Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер Rlu 236, Температура в помещении
dimavortex
сообщение 10.10.2013, 14:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 74972



Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Имеется контроллер Контроллер RLU 236, приточная установка с водяным нагревом и фреоновым охладителем, датчики температуры: Х1 - наружной в канале, Х2 - в помещении, Х3 - теплоносителя, Х4 - на выходе к канале (отключён).
Проблема в следующем. Значение температуры в помещении установлено на 22 гр.
Контроллер выдаёт сигнал на включение ККБ (фреоновый охладитель) для охлаждения приточного воздуха только при 29 гр.
Как только температура воздуха станет 22 гр. , контроллер даёт команду на отключение ККБ.
Затем опять, пока температура воздуха в помещении не достигнет 29 градусов, контроллер не выдаёт команду на охлаждение.
Прошу объяснить , какой параметр в настройке контроллера нужно изменить, что бы контроллер выдавал сигнал на включение ККБ при температуре в помещении 23 градуса.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimavortex
сообщение 10.10.2013, 15:33
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 74972



Добрый день! Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Имеется контроллер Контроллер Siemins RLU 236, приточная установка с водяным нагревом и фреоновым охладителем, датчики температуры: Х1 - наружной в канале, Х2 - в помещении, Х3 - теплоносителя, Х4 - на выходе к канале (отключён).
Проблема в следующем. Значение температуры в помещении установлено на 22 гр.
Контроллер выдаёт сигнал на включение ККБ (фреоновый охладитель) для охлаждения приточного воздуха только при 29 гр.
Как только температура воздуха станет 22 гр. , контроллер даёт команду на отключение ККБ.
Затем опять, пока температура воздуха в помещении не достигнет 29 градусов, контроллер не выдаёт команду на охлаждение.
Прошу объяснить , какой параметр в настройке контроллера нужно изменить, что бы контроллер выдавал сигнал на включение ККБ при температуре в помещении 23 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 10.10.2013, 18:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19531
Там есть мануал. Как я думаю там есть мин уставка и макс уставка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 10.10.2013, 20:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



или здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry939632
Сообщение #25

из под юзера, нажать кнопку ОК, войти в меню, в SET. и все 4 температуры сузить в предел 22 - 23 цельсия.
Наверно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.10.2013, 6:49
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10888
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
и все 4 температуры сузить в предел 22 - 23 цельсия.
Наверно smile.gif
да, именно так!
и сразу бежать за новым ккб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 20.10.2013, 19:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



Цитата(LordN @ 11.10.2013, 6:49) *
да, именно так!
и сразу бежать за новым ккб.


А если блок инвертор? Тоже бежать?
У меня как раз такой случай. Досталась в наследство очередная мертвая приточка. От NED - ящик с CAREL PCO и один канальный датчик. А ККБ от Митсубиси, КАЖИСЬ, ЗУБОДАН. и к нему вот эта штука - Контроллер Mitsubishi Electric PAC-IF011 В-Е со своими двумя датчиками и проводным пультиком. Так вот все это забыли подключить к ящику от NED.
ВОПРОС
1. На ККБ и PAC-IF011 В-Е питание подключил. И остается просто подать внешний управляющий сигнал на PAC-IF011 В-Е ??
2. Можно рулить PAC-IF011 В-Е внешним сигналом 0-10в с CAREL PCO ? Например, использовать сигнал 0-10в для вентиля воды ?
3. Как CAREL PCO может переключать 4-х ходовой клапан ККБ, чтобы греть зимой и охлаждать летом?
4.Там в приточке ещё 2-ступен. эл каллорифер. Это получается, что ККБ не используется зимой как тепл насос?? Или я ошибаюсь??
5. Один датчик для PAC-IF011 В-Е, который цепляется на жидк. фреоновую трубу используется для защиты?? а второй зачем?? если все регулится по сигналу с канального датчика CAREL PCO??
6. И главное!! Как все это скрутить?

пысы. Попытаюсь добраться и дать марки ККБ и ящика от NED. Щас цейтнот по профильной работе .........разгребаюсь

Сообщение отредактировал skydry - 20.10.2013, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skydry
сообщение 21.10.2013, 21:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557



ни ответа, ни привета smile.gif............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных