Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет полукруглого-куполообразного атриума
yellsamara
сообщение 13.10.2013, 15:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851



Добрый день!
Имеется вот такой вот объект, атриум.
Прикрепленный файл  ___23.09.13_Model.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61


Заказчик хочет вентиляцию и кондиционирование данного атриума.

Мои мысли:
1. Расчитать теплопоступления от людей, техники, освещения и солнечной радиации, но тут вопрос как считать радиацию для такой формы полукруг и стеклянная скатная крыша???
2. Правильно ли я думаю сделать, приточно-вытяжную вентиляцию из расчета на зимний период и установить мультисплиты из расчета на разбавления теплоизбытков в летний период?

П.С. 4 года не работал по професии(((( тяжело все вспоминать((( подтолкните в нужном направлении.

Заранее благодарю!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.10.2013, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С мультисплитами - это шутка? Почитайте что это такое....
Поиском в инете посмотрите вентиляция зимнего сада.

Сообщение отредактировал jota - 13.10.2013, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yellsamara
сообщение 13.10.2013, 16:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851



Выдержка из ТЗ:
В качестве холодоносителя использовать фреон/этиленгликоль. Для дополнительного охлаждения воздуха установить сплит-системы или мультизональную систему с внутренними блоками колонного типа.

ну что мультиспит что врв и тд, смысл один, все будет зависить от количества тепла.

Я так думаю основную нагрузку возьмет на себя центральный кондиционер. а остальное догревать/охлаждать будет VRV

Цитата(jota @ 13.10.2013, 17:00) *
С мультисплитами - это шутка? Почитайте что это такое....
Поиском в инете посмотрите вентиляция зимнего сада.

по самой вентиляции я уже погуглил... основной вопрос в теплопритоке от солнечной радиации от такого фасада...

да и как бы сказать... я думаю название Зимний сад лишь на бумаге, в реале будет стоять 10 клумб с фикусом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yellsamara
сообщение 14.10.2013, 11:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851



Ну что? Ни кто помочь не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274