Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подогрев воды в бассейоне, подогрев воды в бассейоне
Artyoom
сообщение 10.10.2013, 18:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 78389



Здравствуйте!
Получил задание на подогрев воды в бассейне через теплообменник HF-75 (номинальная мощность 75 кВт, требуемый расход теплоносителя 3,6 м3/ч). По заданию первичный контур (греющий) с температурными параметрами 60-40 С. Вопрос: можно ли, согласно нормам, воду на греющий контур подать из системы ГВС здания? Или придется тянуть отдельно ветку для подогрева на теплообменник из помещения ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2013, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы питьевую тёплую воду хотите использовать как теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.10.2013, 19:16
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



у них еще цены не те! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2013, 20:04
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50411
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 10.10.2013, 18:56) *
Вы питьевую тёплую воду хотите использовать как теплоноситель?
Водоразбор открытый, вода сетевая. Вполне рабочий вариант, если утрясти расчётную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 11.10.2013, 6:40
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



нужно тянуть отдельную ветку из ИТП.
так правильнее.
можете просадить свою ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artyoom
сообщение 11.10.2013, 8:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.10.2010
Из: Тольятти
Пользователь №: 78389



Цитата(jota @ 10.10.2013, 19:56) *
Вы питьевую тёплую воду хотите использовать как теплоноситель?

да, как вариант. не знаете нормами это запрещено?

Цитата(HeatServ @ 10.10.2013, 21:04) *
Водоразбор открытый, вода сетевая. Вполне рабочий вариант, если утрясти расчётную нагрузку.

Вода на нужды ГВС готовиться в ИТП здания через пластинчатый теплообменник, так что схема закрытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.10.2013, 8:45
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Artyoom @ 11.10.2013, 8:33) *
да, как вариант. не знаете нормами это запрещено?
не запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2013, 10:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В бассеинах, как правило, оборудуются тёплые полы вокруг чаши с круглогодичным нагревом. Тоже питьевой водой будете греть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных