Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как рассчитать дымоудаление через открывающиеся окна?
Гость_Гость_triada_*
сообщение 8.11.2006, 23:20
Сообщение #1





Guest Forum






Как рассчитать дымоудаление через открывающиеся окна?
Не где не смог найти, как рассчитать?
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triada
сообщение 10.11.2006, 1:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4627



Ладно по первому посту проехали. Нашел как расчитать. Расчитатал.
Вот формула.

Площадь поперечного сечения шахт и открывающихся фрамуг А м.кв. определяется по формуле. см. изображение №1.
Где G - расход дыма кг/ч. удаляемого из помещения.
К= 0,75 qsm a - для открівающихся фонарей и окон, где а - угол открывания фрамуг, qsm - удельный расход дыма кг/ч на 1 м.кв при естественной тяге по таб. (см рис.1)

Данные для расчета:

Расход дыма - 30589 м.куб/ч. или 16212 кг/м.куб
Фрамуга открывается на 30 градусов.

получается 16212 делим на 0,75*14000*30 град.
Получаем площадь 0,054м.кв.

Бред.

Люди!!! где я ТОРМОЖУ!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  formul.jpg ( 38,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 10.11.2006, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



получается 16212 делим на 0,75*14000*30 град
K=0.75SIN ALFA
откуда 14000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_triada_*
сообщение 10.11.2006, 10:34
Сообщение #4





Guest Forum






Из таб. 20 (см.рис.) Удельный расход дыма на 1 м.кв. площади при естественной тяге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 10.11.2006, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



ладно,считаем
16212/(14000*0,75*SIN30)=16212/(14000*0.75*0.45)=3.43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triada
сообщение 10.11.2006, 14:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4627



Спасибо уважаемый(ая) Игла!
Теперь дошло!!! Пошел за учебниками 8-10 классов по математике.


Уважаемый(ая) Игла!
с меня поляна!!!

:wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.11.2006, 21:47
Сообщение #7





Guest Forum






откуда береться расход дЫМА huh.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triada
сообщение 20.11.2006, 23:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4627



Из табл. 20.2. см. выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Inara_*
сообщение 8.1.2007, 22:11
Сообщение #9





Guest Forum






Ot kuda berjotsja cifra 30589 m.kub/ch i 16212 kg/m.kub??
V tabl.20.2 jestj toljko rashod dima na 1m2 ploschadi poperechnogo sechenjija dimovoj shahti! - kotoruju i hotjelosj bi najti!..
sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatiana_*
сообщение 15.2.2007, 17:41
Сообщение #10





Guest Forum






Расход дыма - 30589 м.куб/ч. или 16212 кг/м.куб

Добрый день, подскажите пожалуйста, а как вы определили расход дыма 30589 м куб/ч.
Я убилась искать расчет для атриумов.
Кто говорит, что надо удалять дым поэтажно и с верхней зоны, кто говирит, что только с верхней зоны.
Я уже запуталась по-полной.

И еще, какую плотность дыму вы принимаете - р=0,53кг/м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 16.2.2007, 22:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



И еще ворос на эту тему huh.gif Скорее к Валентину Слободчикову- огромный торговый центр , 3 этажа объеденены атриумом, получается одна вытяжка, а куда приток -то подавать? Планчик прикладываю Атриум идет буквой "п" В СЕРЕДИНЕ ЗДАНИЯ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.2.2007, 11:29
Сообщение #12


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Извини(те), нет времени разбираться. План посмотрел. Также тема дымоудаления атриумов уже обсуждалась на форуме (см. ранее), но конкретного решения "сколько, куда и как" не было. Так что тема подвисает.
Что каксается подпора, скажу лишь пару слов - подают его вниз атриума как бы от смежных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных