> Определение диаметра стояка, Разъяснение к п.п. 5.5.1, СП30
rkobzov
сообщение 7.10.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Добрый день. Данный вопрос обсуждался в ином виде, я хочу немного конкретизировать. Согласно СП 30.13330.2012 п. 5.5.1: Гидравлический расчет водопроводов холодной воды включает: определение расчетных расходов воды, подбор диаметров подающих трубопроводов, кольцующих перемычек и стояков. Методика определения расходовв в данном СП описана и понятна, В СНиП 2.04.01-85* определение диаметров подающих трубопроводов,и стояков производилась через расчет вероятностей действия приборов. Каким образом осуществляется подбор диаметров внутренних трубопроводов по СП 30.13330.2012 для меня не ясно. Если кто знает отзовитесь.
Суть вопроса в следующем: в п. 5.5.6 СП30 написано, что диаметры трубопроводов водопроводных стояков в водоразборном узле следует выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7. Данный пункт почти копирует старый СНиП. Смысл этого пункта не совсем ясен. Водоразборный узел, это стояк плюс подводки к квартирам, получается что диаметр стояка следует выбирать по расходу воды в этом же стояке с коэф. 0,7? Может я жестко туплю, строго не судите, но смысл я вижу таким. Может кто-нибудь расшифровать сие послание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.10.2013, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



коеф.0,7 для стояков, обьедененных в секционные узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 7.10.2013, 15:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата(Dima_UA @ 7.10.2013, 13:23) *
коеф.0,7 для стояков, обьедененных в секционные узлы.

С чего вы это взяли? Где это прописано?

Имею ввиду про секционные узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.10.2013, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в старом снипе п.7.6
Диаметры трубопроводов водоразборных стоя¬ков в секционном узле следует выбирать по рас¬четному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 7.10.2013, 21:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата(Dima_UA @ 7.10.2013, 17:38) *
в старом снипе п.7.6
Диаметры трубопроводов водоразборных стоя¬ков в секционном узле следует выбирать по рас¬четному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.

Так то в стором СНиП, а я то про СП!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.10.2013, 9:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



думаю смысл тот самый остался, просто "проффесора" не доработали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных