> Помогите разобраться с приложением Д СП 60.13330.2012 и Б СНиП 41-01-2003, касательно пункта Д.11 (СП 60) и Б.11 (СНиП 41)
пара
сообщение 3.10.2013, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Помогите разобраться в приложении Д (СП60) или Б (СНиП 41) касательно определения типа систем теплоснабжения и вида теплоносителя для производственного помещения категории В3 с выделением горючей пыли.
По приложению Д СП 60.13330.2012 для производственных помещений категорий А, Б, В1-В4 с выделением горючей пыли ".....Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6, 6.2.7? - не понятна сноска) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категорий В1-В4 (в соответствии с 6.1.6)
Примерно тоже написано в прил. Б СНиП 41-01-2003 "....Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6? - д.б.п.4.4.2?) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категории В."
По данной трактовке не понятна судьба пара, вроде разрешают, но упор делают только на воду. И ссылки на пункты, на которые ссылаются, не понятны, опечатки что ли?.
Может кто то разбирался с этим вопросом, буду очень признательна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 4.10.2013, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Вопрос открыт, нужна помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.10.2013, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
не понятна судьба пара, вроде разрешают

Судьба пара понятна - нечего ему делать во взрывоопасных помещениях. Да и вообще ему на отоплении давно уже нечего делать.
Однако теоретически и пар может иметь температуру ниже 110 градусов, и даже ниже 100.
Нам приходилось делать специальные пароводяные установки именно ради отопления таких помещений, хотя пара на технологию много было, можно и отопление было паровое сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 4.10.2013, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Заказчик настаивает на паре. Нужно обоснование, которое есть только в указанной нормативке. А в нормативке каша. Я думала может кто то задавал вопрос издателям СНиП по этому поводу. Может кто то по экспертизе с этим сталкивался?
Попробовала посмотреть СНиПы прошлых лет, откуда пошла такая трактовка.
В СНиП 2.04.05-91* уже тоже самое, в СНиП 2.04.05-86 категории А,Б,В идут просто с выделением пыли (без указания горючей или нет) и тоже скомкано.
Не нашла СНиП 2.04.05-91 без изменений, может там что то есть. В СНиП II-33-75 температуры теплоносителя еще не фигурируют.
Похоже где то что то выпало и смысл теряется.
Смущает то, что в этих СНиПах и новом СП для категорий Г и Д (не пожароопасных) с выделением горючей пыли четко указано, что вода - не более 130С, пар - не более 110С.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных