Mrs_Smith
сообщение 30.11.2016, 7:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Я то предлагаю сделать все как следует. Но стихия изо всех сил старается тому воспрепятствовать. И пункт СП - не указ. То есть, недостаточно точный указ.. А на что уж еще тогда ссылаться - я не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.11.2016, 7:53
Сообщение #32


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну с теми, кому пункт СП не указ разговор простой - давайте выдадим раздел под вашим штампом, и поставим вашу фамилию. А если у них СРО нет, так и вообще говорить не о чем - отказываемся от такой работы и все тут. Хотя как правило Зак просто хочет сэкономить кучу денег, там, где ее нет. Вот и расскажите ему что за отопление за месяц при таком раскладе он заплатит больше, чем за монтаж этих несчастных воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 30.11.2016, 8:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Это не "Зак" хочет, а начальство мое.. Зак то бы не сказал ничего, я думаю. Пункт в нормах есть - есть. Мне же нужно чуть ли не обосновать пункт СП и доказать что подразумевается именно то, что написано (хотя я не уверена, что и этого будет достаточно), когда мое скромное дело - всего лишь ему следовать..
В подобных помещениях всегда обходились только проветриванием по п. 7.1.9, а теперь надо систем городить, т.к. ниже -40. Не хотят. Много "труб" - нехорошо. И "те, кому придется туда ехать и обслуживать лишние ненужные системы - спасибо не скажут". Да и "мощностей на меня не напасешься". "Как же при -35 не нужна механическая, а в -40 нужна"..
П.С. Начальство - строители и электрики. Не ОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2016, 12:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну в чем проблема. берете с них бумажку что "выполнять инженерию таким образом, несмотря на то что противоречит нормам, ответвенность беру на себя" . чтобы потом при возниекновении спорных вопросов с экспертизой или технадзором вы могли прикрыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.11.2016, 12:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 14:46) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: требование по выполнению механической вентиляции в районах с температурой наружного воздуха -40 и ниже - относится и к приточной и к вытяжной системам? Нельзя ли предусмотреть механический теплый приток и естественную вытяжку? Или, как очень от меня хотят, вытяжку путем открывания окон?.

Вам справедливо уже указали
Цитата(dvortsov @ 29.11.2016, 16:48) *
...по СП 60 п.7.1.4 - то что вы предлагаете - это "смешанная вентиляция"...

А для районов -40 и ниже применим только п. 7.1.5 с механической вентиляцией.
Попытайтесь достучаться до рационализаторов пояснением, что мех. приточная вентиляция постоянный во времени процесс. Но тогда и вытяжка д.б. постоянной для соблюдения баланса или расчётного (нормируеиого) дисбаланса. Т.е. те, кто
Цитата(Mrs_Smith @ 29.11.2016, 15:38) *
...хотят чтоб воздух выходил через окна.

должны себе чётко представлять, что окна д.б. открыты/приоткрыты постоянно. Вообразить такое при -40 можно только в страшном сне или дурдоме. Собственно, п. 7.1.5 указывает на невозможность открывания окон зимой в таких районах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алтаец
сообщение 29.10.2020, 4:49
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314213



Вопрос по приточной вентиляции в квартире/доме.

Полноценная приточная установка с подогревом приточного воздуха от электричества или отопления (не КИВы, прочие клапана на окнах). Есть ли у кого такой опыт свой или у знакомых: установили, но пользовались пару раз (в первый год) и подобное? Знакомый монтажник именно такую историю поведал, правда он в основном промышленную вентиляцию устанавливает, по жилому мало объектов.

Сообщение отредактировал Алтаец - 29.10.2020, 4:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 29.10.2020, 11:51
Сообщение #37


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Я себе в квартиру установил приточно-вытяжную с ротором от Amalva. Пользуемся круглосуточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных