Vel90
сообщение 2.10.2013, 16:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.8.2013
Пользователь №: 203995



Добрые день уважаемые пользователи!!!
Подскажите пожалуйста ситуация такая,в торговом центре дают 15 кВт холода и 2 кВт тепла на арендную зону, нужно повесить три фанкойла,могу ли я повесить один четырх трубный фанкойл и два двух трубных ,которые зачитаются толь от ветки охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 2.10.2013, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Как пользователь, - ничё не понял, но согласен.
Если вопрос к коллегам, то тем более странный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 4.10.2013, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Vel90 @ 2.10.2013, 17:33) *
..., нужно повесить три фанкойла,могу ли я повесить один четырх трубный фанкойл и два двух трубных ,...


Ну а что Вас смущает-то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных