Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение ПЧ Altivar71 с сетевым контактором, Возникли проблемы...
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2012
Пользователь №: 157332





Возникла неприятная ситуация: подключали схему ПЧ (ATV71EXC5C20N4) с использованием сетевого контактора (как на вышеприведенной схеме, второй вариант).



Оказалось, для контактора К2 (контактор управления сетевыми контакторами) требуется кнопка (которая, однако, не входит в состав референса А3). Саппорт Шнайдера вежливо пояснил, что кнопку просто забыли изобразить на схеме.
Следовательно, требуется реализовать управление (включение/выключение) контактором К2 с минимальными изменениями в схеме.
Поскольку в шкафу автоматики используется контроллер и имеются резервные дискретные выхода с модуля, есть предложение реализовать так:
после нажатия кнопки "Пуск" со шкафа, модуль DO с ПЛК подает сигнал на промежуточное реле, активируя контактор К2, и, через некоторое время (не больше нескольких секунд) после приведения ПЧ в состояние готовности, модуль DO подает сигнал на второе реле (в цепи пуска), задействуя логический вход на ПЧ.
Такой способ позволяет решить проблему больше программно, нежели конструктивно. Но есть ошибочность в логике работы: состояние готовности от ПЧ мы не получим, пока не будет нажата кнопка "Пуск" .

Уважаемые коллеги, есть ли более логичные варианты решения проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.9.2013, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Что то вы путаете, по этой схеме не нужно никаких кнопок для включения К2, его включает внутренная реле ПЧ(если не нажат аварийный стоп-грибок), если привод готов к работе и нет неисправностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2012
Пользователь №: 157332



Цитата(Pawel @ 27.9.2013, 11:07) *
Что то вы путаете, по этой схеме не нужно никаких кнопок для включения К2, его включает внутренная реле ПЧ(если не нажат аварийный стоп-грибок), если привод готов к работе и нет неисправностей.

В том-то и дело, что мы считали также. По телефонному звонку в техподдержку SE, минут через 10 после совещания, дали ответ, что контактор К2 (управление сетевым контактором) требует внешнего управления.
Выносить по этой причине на уже собранный шкаф автоматики кнопку - "Включение/отключение сетевого контактора" не самый лучший вариант.
Еще такой вопрос, о программируемых релейных выходах R1 и R2. В случае возникновения аварийной ситуации или программного сбоя на самом ПЧ, с выхода реле R2 поступит сигнал на отключение сетевого контактора (через К2)?
В таком случае, необходимость в релейном выходе R1 (NO/NC) вообще отпадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.9.2013, 10:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Используйте НО контакт контактора.
ПЛК включает контактор, контакт НО замыкактся и включает ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 12:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2012
Пользователь №: 157332



Цитата(serge197a @ 27.9.2013, 11:55) *
Используйте НО контакт контактора.
ПЛК включает контактор, контакт НО замыкактся и включает ПЧ.

Спасибо за совет. Тоже думали над этим вариантом.
Но, во-первых, ДО пуска электродвигателя требуется инициализировать состояние ПЧ (займет буквально 2-5 сек), а во-вторых, отключение ПЧ сетевым контактором разве не является стрессовым для IGBT?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.9.2013, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



С чего это?
Это не удобно, только в том случае, если пуск-остановка происходят часто и при каждом останове снимать питание с ПЧ конечно же не целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 15:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2012
Пользователь №: 157332



Звонили из SE. Вопрос решен.
Контактор К2 включается с релейного выхода R2 (сконфигурированного на управление сетевым контактором). Павел верно сказал. ПЧ запитывается от внешнего источника питания 24VDC. Единственное, что я не учел, так это то, что требуемые питающие клеммы изображены в документации по установке, (иллюстрация ниже) не в каталогах. Увы, был невнимателен.


Питающие клеммы P24 и 0V.

Всем спасибо за ответы. Саппорту SE моя отдельная благодарность!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных