Доброго дня!

Прошу растолковать п.6.29 СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ, применительно к следующей ситуации:
одноэтажная крытая наземная автостоянка, с общей площадью совмещенных автомобильных боксов 1400 кв м, примыкает к двухэтажному зданию административно-бытового назначения.
Относится ли такая автостоянка к подпункту г) - встроенная в здания другого назначения; и требуется ли оснащать ее системой пожаротушения, а также системой пожарной сигнализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 10.10.2013, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



Скорее уж пристроенная. Ответы на ваш вопрос ищите в п. А.2 приложения А СП5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных