2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.11.2006, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
попробую ответить. Футляры нужны для возможности замены трубопроводов без пробивания дыр в перекрытиях. Изоляция выполняет двойную роль: защита от распространения огня и от насекомых/грызунов/запаха. Вот ссылок на нормы дать не могу, все из практического опыта.
|
|
|
|
Гость_Гость_Марта Краузе_*
|
9.11.2006, 0:52
|
Guest Forum

|
Во время отопительного сезона изменяеется температура наружного воздуха. Котельные (ТЕЦ) должны отрабатывать ее изменением температуры в подаче. При изменении температуры, трубы на прямолинейных участках будут расширяться иди сужаться (температурные деформации). Если их забетонировать намертво - порвут строительные конструкции. А гильзы не дают возможности передавать усилия от температурных напряжений на строительные конструкции. Уплотнение между трубой и гильзой - звукоизоляция, запахоизоляция, пожарная изоляция. И еще гильза должна на 1 см выступать над полом данного этажа - защита от мелких потопов нижележащего этажа
|
|
|
|
|
9.11.2006, 9:44
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Цитата(Гость_Марта Краузе @ Nov 9 2006, 00:52 ) ... И еще гильза должна на 1 см выступать над полом данного этажа - защита от мелких потопов нижележащего этажа а по моему на 30 мм выше уровня пола
|
|
|
|
|
9.11.2006, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
А эстетично ли будет выглядеть такой выступ из пола
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:22
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
эстетично или нет, а по нормам покладено!!! см. п.3.41 СНиП 2.04.05-91*
|
|
|
|
|
9.11.2006, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Правильно тов. Vasiatka говорит.
И еще гильзы для того, чтобы труба при тепловом расширении не пустила трещины по стене. Вон у нас в конторе - в стенах и перегородках проходит труба без гильз. И от места заделки в разные стороны трещины пошли, чутьли штукатурка не отваливается.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 2.04.05-91*) Это требование имеет причины: 1. Тепловое расширение труб-разрушение конструкций. 2. Удобство проведения ремонтных работ. 3. Безопасность-звук, запах, огонь. дым....
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Кстати, в новой редакции упомянутого выше СНиП 2.04.05-91* (ныне СНиП 41-01-2003), фразу про 30 мм убрали...
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Все конечно хорошо, а как насчет пластиковой трубы, проходящей через стену. Тоже ставить стальную, негорючую гильзу? Вот в каком то номере АВОК за предыдущий год, либо за начало этого года, рассматривалось прохождение пластиковой трубы с пластиковой же гильзой. описывалось целесообразность и тп и тд. По нормам сталь, по смыслу пластик.
|
|
|
|
Гость_Гость_Марта Краузе_*
|
10.11.2006, 21:45
|
Guest Forum

|
Цитата undefinedВсе конечно хорошо, а как насчет пластиковой трубы, проходящей через стену. Тоже ставить стальную, негорючую гильзу? Вот в каком то номере АВОК за предыдущий год, либо за начало этого года, рассматривалось прохождение пластиковой трубы с пластиковой же гильзой. описывалось целесообразность и тп и тд. По нормам сталь, по смыслу пластик. В некоторых городах Украины невозможно у пожарника согласовать проект, если применена открытая прокладка трубопроводов, даже если это нижнее подключение панельных радиаторов и трубы только на 10 см. выступают из конструкции пола. В случае скрытой прокладки трубопровода (замоноличивание) производители рекомендуют прокладывать трубы: в штробах в строительных конструкциях; в специальной гофротрубе - пешели, с последующим замоноличиванием; в теплоизоляции с последующим замоноличиванием. Трубы рекомендуется укладывать не прямолинейно, а дугами - для возможности компенсации температурных удлинений. Тоже при проходе через стену - пешель и теплоизоляция типа термафлекс, мерилон будут служить своеобразной гильзой, хотя сталь она по надежней будет.
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
30.5.2007, 10:06
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, поделитесь опытом, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу скрытой прокладки трубопроводов отопления и пересечения ими строительных конструкций. Мне необходимо дать конструкторам задание, чтобы они предусмотрели отверстия и борозды для трубопроводов. Внутренняя стена кирпичная, трубопроводы медные. 1. Надо ли изолировать трубопровод в борозде? 2. Как определить размеры борозды? По СП 40108 "3.5.7 Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм." Значит стенки борозды от трубопровода отстоят на 20 мм? Эти 20 мм с учетом утеплителя или без? 3. И для общего развития...Чем потом закрываются борозды в кирпичной стене?
СП 40108 "Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси."
4. Расстояние "5-10 мм больше наружного диаметра" с учетом утеплителя или нет? 5. Какой именно материал используется для заделки зазора? 6. Возможно ли вместо гильзы использовать термофлекс? Была на объекте, монтажники так и делают...Но меня что-то это смущает.
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
1.6.2007, 7:30
|
Guest Forum

|
СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА
ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 9.21 Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается.
Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей (рисунок 3).
Тут должен быть рисунок))) Впрочем в СНиПе он есть)))))
1 - стена; 2 - безусадочный бетон или раствор; 3 - прокладка (слой) из звукоизоляционного материала; 4 - бетонное основание пола; 5 - несущая часть перекрытия; 6 - эластичная гильза; 7 - труба стояка отопления
Рисунок 3 - Схема конструктивного решения узла пропуска стояка отопления через междуэтажное перекрытие
Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безусадочным бетоном или раствором.
Правда как наш и этот СНиПы согласуются я не знаю... сама мучалась этим вопросом))))) Видимо, эластичная гильза должна быть НГ, а бетон, он как раз НГ или Г!... я не знаю... Остаётся вопрос О материале Гильзы!!!!
Сообщение отредактировал ZOLGA - 1.6.2007, 7:42
|
|
|
|
|
1.6.2007, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
И мне интересно: если пластиковую трубу будь то ПП или металопласт прокладываем в конструкции пола и пересекаем внутренние стены и перегородки, то тоже нужно гильзу закладывать?
|
|
|
|
|
4.6.2007, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732

|
шум, запах, и дым в конструкции пола не распространяется и нет смыслы ставить гильзы, они ставятся только для открытой прокладки и чаще всего для стали.
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
4.6.2007, 11:35
|
Guest Forum

|
Цитата шум, запах, и дым в конструкции пола не распространяется и нет смыслы ставить гильзы, они ставятся только для открытой прокладки и чаще всего для стали. В таком случае и при скрытой прокладке трубопроводов в борозде тоже гильзы не нужны??? Если я не ошибаюсь, то гильзы в большей степени нужны для свободного перемещения трубопроводов... А защита от шума, запаха и дыма - это уже следствие использования гильзы, а не причина. А вот в конструкции пола..., если я трубы укладываю в гофре, то эта же гофра может же выполнять и функцию футляра при пересечении стен. Или нет? Цитата СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА
ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ZOLGA, пасибки!!!
Сообщение отредактировал Rina - 4.6.2007, 11:44
|
|
|
|
|
4.6.2007, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732

|
гофры или теплоизоляции достаточно для свободного перемещения.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2012
Пользователь №: 140368

|
Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать гильзу в стене из сэндвич-панелей?
|
|
|
|
|
15.2.2012, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
да
|
|
|
|
|
17.2.2012, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2012
Пользователь №: 140368

|
А где это написано (про гильзу и не бетонной стене)?
|
|
|
|
|
19.3.2012, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396

|
Подскажите, можно ли не ставить гильзы на стояках отопления при проходе через монолитные перекрытия, если отверстие просверлено коронкой? если да, то дайте пожалуйста ссылку.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 10:56)  Подскажите, можно ли не ставить гильзы на стояках отопления при проходе через монолитные перекрытия, если отверстие просверлено коронкой? если да, то дайте пожалуйста ссылку. Нет, смысл не в том как и где вы сделали отверстие, а в самом переходе через перекрытие.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396

|
Мне в своё время давали бумажку с ссылкой, что так делать можно, к сожалению она утеряна, а я её даже не видел  .
|
|
|
|
|
19.3.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Коронкой вы сверлите лишь само монолитное перекрытие,но не весь пирог состоящий из нескольких разных слоев.К тому же выолнятся работы по их (слоев) устройству могут в весьма разные периоды создания здания( в т.ч. и после монтажа СО). Гильзы ставить согласно проекта и СНиП 3 раздела.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
Цитата(Anton72 @ 19.3.2012, 12:25)  Мне в своё время давали бумажку с ссылкой, что так делать можно, к сожалению она утеряна, а я её даже не видел  . Эти бумажки называются СНиП или СП. Пимер: из СП 41-102-98 п. 5.7 Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы (рисунок 15). Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
|
|
|
|
|
19.3.2012, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Ставить однозначно. Гильза выполняет защитную функцию именно для этого она и делается с зазором в 10-20мм по диаметру. Здание может обязательно будет иметь осадку и гильза спасет вашу систему от ненужных напряжений в теле трубопровода и как следствие от возможной аварии.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
В продолжение темы. Монтажник озадачил вопросом-а как сделать присоединение В ПОЛУ к мелалическому стояку пластиковой трубой-гильза же мешается.. ? Не знаю шо и ответить, надеюсь на помощь. В голову пришли тока какие нибудь лючки вокруг стояка.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
На сколькоя я знаяю, даже сварные швы не делают в перекрытие. Сделайте врезку выше пола, поставте вентили и обратно в пол.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
Это же ужасно некрасиво будет! Может еще совет дадите?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
Цитата(amats @ 22.3.2012, 14:13)  Это же ужасно некрасиво будет! Может еще совет дадите? Делайте врезки выше пола, а вентиля прячьте в стену, а потом лючок. Вы бы фото места врезки выложили, чтобы я не перебирал все возможные варианты, тогда бы я точно сказал как сделал бы я.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|