Балансировка системы кондиционирования |
|
|
|
26.9.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Уважаемые коллеги! Подскажите, какие решения лучше применить для балансировки системы чиллер фанкойл, типа той что изображена на чертеже, (обвязка фанкойлов выполнена на трехходовом клапане). Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Alex_77 - 26.9.2013, 9:00
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.9.2013, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ну,Вы, блин, даете! Исходя из веселых картинок, что Вы приложили, - ставьте балансир на каждый ФК и будет Вам счастье. Если хотите уменьшить количество арматуры - плз - гидравлический расчет (если не понятно, - участки, сопротивления участков, скорости, расходы).
|
|
|
|
|
26.9.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
красиво.. как на кладбище.
|
|
|
|
|
26.9.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
И мёртвые с косами....
|
|
|
|
|
27.9.2013, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Если фанкойлы все одинаковые, сделайте схему с попутным движением хладагента. Тогда можно вообще без балансировочных клапанов обойтись. Я так делал и не раз, работает...
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
28.9.2013, 9:10
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 27.9.2013, 10:45)  Если фанкойлы все одинаковые, сделайте схему с попутным движением хладагента. Тогда можно вообще без балансировочных клапанов обойтись. Я так делал и не раз, работает... Для постоянного или переменного режима?
|
|
|
|
|
28.9.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
|
|
|
|
|
29.9.2013, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Попутная схема + трехходовые клапаны на фанкойлах = режим с постоянным расходом хладагента. Переменный расход хладагента - это двухходовые на фанкойлах + регулируемые насосы на контуре потребителей + разделение (теплообменником или специальным баком) контуров ХМ и потребителей. Посмотрите темы здесь и на Aircon... А так же почитайте весьма полезные руководства к чиллерам каких-нибудь серьезных производителей типа Carrier, Trane, McQuay (Daikin) и т.д...
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
29.9.2013, 13:42
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 29.9.2013, 8:59)  Попутная схема + трехходовые клапаны на фанкойлах = режим с постоянным расходом хладагента. Без балансировки на 3-х ходовом в промежуточных режимах - не работает. В указынных вами руководствах данный процесс с практической точки зрения не описан.
|
|
|
|
|
30.9.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Что значит не работает на промежуточных режимах? Имеется ввиду режим с частичным перепуском хладагента мимо фанкойла? Как измеряли расходы, в чем проявлялась "неработоспособность"? Я применял трехходовые клапаны с близким сопротивлением на перепуске и на пропуске (прямом проходе). Да и само сопротивление фанкойла было немаленьким. Всегда стараюсь спроектировать сеть трубопроводов так, чтобы 80-90% потерь приходилось на конечного потребителя: фанкойл+клапан+подводки с арматурой. На трубы приходится процентов 10-15 от общей потери давления. Обязательно одинаковые фанкойлы. В таких условиях возможно расход как-то и меняется при частичном или полном перепуске мимо фанкойла, но видимо незначительно. По крайней мере незаметно влияние фанкойлов работающих с разной загрузкой друг на друга (контролировали температуру приточного воздуха после фанкойлов, положение трехходовых клапанов считывали с пультов).
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
2.10.2013, 20:42
|
Guest Forum

|
Цитата(stranger_2 @ 30.9.2013, 15:29)  Я применял трехходовые клапаны с близким сопротивлением на перепуске и на пропуске (прямом проходе). Без балансировочных клапанов у вас в промежуточном режиме проток воды может быть увеличен в разы, в зависимости от характеристик 3-х ходовых. Последствия - абсолютно не энергоэффективная система, вот это я имел ввиду под выражением "не работает". Много на этом форуме обсуждалось по этому поводу, но системы с постоянным расходом - абсолютная трата денег, это лично мое мнение, но в мировой практике уже отказываются от этих систем.
|
|
|
|
|
2.10.2013, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
В мировой практике и фильтров перед ТО чиллеров не ставят, и водоподготовка всегда имеется, и годный персонал кто обслуживает, и проекту всё соответствует. Всё в мире зашибись. Человек тут рассказывал, как француз на знаковом объекте сказал, что всё отлично промыл, даже сетки и магнитки не надо ставить, угу, 9 ТО в щиии. Это вам не фазерленд... И как мне кажется такая ситуация продлится еще очень долго. Немецкий асфальтный завод, автоматика, всего 15 человек занято...через 5 лет всё на контакторах и кнопках, и 120 человек рабочих...
Сообщение отредактировал RusBuka - 2.10.2013, 21:03
|
|
|
|
|
2.10.2013, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Хорошо. пусть одепты переменного расхода объяснят. Есть чиллер на 240 кВт, 4 спиральных горшка, 60 кВт- одна ступень, анверторный насос и 100 фанкойлов с двухходовыми клапанами. Нет регулятора перепада на подаче-обратке из классической схемы потому что он по сути эмуляция трехходовых клапанов и опять синдром низкой дельта t. А тупой юзер захотел включить всего 2 фанкойла из 100. Чо будет с анверторным насосом и компрессором на 60 кВт без байпасной линии? Режим 7/12 получим?)
Сообщение отредактировал airwave - 2.10.2013, 23:15
|
|
|
|
|
2.10.2013, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
адепты переменного расхода говорят: мы можем напридумывать таких нереальных ситуаций столько, что никакая система работать не сможет. Ситуация 2 из 100 надуманная и вероятность ее возникновения в реальной жизни ничтожно мала (если, конечно, Вы сглупа не посадили пару несчастных псевдосерверных по 2 кВт на общую сеть. так это надо другим вопрос задавать). Если учитывать подобные ситуации, тогда наверное надо отказаться и от коэффициента одновременности, начать резервировать все и вся ну и т.д. Давайте будем все-таки оперировать реалиями. Задача подобная Вашей примитивна и решается добавлением дешевого насоса с пониженным расходом, работающим за границей регулирования основных. Чилеры же этого просто не заметят и включатся тогда, когда надо по Т входа, если опять же объем системы с акк.баком Вы выбрали верно. Так что Ваш вопрос из разряда квалификации проектанта.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 6:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ога. а 30 из 100? Не надуманая?)) Чиллеру не похъ расход в 30% от номинала. Тепловую нагрузку он как то переживет на 4-х или 6-х ступенях. а снижение расхода - нет. и это надо учитывать при проектировании сети. А есть исчо одноступенчатые чиллеры. дык 30% ушатают их за неделю. Чо там буржуи говорят в таком случае? ))
|
|
|
|
|
3.10.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
да кто ж Вам сказал о снижении расхода? делайте нормальную 2х контурную схему, я ж говорю - квалификация проектанта, не более. Постоянный расход по контурам чилеров при переменном по потребителям, вплоть до нулевого. А буржуи, кстати, вовсе не заморачиваются о постоянном расходе через чилер. Переменный, батенька, переменный...
Сообщение отредактировал v-david - 3.10.2013, 9:34
|
|
|
|
|
3.10.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ок. Я за двухконтурную схему, но у нас появляется второй насос, а он тоже кушает кВт. Как в этом случае буржуи считают энергоэффективность?
|
|
|
|
|
3.10.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(v-david @ 3.10.2013, 10:33)  да кто ж Вам сказал о снижении расхода? делайте нормальную 2х контурную схему, я ж говорю - квалификация проектанта, не более. Постоянный расход по контурам чилеров при переменном по потребителям, вплоть до нулевого. А буржуи, кстати, вовсе не заморачиваются о постоянном расходе через чилер. Переменный, батенька, переменный... У буржуёв порядок и инструкции. У Нас бардак и "я сам знаю". Также за 2-х контурную систему - но это удорожание и при сегодняшней нехватке финансов - чаще неосуществимо. Лучше иметь гарантированный расход на ТО чиллера и спать спокойно. С уважением!
|
|
|
|
|
3.10.2013, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ни сколь нибудь значительного удорожания, ни снижения эффективности в 2х контурных схемах не наблюдается. Да, разделение контура потребителей на 2 - "холодообразующий" и "холодопотребляющий" приводит к появлению 2х насосов вместо одного, но их суммарный потребный напор остается прежним и зачастую эти 2 насоса оказываются дешевле, чем один "общий" высоконапорный. Знаете, мне все таки кажется, что стремление иметь постоянный расход через чилер, являющееся на сегодняшний день приоритетным в России, не совсем здравое. Судите сами, в этом случае на средних и малых нагрузках приходится работать на малых dT или короткими циклами, а это снижает эффективность, т.к. прокачивается ненужное кол-во теплоносителя да и чилер "путает педали". Впрочем разные бывают ситуации.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Доводы вполне оправданные. Плностью регулируемая система по кругу - прям мечта. Если есть рабочая схема - то буду благодарен - если скините - ради примера. На контуре холодообразующем по каким параметрам производится регулировка расхода?
С уважением!
|
|
|
|
|
3.10.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Единственный логический вариант, только по дельте на ТО. Разгрузился чиллер, дельта упала, частотники приглушили насосы, нужен алгоритм ступенчатого понижения. Но в таком случае надо именно ступенчатое регулирование типа куча горшков. Винты на малых загрузках даже с экономайзером испытывают нехорошие ощущения от работы ниже 50%, если же у них будет не ступенями загрузка, а импульсная то там вообще будет чехорда.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Ага, вроде итак понятно - но вопрос, что будет, если датчик наепнётся - сместитися его сопротивление или ещё что, мало ли. Реално вполне. И ПЧ будет работать по неверным значениям? Вот реально, ну согласен переменный расход во вторичном, но в первичном контуре предпочту постоянный и регулировка расхода балансировочником. Простой пример. Есть 4 агрегата и 2 системы. Балансировка систем и расход на чиллерах проводился на 50Гц. на частотнике. Прошлё время и зак самостоятельно просто уменьшил до 40Гц. - теряем 20% расхода и пофиг балансировка гидравлического контура. Зачем? Ну шумят типо сильно - а шумоизоляцию насосной, установленной над хирургией и палатами, никто не делал и денег нет. Более того, нет даже трапика в насосной и нет даже гидроизоляции пола.
Так что повторюсь - в рашке, в плане порядка, - какашка.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
ЛимпопоА еще вот такое живет в трубах...впору супропель продавать)))
|
|
|
|
|
3.10.2013, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Все регулировки придуманы уже до нас. Я уже как-то пересказывал этот алгоритм, вкратце повторю. Имеем ступенчато-постоянный расход по первичному (холодообразующему) контуру, ну т.е. пусть это 3 чилера и три сблокированных с ними насоса (без ЧР). Вторичный, холодопотребляющий, сидит на ЧР, ну пусть практически от 0. Стартуем. Запустился чилер со своим насосом и насос 2-го на минимальных оборотах. G1>G2, по выравнивающей межконтурной перемычке течет избыток от чилера, Т на ней=+7... Насосы 2-го поддерживают dP-const, а значит по мере разогрева системы расход по контуру растет и когда-нибудь станет больше расхода работающего насоса в первичном. В этом случае происходит реверс потока в перемычке и туда потечет обратка от потребителей, т.е. +12 (условно). Вот момент включения следующего чилера - смена температуры. После разгона на максимум начинается спад нагрузки, на перемычке ВСЕГДА +7. Здесь самым правильным будет измерять расход на перемычке и когда он превысит потребный для одного чилера - отключать очередной чилер. Но в принципе можно обойтись и измерением температур с последующим расчетом расходов по простым формулам температуры смесей. Ну а дальше начинаются детали. Зная направление, расход и Т на перемычке можно вычислить потребную (избыточную) производительность чилеров и управлять ею вплоть до включения\выключения ступеней i-го чилера. Проблемы начинаются тогда, когда 2х-контурную схему пытаются поженить с алгоритмом работы автономного чилера, т.е. с его собственным контроллером, но это уже другая история. 2 azar, я схемку скину, но чуть позже.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Давайте рассмотрим переменный расход на примере одного чиллер, бака смешения или пластинки и два насоса. Чето куча чиллеров в контуре со своими насосами + потребители это сложно.
|
|
|
|
|
3.10.2013, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
давайте, только я не вижу, что здесь можно добавить к сказанному. Может лучше вопросы какие-нибудь? 2 azar, схемка. не все в ней "от инженера", многое "от обстоятельств", так что отнеситесь с пониманием. Но принципы вроде соблюдены.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(v-david @ 3.10.2013, 22:23)  схемка. не все в ней "от инженера", многое "от обстоятельств", так что отнеситесь с пониманием. Но принципы вроде соблюдены. Нормальная схема. Из недостатков комплектации - отсутствие на фильтрах гликолевых чиллеров второго крана и неудачное расположение расширительных баков опятьже в гликолевом контуре.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
реально, в ТХ, бак стоит на линии подпитки, второй кран не знаю зачем.
|
|
|
|
|
4.10.2013, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я своим пятничным мозгом нашел нехилый и бросающийся косяк, с точки зрения пнр.
|
|
|
|
|
5.10.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
нашел - делись, чего ждать-то?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|