> Технология и материал воздуховодов ду
VasiliAK
сообщение 6.10.2013, 5:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Мне проектировщик дал приложение к СНиПу 91 года где указано что воздуховоды дымоудаление должны на сварном шве. Как в России обходят этот пункт? Не ужто все варят воздуховоды и уголок.
И требования по воздуховоду который идт по улице до крыши такие же как и для внутренней прокладки? В плане сварки и покрытий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 6.10.2013, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Много раз уже это обсуждали. Например Здесь

Сообщение отредактировал OlegG - 6.10.2013, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 6.10.2013, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



вот только я не нашел информации о прокладке воздуховодов снаружи сдания.
вот выдержка из казахстанского СНиПа

воздуховоды и каналы согласно 8.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.02-05-2002 и ГОСТ 30247.0-94, не менее:
- 2,5 ч. - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать огнезадерживающие клапаны;
- 0,75 ч. - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении газообразных продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- 0,5 ч. - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

По идее уличная труба дымоудаления проложенная вдоль стены здания не относится к транзитным, (2,5 часа) не находится в пределах обслуживающего пожарного отсека. Тоесть ее можно никак не защищать? Вот что интересует.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 6.10.2013, 20:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(VasiliAK @ 6.10.2013, 15:37) *
По идее уличная труба дымоудаления проложенная вдоль стены здания не относится к транзитным, (2,5 часа) не находится в пределах обслуживающего пожарного отсека. Тоесть ее можно никак не защищать? Вот что интересует.

Пользуйтесь поиском. Тоже обсуждали

Сообщение отредактировал OlegG - 6.10.2013, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных