Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита калорифера от заморозки - знаю что поднимали сто раз, но..., Взгляд со стороны Госэкспертизы
LordN
сообщение 14.11.2006, 0:27
Сообщение #61


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
так ничего не написав.
а что тогда из этого следует - можно положить на вождение пальцем и делать как считаешь нужным?
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 12:54
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата(Гость_Юрий @ Nov 13 2006, 15:43 )
Дааа. Я вам скажу. Нам в Киеве тоже приходится сталкиваться с твердолобыми. Все таки самый правильный путь, наверное взять у товарища подпись под пасквилем, а сделать правильно.
Датчик по воде работает когда есть постоянный проток. При закрытом 2-х ходовом и не работающем насосе, что он будет мерить. Кроме того есть физическая длина калорифера, и если скорость воды будет маленькой, а она обязательно будет маленькой при малом проценте открытия клапана и не работающем насосе, то разность температур воды на входе и выходе из калорифера будет очень большой, на входе может быть 90, а на выходе 0. Насос для того и ставится, чтобы создать дополнительную циркуляцию и уменьшить разницу.

Малый проток через клапан только для стояночного режима. И это правильно. При неработающем вентиляторе теплосьем невысокий и потому не будет значительного перепада температур по воде. А циркуляционный насос обеспечивает "хороший" проток воды через калорифер по кругу - тем самым дополнительно гарантирует что калорифер не замерзнет. По моему в этом ничего нового нет. Энергосбережение в стояночном режиме при наличии достаточно надежной защиты. Проблема только в элементной базе оборудования (исполнительные механизмы, автоматика) или наличия в схемах автоматики реле задержки на пуск вентилятора, т.к. имеется вероятность заморозить калорифер при пуске ВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.11.2006, 13:01
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 12:54 )
Проблема только в элементной базе оборудования (исполнительные механизмы, автоматика) или наличия в схемах автоматики реле задержки на пуск вентилятора, т.к. имеется вероятность заморозить калорифер при пуске ВС.

Проблем нет в элементной базе - оборудование на очень высоком уровне, контроллеры управления - последние что есть у Siemens серии PX, органы управления и датчики соотвественно тоже. Очень разветвленная и многоуровневая система диспетчеризации с множеством АРМ, интегрирация с другими системами обеспечения здания (охранка, пожарка, связь и проч.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 14.11.2006, 17:50
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(Quasar @ Nov 14 2006, 13:01 )
Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 12:54 )
Проблема только в элементной базе оборудования (исполнительные механизмы, автоматика) или наличия в схемах автоматики реле задержки на пуск вентилятора, т.к. имеется вероятность заморозить калорифер при пуске ВС.

Проблем нет в элементной базе - оборудование на очень высоком уровне, контроллеры управления - последние что есть у Siemens серии PX, органы управления и датчики соотвественно тоже. Очень разветвленная и многоуровневая система диспетчеризации с множеством АРМ, интегрирация с другими системами обеспечения здания (охранка, пожарка, связь и проч.).

Знаю по опыту что калорифер может замерзнуть менее чем за 30 с. Даже самая современная автоматика работает в паре с исполнительными механизмами. А они по определению инерционны. Чтобы с гарантией избежать ненужных проблем лучше предусмотреть в схеме реле задержки на пуск вентилятора. с тем чтобы успел открыться двухходовой клапан. Всего-то надо секунд5. И цена релюшки копеечная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 15.11.2006, 11:48
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 17:50 )
Чтобы с гарантией избежать ненужных проблем лучше предусмотреть в схеме реле задержки на пуск вентилятора. с тем чтобы успел открыться двухходовой клапан. Всего-то надо секунд5. И цена релюшки копеечная.

При работе системы в автоматическом режиме, который является основным, запуск вентилятора запрещен по программе защиты по температуре обратной воды. Нет прогрева - нет запуска. А клапан в режиме "Стоп" не закрыт - он открыт на неоходимый уровень, поддерживающий температуру обратки. Да, правы - калорифер рвется очень быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 16.11.2006, 15:52
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(Quasar @ Nov 15 2006, 11:48 )
Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 17:50 )
Чтобы с гарантией избежать ненужных проблем лучше предусмотреть в схеме реле задержки на пуск вентилятора. с тем чтобы успел открыться двухходовой клапан. Всего-то надо секунд5. И цена релюшки копеечная.

При работе системы в автоматическом режиме, который является основным, запуск вентилятора запрещен по программе защиты по температуре обратной воды. Нет прогрева - нет запуска. А клапан в режиме "Стоп" не закрыт - он открыт на неоходимый уровень, поддерживающий температуру обратки. Да, правы - калорифер рвется очень быстро.

Логику управления приточкой можно предусмотреть любую. В том числе и ту которая будет регулировать температуру сброса воды в обратку и даже в режиме "останов". Но в этом случае не нужна "программа защиты калорифера по температуре обратной воды" в том числе и при пуске вентилятора. В своих схемах я не предусматриваю регулирование температуры воды после калорифера. Поверхность калорифера принимается с запасом поэтому завышенного по температуре сброса не будет, а автоматика безопасности (термостаты) контролируют нижний предел температуры с целью избежать замерзание. Обычно уставку термастата по воде выставляют на температуру 5-10гр. и тогда в случае протяженной ветки от ввода до приточки при пуске вентилятора возможно размораживание. Т.К. минимальный проток через клапан 15-20% при пуске вентилятора не спасут, а горячая вода подойдет к калориферу не сразу а с задержкой. Конечно постоянная циркуляция воды через перемычку тоже(дополнительно) гарантирует безопасность. Но я предпочитаю подстраховываться. Тем более что это не дорогое удовольствие.
Конечно в Вашем случае все это не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexandr B_*
сообщение 8.12.2006, 16:02
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата
Просьба, если кто-то знает - материал или руководящий документ по вариантам обвязки приточных систем со схемами. Российский. Не могу ничо найти


Обратитесь к СП41-101 от 95 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 8.12.2006, 16:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Так это же документ по ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 11.12.2006, 16:38
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(Quasar @ Nov 10 2006, 14:15 )
...В этой схеме, по рассуждению эксперта, термомтат калорифера не является устройством прямой защиты. При наличии контроллера "термостат по воздуху является сигнальным устройством, которое дает понять контроллеру, что существует вероятность заморозки, сам процесс защиты осуществляется по термостату на обратной воде (TS2 о схеме 2).....

копилярка Вас спасёт от неравномерности прогрева каллорифера... что бывает при осыпании окалины в нижнии ряды (либо калачи, в зависимости от конструктива) со временем... это не вспомогательный, а защитный механизм. При этом температура на обратке будет достаточной для работы, температура по воздуху - так же не вызовет сигнала тревоги...


с уважением
(круглый)
ЗЫ
Возможно в связи с потеплением климата в мскве или южнее это не предмет для обсуждения, но на просторах нашей страны - очень актуально...

Добавлено - 16:48
Цитата(Quasar @ Nov 15 2006, 11:48 )
При работе системы в автоматическом режиме, который является основным, запуск вентилятора запрещен по программе защиты по температуре обратной воды. Нет прогрева - нет запуска. А клапан в режиме "Стоп" не закрыт - он открыт на неоходимый уровень, поддерживающий температуру обратки. Да, правы - калорифер рвется очень быстро.

если у Вас нет обратной связи об угле открытия с клапана - то при старте всё равно нуна обеспечивать прогрефф калорифера. может так оказаться, что в дежурном режиме Ваш контроллер приоткрыл клапан, догнал температуру, начал закрывать клапан... калорифер не станет быстро терять накопленное тепло. но контроллер об этом вряд ли знает... получаем закрытый *почти - не суть) клапан - обратка высокая (достаточно)...

для избежании проблем - обычно применяют пуск с прогревом и с защитой по воздуху (на выходе - ну это для серьёзных, больших систем работающих на северных широтах)...

(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asketushka
сообщение 24.3.2009, 13:56
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 24.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31002



Quasar, а вы случаем не с товарищем Степановым столкнулись??? я тут почитал ваш диалог и думаю,что именно с ним rolleyes.gif вот вы ему доказывали,доказывали,а теперь товарсч свои идеи превращает вжизнь и можно хоть обкакаться,а ничего ему не докажешь bang.gif как мне сказали его ток авторитетом давить можно

ради интереса: АВОК №2 2009 года стр 40 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 26.3.2009, 15:22
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Почитал "заключение эХсперта", пацталом! Даже сохранил себе, буду знакомых киповцев пугать этим параноидальным бредом. Quasar, предлогаемая вам схема применялась в 60-70 годах, на калориферах типа КСК и регуляторах температуры (слово "контроллер" тогда еще не использовали) типа ТРМ-8. Думаю, многие помнят этот шедевр? И привода там ставили МЭО, Ереванского производства. Какое отношение все эти фекалии мамонта имеют к современной автоматики, понять не в силах. Пытался прикинуть разумный алгоритм регулировки при размещении капиляра перед калорифером. Мой разум пасует Ни в один контроллер этот бред вшить не получится. Хотя, как я понял, для вашего экспертв функция защиты от замерзания вообще не должна подлежать автоматизации. Вломили фиксированый проток, и ура. Как при этом регулировать температуру воздуха, тайна сия велика есть. Собственно, главный вопрос, кто будет сдавать собраные по "решениям эХсперта" системы? Наладить их нормальную работу просто невозможно. Поэтому, заранее потребуйте от экспертов побольше официальных бумаг. Чтоб потом было чем отбиваться. Поставьте зарание в известность закащика, чтобы он не предъявлял притензий к вам. Добейтесь официального утверждения вашего проэкта экспертами, и задукоментируйте это. Иначе, следующую зиму вы проведете на этом обьекте. В тщетных попытках наладиь работу этого чудовища. Или, просто пошлите всех экспертов лесом. Ваша схема совершенно нормальная, не раз проверенная на обьектах. Если только, насос на обратку перекинуть, чтоб не грелся сильно.
З.Ы. ремарка по ходу дисскусии. Трехточечные привода, лично мне, нравятся больше чем 0-10 V. В алгоритм трехточечного регулирования изначально заложена интегрирующая составляющая, просто исходя из принципа работы самого железа. Такие системы, по моему опыту, менее критичны при наладке и быстрее выходят на рабочий режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 26.3.2009, 17:27
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



[offtop]
Археологи... smile.gif Тема больше двух лет назад последний раз жива была smile.gif
[/offtop]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных