вот только я не нашел информации о прокладке воздуховодов снаружи сдания. вот выдержка из казахстанского СНиПа
воздуховоды и каналы согласно 8.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.02-05-2002 и ГОСТ 30247.0-94, не менее: - 2,5 ч. - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать огнезадерживающие клапаны; - 0,75 ч. - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении газообразных продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - 0,5 ч. - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
По идее уличная труба дымоудаления проложенная вдоль стены здания не относится к транзитным, (2,5 часа) не находится в пределах обслуживающего пожарного отсека. Тоесть ее можно никак не защищать? Вот что интересует.
|