> Пересчет год. потребления тепла на макс. Гкал/час, прошу помощи
Сергей 3046
сообщение 8.10.2013, 17:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742



Первый раз обращаюсь за помощью.
Давно не занимался расчетами по отоплению, но попался заказчик имеющий центральное отопление в небольшой организации которому начисляют (NNN) Гкал/год. Я понимаю, что у специалистов будет масса вопросов. Отвечаю: Здание не стандартное. Измерить нет возможности. Проект "потерян" Отопление 95 - 70 без ГВС. Регион Калужская обл.
Есть-ли формула пересчета от годовой нагрузки к максимальной расчетной?
С уважением к проявившим интерес к данной теме. Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 8.10.2013, 19:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



МДК 4-05.2004 п. 3.2.1 - из этой формулы получите макс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 8.10.2013, 21:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



С учётом того, что "начисляют" может иметь весьма отдалённое отношение к реальности, для начала достаточно разделить NNN на 210 дней, на 24 ч и умножить на 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 3046
сообщение 9.10.2013, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742



Цитата(Dede @ 8.10.2013, 19:08) *
МДК 4-05.2004 п. 3.2.1 - из этой формулы получите макс.


Благодарю за оперативную помощь и радуюсь за присутствие грамотных спецов.
С уважением. Сергей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 8:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Сергей 3046 @ 8.10.2013, 18:15) *
Первый раз обращаюсь за помощью.
Давно не занимался расчетами по отоплению, но попался заказчик имеющий центральное отопление в небольшой организации которому начисляют (NNN) Гкал/год. Я понимаю, что у специалистов будет масса вопросов. Отвечаю: Здание не стандартное. Измерить нет возможности. Проект "потерян" Отопление 95 - 70 без ГВС. Регион Калужская обл.
Есть-ли формула пересчета от годовой нагрузки к максимальной расчетной?
С уважением к проявившим интерес к данной теме. Сергей.


Расход газа на установленную мощность необходимо умножить на коэффициент, учитывающий среднюю t-ру отопительного периода.
К = (tвн - tср. отп)/(tвн - tмин. отп); для Питера К=0,45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных