> Tac Vista 5, группа Xenta - Offline
cast4way
сообщение 4.10.2013, 7:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.10.2013
Пользователь №: 207828



Помогите пожалуйста решить проблему. На объекте сотит LS-13333 и плата pclta, есть три группы xentа, две виста видит, а третья( в ней два 400х и один 300ый контроллеры) с недавних пор находится оффлайн. При этом контроллеры работают, но связи с вистой нет. Пробовали перезагружать контроллеры не помогло. Neuron Id проверяли все прописано правильно во вкладке "neuron status" пишет что устройство сконфигурировано и online. в день когда связь пропала, заменялись два датчика температуры, а днем позже чистилась база логов событий.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utkini2
сообщение 4.10.2013, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98879



проверяйте сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lihov
сообщение 24.2.2014, 13:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22038



Цитата(cast4way @ 4.10.2013, 7:48) *
Помогите пожалуйста решить проблему. На объекте сотит LS-13333 и плата pclta, есть три группы xentа, две виста видит, а третья( в ней два 400х и один 300ый контроллеры) с недавних пор находится оффлайн. При этом контроллеры работают, но связи с вистой нет. Пробовали перезагружать контроллеры не помогло. Neuron Id проверяли все прописано правильно во вкладке "neuron status" пишет что устройство сконфигурировано и online. в день когда связь пропала, заменялись два датчика температуры, а днем позже чистилась база логов событий.


Попробуйте перекоммисить сеть целиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klimis
сообщение 21.3.2014, 8:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227246



Добрый день! Решилась ли проблема и если да,то как? У меня примерно такой же случай, только не видится группа из пяти контроллеров, но при этом мастер группы доступен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных