смесителей... Поставил их и забыл о хлопотах (не сочтите за рекламу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2013, 11:02
Сообщение #64


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Usach @ 19.9.2013, 6:45) *
...Вы меня (нас) тут совсем за идиётов держите?...
Цитата(Vict @ 19.9.2013, 7:53) *
хоть и не мне вопрос - но выглядите в водоснабжении пока что именно им rolleyes.gif


biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 11:06
Сообщение #65


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2013, 13:59) *
Поставил их и забыл о хлопотах (не сочтите за рекламу)

вопрос был не об этом.... laugh.gif
Цитата(Usach @ 26.9.2013, 13:53) *
... технических данных не нашел... как Вы минимальный расход через них считаете то?
"считаю по фотографии"??!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 11:11
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 13:53) *
м-д-я-я... редкостная халтура...даже не PN6... российско-словенское производство...
О! а по другим данным - росийско-турецкое...

для вас стало открытием, что один и тот же холдинг может иметь свои предприятия в разных странах?
С открытием Вас!
rolleyes.gif

Цитата(Usach @ 26.9.2013, 13:53) *
как Вы минимальный расход через них считаете то?

по СНиПу...
уверяю вас. практика показывает что проблем не возникает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2013, 11:20
Сообщение #67


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:06) *
вопрос был не об этом.... laugh.gif
а нафига лично вам техданные? Что с этими данными вы будете делать?
Вона страницу назад я вас спрашивал каков расход при 2 кгс будет на смесителе который с техданными приведен - пшик! smile.gif
Про излив при 5 метрах даже боюсь уже спрашивать laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 11:25
Сообщение #68


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Аха...ну - всё!...я всё понял!... пошел на 16-ый этаж к тому крутому дядьке... скажу, мол срезай свою сантехнику!...согласно СНиП "всё работает" только с продукцией российско-словенского холдинга из турецких комплектующих...извини - я тут не причем - это мне проектировщик внурянки выдал ТАКОЕ...там логики никакой, но как говорят "трудолюбивые соотечественники" - "всё будет работать - сто раз так делали!"... ну, Вы не подумай - там не просто проектировщик ВК - матёрый проектировщище!!...ЕМУ - "на слово" верить можно!... а вот продавцам - нельзя было!!... а нечего было сантехнику покупать не посоветовавшись с проектантами - сам виноват!! laugh.gif

Цитата(Vict @ 26.9.2013, 14:20) *
а нафига лично вам техданные? Что с этими данными вы будете делать?
Вона страницу назад я вас спрашивал каков расход при 2 кгс будет на смесителе который с техданными приведен - пшик! smile.gif
Про излив при 5 метрах даже боюсь уже спрашивать laugh.gif

проверю, чтоб по горячей и холодной воде - он как минимум PN10 был.... ето, правда в гуглах пишут... для "простых смертных" по поиску "выбор смесителя".... ну и самому интересно - при каком давлении он работает... а то вдруг - 3-5 метров не хватит... КАК ОБЫЧНО.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 11:25
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



В теме спрашивается, как за границей?
В Финляндии допускается не менее 70% и не более 150% от расчетного секундного расхода прибора.
Следовательно, для верхних этажей при проектировании закладываются приборы с меньшим сопротивлением, а для нижних с бОльшим. Это не касается унитазов смывных бачков, на которые требований нет, что логично.
Как это применить для российских реалий, когда дома сдаются со свободной планировкой - не знаю. Наверное, при продаже квартир жильцам предупреждать, что в данной квартире следует устанавливать приборы с такими то и такими то характеристиками. Тогда с проектировщиков ответственность снимается, наверное smile.gif.

Сообщение отредактировал @@@ - 26.9.2013, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 11:28
Сообщение #70


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



а в Финляндии "расчетный секундный расхода прибора" указываться в тех.документации должен?
Или как у нас - "методом тыка" - работает/ неработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2013, 11:29
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:25) *
проверю, чтоб по горячей и холодной воде - он как минимум PN10 был....
так тот же смарт имеет PN 10... но вы ж знаток арматур
Цитата
м-д-я-я... редкостная халтура...даже не PN6...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 11:30
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 14:25) *
Аха...ну - всё!...я всё понял!... пошел на 16-ый этаж к тому крутому дядьке...

Тут скорее не к крутому дядьке на 16 этаж идти надо, а к крутым монтажникам которые в системах ВК косяков наваяли, ну и проектировщики тоже могли ошибиться в чем то (тоже ведь люди). А смеситель (равно как исмесители других нормальных марок-например Vidima, GROHE, Hansgrohe и т.п.) работает в условиях СНиПовских расчетов-проверено семью годами эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 11:39
Сообщение #73


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Vict @ 26.9.2013, 14:29) *
так тот же смарт имеет PN 10... но вы ж знаток арматур

о - и правда PN10...прессуют десяткой...

Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2013, 14:30) *
Тут скорее не к крутому дядьке на 16 этаж идти надо, а к крутым монтажникам которые в системах ВК косяков наваяли, ну и проектировщики тоже могли ошибиться в чем то (тоже ведь люди). А смеситель (равно как исмесители других нормальных марок-например Vidima, GROHE, Hansgrohe и т.п.) работает в условиях СНиПовских расчетов-проверено семью годами эксплуатации...

зуб даёте? laugh.gif или "дарагой - Атвэчаю!".... несолидно для проектировщика выполняющего требования СНиП по РАСЧЕТУ расхода... выглядит - как пальцем в небо... а если и в правду "Атвечаю!"-монтаж??... чем отмазываться будете, что это не Вы проотвечались, выбрав марку смесителя, а просто - быдломонтаж?
Нет - серьёзно - расскажите...реально - надо...

Сообщение отредактировал Usach - 26.9.2013, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 11:39
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 14:35) *
о - и правда PN10...прессуют десяткой...

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
(А.С. Пушкин)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 11:43
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:28) *
а в Финляндии "расчетный секундный расхода прибора" указываться в тех.документации должен?
Или как у нас - "методом тыка" - работает/ неработает?

Да он вообщем то и в России в Снипе указан. СНиП 2.04.01-85* Приложение 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 11:45
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 14:39) *
чем отмазываться будете, что это не Вы проотвечались...

Если я неправильно выбрал-то я и отвечу. аесли монтажник поставил не то что в проекте-то для этого достаточно показать спецификацию проекта...
кстати именно так я и снял обвинения с себя по поводу неработающей АПТ (ну плюс еще показал расчеты, показал паспорта на заложенное оборудование и показал нормы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 11:51
Сообщение #77


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



вот Вам в копилку, какие данные НАДО знать, при подборе смесителя...взято из официального PDF-ника, а не с рекламной картинки.....
"Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар:
для смеситель умывальника: прибл. 6 л/мин
для смеситель для биде: прибл. 9 л/мин
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии):
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется
установить редуктор давления."
http://www.grohe.com/ru/21234/#!/brows...57000//s(1):1()
вот так это и работает... laugh.gif
о - я предчувствую!... сейчас польется поток информации, что российско-словенско-турецкий ширпотреб гораздо круче GROHE и прекрасно работает на СНиПовских 3-5 метрах...они - просто написать ето забыли... и тех.документацию выпустить... ну и что, что пока докапаешся - на какой картинке PN10 нарисовано - полинтернета перекопаешь.... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 26.9.2013, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2013, 12:26
Сообщение #78


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:39) *
о - и правда PN10...прессуют десяткой...
прессуют 16-ю

Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:51) *
вот Вам в копилку, какие данные НАДО знать, при подборе смесителя...взято из официального PDF-ника, а не с рекламной картинки.....
"Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар:
для смеситель умывальника: прибл. 6 л/мин
ну и что эти данные лично вам дают? Еще раз вопрос - при этих данных, на этом смесителе, каков расход будет при при минимально рекомендуемом давлении 1 бар? rolleyes.gif


Цитата(Vict @ 26.9.2013, 11:20) *
а нафига лично вам техданные? Что с этими данными вы будете делать?
Вона страницу назад я вас спрашивал каков расход при 2 кгс будет на смесителе который с техданными приведен - пшик! smile.gif
Про излив при 5 метрах даже боюсь уже спрашивать laugh.gif


Сообщение отредактировал Vict - 26.9.2013, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 12:36
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 14:51) *
о - я предчувствую!... сейчас польется поток информации, что российско-словенско-турецкий ширпотреб...

Это товары примерно одной ценовой категории
GROHE-3120 р.
Vidima-2760 р
Smart-2280 р

Для сравнения цены действительно ширпотреба
россия-1290 р.
китайские смесители стоят от 1000 до 1500 р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 12:43
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Usach @ 26.9.2013, 11:51) *
вот Вам в копилку, какие данные НАДО знать, при подборе смесителя...взято из официального PDF-ника, а не с рекламной картинки.....
"Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар:
для смеситель умывальника: прибл. 6 л/мин
для смеситель для биде: прибл. 9 л/мин
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии):
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется
установить редуктор давления."

Это все хрень для Васи сантехника, чтобы мог примерно что-то прикинуть.
Но ведь там же в ссылке надо кликнуть в строчку "Таблица расходов воды", и получим единственно нужный документ
для инженера - кривую потерь давления. И больше ничего не надо.

Цитата(Vict @ 26.9.2013, 12:26) *
ну и что эти данные лично вам дают? Еще раз вопрос - при этих данных, на этом смесителе, каков расход будет при при минимально рекомендуемом давлении 1 бар? rolleyes.gif

Собственно ответ из этой кривой - 5,2 л/мин


Сообщение отредактировал @@@ - 26.9.2013, 12:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  poteri_napora.jpg ( 115,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 13:19
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 15:43) *
Собственно ответ из этой кривой - 5,2 л/мин

вообщето это график зависимости потерь давления от расхода. а не график зависимости давления (напора) от расхода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 13:31
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2013, 13:19) *
вообщето это график зависимости потерь давления от расхода. а не график зависимости давления (напора) от расхода...

Естсественно, а как это меняет дело? Смеситель - конечная точка сети. И потеря давления на нем как раз и равна напору перед ним при определенном расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 13:47
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 16:31) *
Естсественно, а как это меняет дело?

Это меняет дело так: исходя из имеющегося давления (напора) нельзя сказать какой расход проходит через этот смеситель
по этому графику можно определить каковы будут потери напора при определенном расходе, а уж потом зная напор перед смесителем и вычтя из него потери напора (найденные по графику) можно сказать каков напор после смесителя (свободный напор)

Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 16:31) *
И потеря давления на нем как раз и равна напору перед ним...

Т.е. из смесителя смесителя вода выходит потеряв напор (фактически самотеком)?
Вы сами то верите в этот бред?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 13:49
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2013, 13:47) *
Т.е. из смесителя смесителя вода выходит потеряв напор (фактически самотеком)?

Конечно. Ну какие то остатки ДИНАМИЧЕСКОГО давления есть, но ими можно пренебречь.

Сообщение отредактировал @@@ - 26.9.2013, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.9.2013, 13:56
Сообщение #85


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 13:49) *
Конечно. Ну какие то остатки ДИНАМИЧЕСКОГО давления есть, но ими можно пренебречь.

Как при расчете насадок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 14:00
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 16:49) *
Конечно.

Ага...
а вам знакомо такое понятие как "свободный напор"?
И то что у разных сантехприборов расположенных в одном помещении и запитанных от одного стояка может быть разным? Т.е. если для поквартирного пожаротушения у нас требуется допустим 3 м. а на расположенный рядом со стояком смеситель требуется 1 м. напора. то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 14:12
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.9.2013, 14:00) *
Ага...
а вам знакомо такое понятие как "свободный напор"?
И то что у разных сантехприборов расположенных в одном помещении и запитанных от одного стояка может быть разным? Т.е. если для поквартирного пожаротушения у нас требуется допустим 3 м. а на расположенный рядом со стояком смеситель требуется 1 м. напора. то...

И что? Если перед смесителем будет тоже 3 метра, то см. диаграмму и получай расход, которые вылетет из смесителя при напоре 3 метра.
Понимаете, напор это разница между давлением в трубе и атмосферным. Когда вода вылетает из смесителя, то там уже атмосферное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.9.2013, 14:16
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(@@@ @ 26.9.2013, 17:12) *
И что? Если перед смесителем будет тоже 3 метра, то см. диаграмму и получай расход, которые вылетет из смесителя при напоре 3 метра.

И это прямо ну никак не зависит к примеру от состояния смесителя? а я то думал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 26.9.2013, 14:28
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А что состояние? Конечно, все эти диаграммы приводятся при полностью открытом смесителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.9.2013, 14:59
Сообщение #90


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Vict @ 26.9.2013, 15:26) *
прессуют 16-ю

не спорьте...у них на сайте в разделе "весёлые картинки" написано: "Каждая партия готовой продукции проходит тестирование на испытательных стендах под давлением воды до 1,0 Мпа.".... а никакой другой - ни технической, ни научно-популярной информации (куда уж там - документации) у них на официальном сайте нет... и есть ещё рабочее давление из сертификата "до 4 атм."....
http://www.smartsant.ru/index.html?action=pages&id=1

Цитата(Vict @ 26.9.2013, 15:26) *
ну и что эти данные лично вам дают? Еще раз вопрос - при этих данных, на этом смесителе, каков расход будет при при минимально рекомендуемом давлении 1 бар? rolleyes.gif

ну...как всякому ИНЖЕНЕРУ "рекомендуемое РАБОЧЕЕ"....которое 10-15 метров....я ж не шутки ради пойду к жильцу 16-го этажа...я ж аргументировать должен: мол ты тут - лямы за квартиру уплатил...лям - на ремонт.... а для проектантов ты - быдло.... поэтому приличную сантехнику ставить себе забудь!...приличной немецкой сантехнике для НОРМАЛЬНОЙ работы РАБОЧЕЕ давление надо 10-15 метров создать..... а тебе запроектировали смеситель "ёлочка" 1970-ат мохнатого года выпуска....не хочешь?... ну - тогда ставь словенско-турецко-русские смесители.... ПО СЛУХАМ они стоят годами и прекрасно работают на 3-5 метрах....правда, тех.данных по ним - извини, нет... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных