> Расположение щита автоматики
Bilash
сообщение 28.9.2013, 1:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.1.2010
Пользователь №: 43677



Заказчик просит расположить щит автоматики приточно-вытяжной установки расположенной на крыше здания внутри установки для экономии проводов. На сколько это возможно и какие могут быть последствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 28.9.2013, 5:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Встречал на некоторых приточках ( не наружного исполнения) шкаф управления внутри. Причем все это было заводского исполнения и стояли они после секции нагрева. Пульт единственно выносился. И сам шкаф был защищен от пыли и влаги. И чп внутри тоже стоял. Правда обслуживать немного неудобно. И боишься что при разморозке, это все залить можно. В вашем случае в теплообменнике этиленгликоль небось? А почему бы шкаф не поставить снаружи установки? Поставить там лампочку для обогрева и защитить от снега и дождя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bilash
сообщение 28.9.2013, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.1.2010
Пользователь №: 43677



Цитата(azamet @ 28.9.2013, 5:29) *
Встречал на некоторых приточках ( не наружного исполнения) шкаф управления внутри. Причем все это было заводского исполнения и стояли они после секции нагрева. Пульт единственно выносился. И сам шкаф был защищен от пыли и влаги. И чп внутри тоже стоял. Правда обслуживать немного неудобно. И боишься что при разморозке, это все залить можно. В вашем случае в теплообменнике этиленгликоль небось? А почему бы шкаф не поставить снаружи установки? Поставить там лампочку для обогрева и защитить от снега и дождя?

В них наверное конструктивно предусмотрены какие-то лючки или какие-то конструкции для доступа при наладке или ремонте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 28.9.2013, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



заказчик скупердяй, провода стоят копейки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 29.9.2013, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(vovganmgk @ 28.9.2013, 11:30) *
заказчик скупердяй, провода стоят копейки


хочу оспорить... Когда используется электо-нагрев и установок много то кабеля стоят не хило... Мы на одном объекте так и делали но контроллер выносили в помещение с помощью сигнального кабеля 16х0,22 возможно витой парой. А для частотники использовали пр-ва лензе влагозащищенные они же работают на холоде до -10 но как показала практика -25 сбоев не давала. щит стоит в вытяжном канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 29.9.2013, 19:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(cerega @ 29.9.2013, 12:40) *
хочу оспорить... Когда используется электо-нагрев и установок много то кабеля стоят не хило... Мы на одном объекте так и делали но контроллер выносили в помещение с помощью сигнального кабеля 16х0,22 возможно витой парой. А для частотники использовали пр-ва лензе влагозащищенные они же работают на холоде до -10 но как показала практика -25 сбоев не давала. щит стоит в вытяжном канале.


На чиллерах же стоят.
Но лучше, чтобы это всё стояло именно как на чиллерах - отдельный шкаф на корпусе приточной установки. Но не внутри установки. Видел такие VTS. Как проверять токи и прочее - надо лезть и вскрывать боковые панели приточки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 30.9.2013, 15:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Bilash @ 28.9.2013, 2:20) *
Заказчик просит расположить щит автоматики приточно-вытяжной установки расположенной на крыше здания внутри установки для экономии проводов. На сколько это возможно и какие могут быть последствия.


Внутри - затруднен доступ.
Предложите рядом на улице или верхом на установке. в щите предусмотрите нагреватель, вентилятор, утепление. корпус не ниже IP54.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bilash
сообщение 30.9.2013, 16:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.1.2010
Пользователь №: 43677



Цитата(polyakov.mo @ 30.9.2013, 15:26) *
Внутри - затруднен доступ.
Предложите рядом на улице или верхом на установке. в щите предусмотрите нагреватель, вентилятор, утепление. корпус не ниже IP54.

Вентилятор, утепление, нагреватель по моему это совсем не совместимые вещи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bilash
сообщение 30.9.2013, 16:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.1.2010
Пользователь №: 43677



Цитата(azar @ 29.9.2013, 19:18) *
На чиллерах же стоят.
Но лучше, чтобы это всё стояло именно как на чиллерах - отдельный шкаф на корпусе приточной установки. Но не внутри установки. Видел такие VTS. Как проверять токи и прочее - надо лезть и вскрывать боковые панели приточки...

Чиллера работают в основном на охлаждение, в режиме теплового насоса до -10 поэтому зимой не включаются и соответственно как будет себя вести щит автоматики неизвестно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 30.9.2013, 19:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(Bilash @ 30.9.2013, 16:28) *
Чиллера работают в основном на охлаждение, в режиме теплового насоса до -10 поэтому зимой не включаются и соответственно как будет себя вести щит автоматики неизвестно


+1 Все верно.

Если нет места для монтажа то тяните кабель...))) В воздуховоде же ставить не будете)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 3.10.2013, 15:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Bilash @ 30.9.2013, 17:23) *
Вентилятор, утепление, нагреватель по моему это совсем не совместимые вещи


Совместимые.

Зимой греем, летом охлаждаем (вентилируем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных