> Дымоудаление из коридора офиса
NiKad
сообщение 8.10.2013, 8:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2009
Из: Самара
Пользователь №: 28902



Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____Model__1_.pdf ( 101,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igrok
сообщение 8.10.2013, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40006



Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 9:19) *
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?


Добрый день. Я считаю, что надо.
пункт. 7.2 СП7.13130.2013 дымоудаление следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административных и многофункциональных зданий высотой более 28 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 8.10.2013, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Требуется. Пожарные инспекторы не любят когда длинные коридоры делят на маленькие и заставляют в таком случае из каждого коридора делать дымоудаление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.10.2013, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 8:19) *
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?

Я что-то не знаю как новый пункт читать 7.2 в) написано "из коридоров длиной более 15 м." если у меня два коридора общей длиной 24 и каждый по 12 м то попадают они или нет под ДУ? bestbook.gif Хотя думаю, что раз один у нас с ДУ тогда второй считаем как совсем отдельное помещение без ДУ. А так как он 12 метров под п 7.2 он не попадает. Как вам такая логика? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NiKad
сообщение 8.10.2013, 11:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2009
Из: Самара
Пользователь №: 28902



Цитата(Norb @ 8.10.2013, 12:58) *
Я что-то не знаю как новый пункт читать 7.2 в) написано "из коридоров длиной более 15 м." если у меня два коридора общей длиной 24 и каждый по 12 м то попадают они или нет под ДУ? bestbook.gif Хотя думаю, что раз один у нас с ДУ тогда второй считаем как совсем отдельное помещение без ДУ. А так как он 12 метров под п 7.2 он не попадает. Как вам такая логика? biggrin.gif

ну я такой логики и придерживался,вот и ищу пробелы в моей логике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NiKad
сообщение 8.10.2013, 11:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2009
Из: Самара
Пользователь №: 28902



Цитата(igrok @ 8.10.2013, 12:18) *
Добрый день. Я считаю, что надо.
пункт. 7.2 СП7.13130.2013 дымоудаление следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административных и многофункциональных зданий высотой более 28 м

здание хоть и более 28, но по моему мнению не является
полностью жилым, общественным, административным более 28 м.
так же не является многофункциональным, офисы имеют обособленную
структуру не связанную с жилой частью.
имеют отдельные входы с другого фасада, свои ЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 8.10.2013, 12:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 12:08) *
здание хоть и более 28, но по моему мнению не является
полностью жилым, общественным, административным более 28 м.
так же не является многофункциональным, офисы имеют обособленную
структуру не связанную с жилой частью.
имеют отдельные входы с другого фасада, свои ЛК

Что значит "полностью"?)
Если здание больше 28 м, то независимо от длины коридора нужно делать дымоудаление.

Цитата
ну я такой логики и придерживался,вот и ищу пробелы в моей логике

У пожарных своя логика, под длиной коридора понимается сумма длин коридоров даже разделенных перегородками с дверями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.10.2013, 13:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(silent @ 8.10.2013, 12:06) *
У пожарных своя логика, под длиной коридора понимается сумма длин коридоров даже разделенных перегородками с дверями

Это понятно если они оба без ДУ, а тут один с дымоудалением все-таки. Если уж сильно надо то над дверью можно сделать переточную решетку для дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 8.10.2013, 18:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(Norb @ 8.10.2013, 14:17) *
Это понятно если они оба без ДУ, а тут один с дымоудалением все-таки.

Требуют из обоих, можно от одной системы и с условием что откроется только тот клапан в коридоре которого происходит задымление, сталкивался неоднократно.

Лучше в таких случаях просить архитекторов убрать перегородку, если она не вызвана какими то технологическими требованиями.

Сообщение отредактировал silent - 8.10.2013, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NiKad
сообщение 10.10.2013, 7:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2009
Из: Самара
Пользователь №: 28902



Цитата(silent @ 8.10.2013, 20:54) *
Лучше в таких случаях просить архитекторов убрать перегородку, если она не вызвана какими то технологическими требованиями.


в итоге сошлись на том что если будет замечание, то перегородку уберут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 14.10.2013, 14:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Надо из обоих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krll
сообщение 2.12.2014, 7:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.12.2014
Пользователь №: 252709



Добрый день! Прошу прощения за подъём старой темы, но меня интересует вот этот вариант:
Цитата(Norb @ 8.10.2013, 14:17) *
Если уж сильно надо то над дверью можно сделать переточную решетку для дыма.


Отдел продаж застройщика попросил проектировщиков сделать в жилом доме двери, разделяющие длинные поэтажные коридоры МОП. "Чтобы не напоминало общежитие" - так они мотивировали. Проектировщики по-честному предупредили, что могут быть проблемы с пожарными вентсистемами, но в итоге вариант с дверями протолкнули.

Теперь ради этих дверок продублированы системы дымоудаления и компенсирующего притока. На двух секциях по 19 и одной в 25 этажей. В итоге навортили лишние шахты, клапаны, вентиляторы, да ещё и "украли" жилые площади.

Вопрос, можно ли избежать дублирования пожарных вентсистем, если устроить над дверями переточные решётки для ДУ, а по низу - те же решётки для ПП? При высоте этажа 2,7 м высота решёток над дверями будет где-то 600-650 мм. Ну и в дверях примерно столько же по низу сделать. Если не хватит, можно добавить решётчатые простенки по бокам от дверей. Но это не желательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных