У меня есть складское помещение площадью 6626,8м2. Я разделила его на 3 зоны дымоудаления. Всего в помещение установлено 6 клапанов дымоудаления. В каждой зоне по два.

Т.е. при возникновении пожара в зоне задымления автоматически включаются два клапана, а остальные все закрыты?
Тогда расход дыма мне нужно расчитывать на все помещение и потом найти расход через два клапана:

Gд=676,8хРfхУ1,5хКs
где .Рf- периметр очага пожара: Рf=0,38х6626,80,5=30,9м
Рf- принимаем равным 12м.
Тогда Gд=676,8х12х2,51,5х1=32100 кг/ч.
32100/6=5350кг/ч и 5350*2=10700 кг/ч