Ассимиляция влагоизбытков в помещении, удаление влагоизбытков |
|
|
|
14.10.2013, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Здравствуйте. Имеется магазин одежды. Одна из наружных стен магазина (витрина) полностью выполнена из одинарного стекла толщиной 10 мм. В магазине необходимо поддерживать +16 град. Изначально планировалось установить внутрипольные механические конвекторы. При расчете выяснилось, что конденсат на витрине будет в любом случае при +16 град в помещении. Количество конденсата - 2200 гр/час. Как его удалить при помощи общеобменной вентиляции ( другого выхода не вижу) - тоесть как посчитать количество воздуха для ассимиляции влаги. Формулу я знаю L=W/dух-dпр. количество влаги имеем, как узнать d? Спасибо
|
|
|
|
|
14.10.2013, 12:26
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
Посмотреть по I-d диаграмме
|
|
|
|
|
14.10.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Спасибо за ответ, это понятно ))). Я представляю себе 2 варианта развития событий: 1. устанавливаем внутрипольные конвекторы. при tнар=-21 град поддерживаем +16 в помещении. На витрине образовался конденсат - 2200 гр/час. Подаем приточный воздух - но с какой температурой? например подогреваем его до +16 и направляем в витрину, влагосодержание такого воздуха примерно 4,5 г/кг. Поможет ли воздух с такими параметрами удалить влажность - как тогда узнать температуру и влагосодержание удаляемого воздуха?
2. система отопления - воздушная, т.е. мы обогреваем помещение и одновременно убираем излишки влаги... наверное говорю какой-то бред, извините, совсем запуталась...
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 12:44
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Чтоб получить 2200 гр/час влаги надо, чтоб в магазине одновременно дышали 70 конкретных мужчин, это если без вентиляции... Общеобменная вентиляция без сушки Вам только добавит влаги, особенно весной\осенью. Если рама витрины металлическая поставьте slimkon или что-то наподобие (http://www.kampmann.ru/produkty/vysokoproizvoditelnye-konvektory/sistema-obogreva-fasadov-slimkon/sistema-obogreva-fasadov-slimkon_detail.html). Хотя я, честно говоря, очень сомневаюсь в Ваших исходных данных и расчетах.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Стекло витрины одинарное 10 мм. температура воздуха снаружи -21 град. температура внутри +16 град, размеры витрины - 7х3 (21 м кв). 2200 гр/час - это конденсат из-за точки росы....Плюс возле витрины дверь наружная такой же конструкции. я ее здесь не учитывала (поставила воздушную завесу).
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
На самом деле конденсат будет только летом - на уличной стороне. Зимой на внутренней стороне будет выпадать иней, независимо от влажности внутри. Так что оптимальное решение, если стекло нельзя заменить на пакет, та же самая воздушная завеса.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(daddym @ 14.10.2013, 13:37)  На самом деле конденсат будет только летом - на уличной стороне. Зимой на внутренней стороне будет выпадать иней, независимо от влажности внутри. Так что оптимальное решение, если стекло нельзя заменить на пакет, та же самая воздушная завеса. Над дверью было место, над витриной его попросту нет - стекло от пола до потолка - прикрепляю файлы:
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 13:49
|
|
|
|
|
14.10.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
внутрипольный конвектор с вентилятором не подойдет?
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 13:57
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 14:47)  Над дверью было место, над витриной его попросту нет - стекло от пола до потолка - прикрепляю файлы: Файлы видимо не прикрепились  Вам не требуется полноценная завеса. Достаточно трубы или короба с соплами подающими на стекло струйки подогретого воздуха. Это вполне можно красиво оформить.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
да, спасибо за ответ, и поэтому необходимо вернуться к моему первому вопросу: как рассчитать это количество воздуха? где вдять d
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 15:19)  да, спасибо за ответ, и поэтому необходимо вернуться к моему первому вопросу: как рассчитать это количество воздуха? где вдять d Немного не так. Вам нужно чтобы внутренняя поверхность стекла была зимой 16С. Считаете теплопоток через поверхность при перепаде 16 - -21. Получаете Ватты. Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Расчёты на влажность легко проверить: Поместите Тнар расч. влажность или энтальпию; количество людей и другие влагопоступления в помещении. Техническое решение: - двойные витрины - если одинарные, то специальная плёнка - первая попавшаяся на русском: http://www.nanofilm.ru/plenka/energosberegayushaya/
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(daddym @ 14.10.2013, 14:41)  Немного не так. Вам нужно чтобы внутренняя поверхность стекла была зимой 16С. Считаете теплопоток через поверхность при перепаде 16 - -21. Получаете Ватты. Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с. извините, я наверное Вас не понимаю: теплопотери при 16--21 составляют 3100 Вт, при этом образуется конденсат. непонятно: "Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с." Цитата(jota @ 14.10.2013, 14:44)  Расчёты на влажность легко проверить: Поместите Тнар расч. влажность или энтальпию; количество людей и другие влагопоступления в помещении. Техническое решение: - двойные витрины - если одинарные, то специальная плёнка - первая попавшаяся на русском: http://www.nanofilm.ru/plenka/energosberegayushaya/Спасибо за ответ, О пленках заказчик не хочет ничего слышать, его вообще удивляет зачем так много всего, что портит интерьер, но это я отвлеклась. Тнар расч = -21 град С, Твн=+16
|
|
|
|
|
14.10.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
влажность 83%, людей - около 10 чел, других влаговыделений нет, только конденсат 2200 гр/час.
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 14:59
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 14:55)  влажность 83%, людей - около 10 чел, других влаговыделений нет, только конденсат 2200 гр/час. Какой объём помещения?
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(jota @ 14.10.2013, 15:05)  Какой объём помещения? Дело в том что эта витрина имеет параллельную стену тоже стеклянную, которая отделяет витрину от торгового зала, вход в витрину через боковую дверь с коридора. т.е. мы посещаем витрину когда нужно сменить одежду на манекенах (в прикрепленных файлах выше). Если Вы говорите об объеме витрины - то 38 м куб. - влаговыделений нет от людей, только конденсат, спасибо
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 15:18
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 15:48)  извините, я наверное Вас не понимаю: теплопотери при 16--21 составляют 3100 Вт, при этом образуется конденсат. непонятно: "Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с." Пусть воздух из завесы 51C, тогда при остывании до 26С он выделяет 25кДж на кг, соответственно Вам потребуется 0,120кг/с. Это соответственно примерно 144 л/с. Расчет выполнен по абсолютно сухому воздуху, как худшему случаю.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 16:17)  Дело в том что эта витрина имеет параллельную стену тоже стеклянную, которая отделяет витрину от торгового зала, вход в витрину через боковую дверь с коридора. т.е. мы посещаем витрину когда нужно сменить одежду на манекенах (в прикрепленных файлах выше). Если Вы говорите об объеме витрины - то 38 м куб. - влаговыделений нет от людей, только конденсат, спасибо С этого и надо было начинать.... Внутри витрины какие условия предполагаются? Если не нормируются, то хватит нагревателя на 5кВт, чтобы гарантировать отсутствие конденсата в любых условиях. И полная герметизация.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(daddym @ 14.10.2013, 15:31)  Пусть воздух из завесы 51C, тогда при остывании до 26С он выделяет 25кДж на кг, соответственно Вам потребуется 0,120кг/с. Это соответственно примерно 144 л/с. Расчет выполнен по абсолютно сухому воздуху, как худшему случаю. а мне потребуется делать также вытяжку?
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 16:38)  а мне потребуется делать также вытяжку? Если витрина гермитична, ничего кроме нагревателя не нужно.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(daddym @ 14.10.2013, 15:38)  С этого и надо было начинать.... Внутри витрины какие условия предполагаются? Если не нормируются, то хватит нагревателя на 5кВт, чтобы гарантировать отсутствие конденсата в любых условиях. И полная герметизация. спасибо за ответ, Условия не нормируются... только иногда там будет человек, который будет сменять одежду на манекенах. температура точки росы для Тнар=-21град равняется +8 град. при данной конструкции стены из стекла температура на внутренней поверхности стены равна примерно -10 град. почему именно 5 кВт спасут меня от образования конденсата? Что Вы подразумеваете под полной герметизацией?
|
|
|
|
|
14.10.2013, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
С этого надо было и начинать. 1. В самой витрине температура воздуха будет ниже 0 и нет влагопоступлений . 2. в самом магазине влажность воздуха при расчётной температуре и подаче около 300 м3/ч влажность будет не выше 30%. При такой влажности для конденсации на стекле со стороны магазина температура поверхности стекла должна быть -1*С Возможные решения: небольшую часть притока 30 м3/ч направите в объём витрины с перетоком в магазин, в объёме витрины будет сухой воздух, (влажность 5%) - никакого конденсата не будет. поставить между двух стёкол радиатор, конечно не 5 кВт, а поменьше... (в любом месте, чтоб поднять внутреннюю температуру до +5, +10 для того, чтоб поверхность стекла со стороны торгового зала небыла холодной - не будет условий для конденсации, но больше для комфорта, чтоб стекло не излучало холода.
Сообщение отредактировал jota - 14.10.2013, 16:03
|
|
|
|
|
14.10.2013, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(jota @ 14.10.2013, 15:58)  С этого надо было и начинать. 1. В самой витрине температура воздуха будет ниже 0 и нет влагопоступлений . 2. в самом магазине влажность воздуха при расчётной температуре и подаче около 300 м3/ч влажность будет не выше 30%. При такой влажности для конденсации на стекле со стороны магазина температура поверхности стекла должна быть -1*С Возможные решения: небольшую часть притока 30 м3/ч направите в объём витрины с перетоком в магазин, в объёме витрины будет сухой воздух, (влажность 5%) - никакого конденсата не будет. поставить между двух стёкол радиатор (в любом месте, чтоб поднять внутреннюю температуру до +5, +10 для того, чтоб поверхность стекла со стороны торгового зала небыла холодной - не будет условий для конденсации, но больше для комфорта, чтоб стекло не излучало холода. Спасибо за ответ, 30 м3/ч - подогретого или Тнар? Почему в объеме витрины влажность 5%? Если я поставлю внутрипольный радиатор, температура в витрине станет +16 (меньше не могу, под витриной в подвальном этаже есть помещение, которое относится к этому магазину), почему не будет образовываться конденсат? Ведь иногда в витрину будут заходить люди и воздух с торгового зала будет поступать в витрину и наоборот, ведь витрина это не термос, поправьте меня, готова слушать критику...)
|
|
|
|
|
14.10.2013, 16:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22366
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 16:08)  Спасибо за ответ, 30 м3/ч - подогретого или Тнар? Почему в объеме витрины влажность 5%? Если я поставлю внутрипольный радиатор, температура в витрине станет +16 (меньше не могу, под витриной в подвальном этаже есть помещение, которое относится к этому магазину), почему не будет образовываться конденсат? Ведь иногда в витрину будут заходить люди и воздух с торгового зала будет поступать в витрину и наоборот, ведь витрина это не термос, поправьте меня, готова слушать критику...) Почему не будет образовываться? Цитата небольшую часть притока 30 м3/ч направите в объём витрины То есть, подогретого наружного. С влагосодержанием менее одного грамма на кг сухого воздуха. И получаете Вы подпор в "помещении" витрины. С вытеснением избытков воздуха в зал и однонаправленном, организованном перетоке.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 15:44)  спасибо за ответ, Условия не нормируются... только иногда там будет человек, который будет сменять одежду на манекенах. температура точки росы для Тнар=-21град равняется +8 град. при данной конструкции стены из стекла температура на внутренней поверхности стены равна примерно -10 град. почему именно 5 кВт спасут меня от образования конденсата? Что Вы подразумеваете под полной герметизацией? Дико извиняюсь, но по-моему Вы элементарно запутались в теории вопроса. Во-первых, точку росы надо искать не для Тнар=-21град (для -21 град. она никак не м.б. +8 град.), а для внутреннего воздуха, т.е. для +16 град. Что-то (точнее I-d диаграмма) мне подсказывает, что точка росы при Твн.=+16 и относительной влажности в 50% (даже 50% - серьезный перебор, скорее процентов 30-35 при работающем отоплении. А уж 83% - бред!) будет +5 град. Значит на внутренней поверхности стекла надо иметь +7 град. А далее по расчету... Аркадий
|
|
|
|
|
14.10.2013, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(crazybadgirl @ 14.10.2013, 16:08)  Спасибо за ответ, 30 м3/ч - подогретого или Тнар? Почему в объеме витрины влажность 5%? Если я поставлю внутрипольный радиатор, температура в витрине станет +16 (меньше не могу, под витриной в подвальном этаже есть помещение, которое относится к этому магазину), почему не будет образовываться конденсат? Ведь иногда в витрину будут заходить люди и воздух с торгового зала будет поступать в витрину и наоборот, ведь витрина это не термос, поправьте меня, готова слушать критику...) Да, подогретого из общей системы вентиляции. У вас что, радиатор добавит влагу?....ну разве что будет течь..... Люди ведь не из бассейна мокрые туда зайдут.... Если дадите воздух в витрину, то из магазина воздух никак не поступит. Остальное см. предыдущие посты коллег.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Хотелось бы уточнить, а что за стекло толщиной 10мм.?? Сейчас ооочень разные стекла есть в т.ч. и по термосопротивлению... И не все они - стекла, хотя и прозрачные...Из любопытства зашел в магазин - стена - сплошное одинарное стекло, толщина где-то такая-же, для отопления стоят обычные радиаторы. Так, по размерам такие же, как я бы поставил под обычным окном в кирпичной стене. За бортом минус 20, внутри плюс, ну, наверное 18...
Сообщение отредактировал Vik - 14.10.2013, 17:08
|
|
|
|
|
14.10.2013, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 14.10.2013
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093

|
Цитата(ArFey @ 14.10.2013, 16:13)  Дико извиняюсь, но по-моему Вы элементарно запутались в теории вопроса. Во-первых, точку росы надо искать не для Тнар=-21град (для -21 град. она никак не м.б. +8 град.), а для внутреннего воздуха, т.е. для +16 град. Что-то (точнее I-d диаграмма) мне подсказывает, что точка росы при Твн.=+16 и относительной влажности в 50% (даже 50% - серьезный перебор, скорее процентов 30-35 при работающем отоплении. А уж 83% - бред!) будет +5 град. Значит на внутренней поверхности стекла надо иметь +7 град. А далее по расчету... Аркадий Спасибо за ответ, да простите Вы правы, совсем бред несу про точку росы, но чтобы мне на внутренней поверхности стекла получить +7 град при том, что у меня одинарное остекление необходимо чтобы в витрине было около + 70 град, поправьте, если не права... Цитата(Vik @ 14.10.2013, 17:06)  Хотелось бы уточнить, а что за стекло толщиной 10мм.?? Сейчас ооочень разные стекла есть в т.ч. и по термосопротивлению... И не все они - стекла, хотя и прозрачные...Из любопытства зашел в магазин - стена - сплошное одинарное стекло, толщина где-то такая-же, для отопления стоят обычные радиаторы. Так, по размерам такие же, как я бы поставил под обычным окном в кирпичной стене. За бортом минус 20, внутри плюс, ну, наверное 18... Вы простите, но мне заказчик сказал только то что оно толщиной 10 мм, я думаю что он до сих пор еще не вникал какое оно у него будет (это только проект - стены уже готовы, стекла пока нет), но оно не будет с различными напылениями и т.д.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|