Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 14:46)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: требование по выполнению механической вентиляции в районах с температурой наружного воздуха -40 и ниже - относится и к приточной и к вытяжной системам? Нельзя ли предусмотреть механический теплый приток и естественную вытяжку? Или, как очень от меня хотят, вытяжку путем открывания окон?.
Вам справедливо уже указали
Цитата(dvortsov @ 29.11.2016, 16:48)

...по СП 60 п.7.1.4 - то что вы предлагаете - это "смешанная вентиляция"...
А для районов -40 и ниже применим только п. 7.1.5 с механической вентиляцией.
Попытайтесь достучаться до
рационализаторов пояснением, что мех. приточная вентиляция постоянный во времени процесс. Но тогда и вытяжка д.б. постоянной для соблюдения баланса или расчётного (нормируеиого) дисбаланса. Т.е. те, кто
Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 15:38)

...хотят чтоб воздух выходил через окна.
должны себе чётко представлять, что окна д.б. открыты/приоткрыты
постоянно. Вообразить такое при -40 можно только в страшном сне или дурдоме. Собственно, п. 7.1.5 указывает на невозможность открывания окон зимой в таких районах.