Поквартирное отопление |
|
|
|
19.4.2005, 16:09
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 19 2005, 15:22 ) Двухбарабанный Котел Вертикально - водотрубный Реконструированный - отличное оборудование! Тепло в трубу (в смысле, в дымоход) должно, по моему, у водотрубных паровых котлов, да еще высокотемпературных, улетать отлично...
|
|
|
|
|
19.4.2005, 22:30
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Коллеги, мне стало интересно кто и как решает проблему теплоснабжения полотенцесушителей при поквартирном отоплении с двухконтурными настенными котлами в летний период года. Т.к. минимальная нагрузка на котел должная составлять не менее 30-40% от номинала, а оставлять летом полотенцесушитель холодным как минимум аморально  . Мой вариант – использование электрических полотенцесушителей, благо их мощность в пределах 60Вт.
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
20.4.2005, 7:03
|
Guest Forum

|
Сколько путаницы!
Про пятикратную экономию - то же, что про "увеличение объема ресниц на 49%". Поменьше читайте рекламы. Суеверия про тепло в трубу у водотрубных котлов... Про 25% потерь в сетях...
Квартирное отопление и домовые крышные котельные в нынешних условиях - вынужденный шаг назад. Из-за монополизма в энергетике, роста цен, не сопровождающегося соответствующим качеством теплоснабжения и услуг.
Это пока природный газ - самое дешевое топливо. Да и то, только там, где он есть. А есть он реально уже только на Ямале, да и то на несколько десятков лет. Разные оценки - от 15 до 50. В остальные районы он поставляется. И задвижку всегда можно прикрыть.
Миллер уже предложил устанавливать внутри страны цены на газ на мировом уровне. И сделают. "А кто не согласен - отключим газ".
При централизованном теплоснабжении, со всеми его недостатками, меньшая зависимость от топлива. Например, наша ТЭЦ может работать на угле, на газе и на мазуте. Причем на низкокачественном угле, а не на сортированном антраците, на который рассчитаны многие квартирные котлы.
Себестоимость выработки тепла при централизованном теплоснабжении ниже - тем больше, чем крупнее система. Но продают тепло гораздо дороже себестоимости, включая в тариф все, что вздумается "Чубайсу".
30 лет назад самым экономичным было отопление с прямым потреблением электроэнергии (спец тариф). На втором месте - электрокотельные с аккумуляторами (ночью потребление не ограничивалось). Далее были котельные на газе, потом на жидком топливе. Но газа было очень мало. Хуже всего - угольные. Зато угля добывалось "много, но мелкого и вонючего".
Теперь, из-за перкоса цен все перевернулось. У нас в области закрылись все электрокотельные. Постепенно закрываются мазутные и снова переводятся на уголь. Снова адский труд, грязь - спасибо большим и маленьким чубайсам.
Природный газ пока самое экономичное топливо. Пока. Каждую ветвь газопровода должен "пробивать" лично губернатор лично у Миллера. Если цены будут мировые - придется и от газа отказываться. Да и быстро его высосут - это ведь буржуи его покупают и закачивают в подземные хранилища на будущее.
А если будет "неподъемным" газ, то квартирные котельные накроются в первую очередь.
Мне лично более симпатично электротопление. Проблемы с электроэнергией так или иначе решить легче. И сейчас, и на будущее.
|
|
|
|
|
20.4.2005, 10:15
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата Про пятикратную экономию - то же, что про "увеличение объема ресниц на 49%". Здесь согласен на 100% Цитата Суеверия про тепло в трубу у водотрубных котлов... К сожалению, не специалист, но у котла с температурой теплоносителя 440С температура отходящих газов не может быть ниже, а это и есть тепло в трубу. Кто знает реальные цифры о КПД ДКВР-ов, откликнитесь! Цитата Про 25% потерь в сетях... Здесь, я, пожалуй наврал... Прошу прощения. Хотя, если вести тепло к отдельно стоящему зданию километра за 2... Цитата Квартирное отопление и домовые крышные котельные в нынешних условиях - вынужденный шаг назад Ну, наверное не все так однозначно. Скорее это шаг назад не в нынешних условиях, а с прицелом на перспективу. А "газовая игла" действительно может вылиться в то, что каждый хозяин такого замечательного автономного газового котелочка будет работать на государство и Миллера&Со. Цитата Мне лично более симпатично электротопление. Проблемы с электроэнергией так или иначе решить легче. И сейчас, и на будущее. Мне оно тоже симпатично. Нет ничего проще, чем передать и "сжечь" электроэнергию. Только не забывайте, что электроэнергия на 70-80% вырабатывается при сжигании углеводородных топлив, того же газа, с КПД намного меньшим, чем у тех же ДКВР-ов.
|
|
|
|
|
20.4.2005, 10:19
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Paul @ Apr 19 2005, 23:30 ) кто и как решает проблему теплоснабжения полотенцесушителей при поквартирном отоплении Одноконтурный котел + бойлер 60 - 120л. + микроциркуляция ГВС. И ГВС комфортнее, и полотенчик работает.
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
20.4.2005, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата К сожалению, не специалист, но у котла с температурой теплоносителя 440С температура отходящих газов не может быть ниже, а это и есть тепло в трубу. Добавляйте - ИМХО  Котел не сам по себе, а котлоагрегат, у которого есть экономайзер, воздухонагреватели и прочее. Температура уходящих газов искусственно поддерживается высокой при сжигании сернистых мазутов, чтобы в дымовом тракте не конденсировалась кислота. Цитата Кто знает реальные цифры о КПД ДКВР-ов, откликнитесь! Паспортные КПД у ДКВР от 86% на мазуте (самая худшая модель ДКВр-6,5-13-255ГМ ) до 93.24% на газе (самая лучшая модель ДЕ-10-14ГМО) Разумеется, реальные значения при эксплуатации ниже. Но не намного. Мой коллега Саша Мокин как раз занимается наладкой котельных. Они производят полный комплекс измерений, составляют паспорта и прочее. Обычно КПД на газе около 87%, на мазуте - 80-85%. Здесь никто не заинтересован в обмане, так как ошибка в КПД связана с большими затратами на топливо. За базар приходится отвечать. Но котлы ДКВР в промышленной теплоэнергетике считаются "маломощными". Теплотехнически они не самые выгодные - водогрейные, естественно, лучше. ДКВР часто используются по традиции, со времен, когда был нужен пар на технологию. При переводе на водогрейный режим КПД у них повышается. А вот за "микромощные" котлы никто ответственности не несет. И в СССР теплосъем у них завышали процентов на 20-40, и КПД. Кому "колхоз" или частник претензии предъявит? Будет кто-то в своей квартире проводить сложные теплотехнические измерения и определять реальный "объем ресниц"? Возможные проблемы с квартирными генераторами не технические. Пусть КПД не 95%, пусть 90 (у хорошей фирмы). Беда в том, что газа могут разом лишить по политическим мотивам. Уже было - сделка "газ-трубы" привела к тому, что на внутреннем рынке почти исчез пропан. Весь сжиженный газ стал "летним", а полстраны в холодном климате. Пропан отдавали немцам, которые за это дали технологию транспортировки (к ним) да трубы. Тогда хоть трубы были, а сейчас просто продадут за деньги в карман олигархов. 15 лет, на которые по некоторым оценкам, осталось газа быстро пролетят. И будет как в "Безумном Максе" обстановочка.
|
|
|
|
|
20.4.2005, 12:57
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ShaggyDoc @ Apr 20 2005, 13:18 ) Беда в том, что газа могут разом лишить по политическим мотивам. Лишить - то, наверное, не лишат - побоятся социальных взрывов, а цену взвинтить в несколько раз - это пожалуйста... Кстати, при переводе на поквартирку никто никогда об этом не думает...
|
|
|
|
Гость_Петя_*
|
20.4.2005, 14:25
|
Guest Forum

|
Послушал тут. Да -а-а-а..
to ShaggyDoc А пристроеная к дому общая котельная не может на разных топливах работать ? Кажется до Брежнева так и было.
При поквартирке будет ли нормироватся минимальная температура в жилище ? Или уехал на неделю - выключил ?
Вообще я пытаюсь понять Поквартирка ? пристроеная котельная ? центр. отоп. ? Хотя бы на среднесрочную перспективу.
|
|
|
|
|
20.4.2005, 19:56
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Alex_ @ Apr 20 2005, 11:19 ) Одноконтурный котел + бойлер 60 - 120л. + микроциркуляция ГВС. Да, похоже это единственная альтернатива... Правда значительно дороже и требует больше места для размещения оборудования. Короче выбирать заказчику.
|
|
|
|
|
21.4.2005, 21:57
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Петя @ Apr 20 2005, 15:25 ) А пристроеная к дому общая котельная не может на разных топливах работать ? Теоретически может. А теперь прикиньте стоимость перевода пристроенной котельной с атмосферными газовыми котлами на мазут или твердое топливо. Хранилище для топлива? Его доставка? Эксплуатация? Зарплата кочегаров? Цитата Себестоимость выработки тепла при централизованном теплоснабжении ниже - тем больше, чем крупнее система. Это в наибольшей степени относится к "тяжелым" топливам и в наименьшей - к "легким". Для примера две крайности - уран (АЭС) и метан (настенничек на 12 кВт)
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
22.4.2005, 6:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Петя @ Apr 20 2005, 18:25 ) Послушал тут. Да -а-а-а..
to ShaggyDoc А пристроеная к дому общая котельная не может на разных топливах работать ? Кажется до Брежнева так и было.
При поквартирке будет ли нормироватся минимальная температура в жилище ? Или уехал на неделю - выключил ?
Вообще я пытаюсь понять Поквартирка ? пристроеная котельная ? центр. отоп. ? Хотя бы на среднесрочную перспективу. Отвечал вчера, но пост не прошел. Пристроенные домовые котельные начали ликвидировать с развитием теплофикации в 30-х годах. Закончилось в 50-х, задолго до Брежнева. Это были, как правило, угольные котельные, без газоочистки, без механизации. Коптили всю округу. Природного газа тогда не было - Тюмень открыли в 60-х. Правильно сделали, что их позакрывали и больше не проектируют. Хотя осталось довольно много квартальных котельных. В малых городах, а иногда и в больших, где есть природный газ. Пристроенная котельная на разных топливах может работать только теоретически. На разнотопливные режимы рассчитаны только промышленные котлы. Пристроить с топливным хозяйством к многоквартирному дому по нормам невозможно. Но вполне возможно устройство крышных газовых котельных. А температуру, при квартирном котле, регулирует сам жилец. Но он будет наверняка держать ее выше нормы. Так люди устроены. Может уехать и выключить. И вернуться к промерзшим стенам, заплесневевшим обоям, замороженному водопроводу. Что касается перспективы, то я бы советовал идти с толпой, и "не высовываться". Если речь про квартиру в многоквартирном доме. Теплоснабжение дома, при всех потрясениях, все равно будет как-то решено. А за собственный источник тепла должен заботиться хозяин. И "самых умных", по российской традиции, всегда будут притеснять. Если же бабок немеряно - нет проблем. Собственная квартирная котельная - для понта. А если что, так всегда можно сорваться и в теплые края перелететь.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
22.4.2005, 9:54
|
Guest Forum

|
Когда частник строит свой загородный дом, но считает, что теперь все в его руках никому лишнего платить не надо, не то что в квартире. Но потом на эксплуатации и всплывает что надо заботиться о топливе, об обслуживании, а если проблемы возникают, то просто головная боль (топливо плохое, давление газа падает) И уже на "кварирников" с центральным обслуживанием смотрят по другому, ну переплачивают, но живут спокойно. Сейчас наиболее перспективным считается централизованное отопление с крышной или подвальной котельной. Почему? Централизованный контроль над выбросами, взрывопожаробезопастность, единое место для обслуживания и КПД котла у такого варианта выше чем у поквартирного. Поквартирое регулирование и учет решаются просто, центральный стояк и коллекторная/лучевая разводка. На коллектор ни кто не мешает поставить суточный или недельный регулятор для всей квартиры или отделных узлов/веток. В таком варианте хозяин квартиры может экономить сколько угодно.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
22.4.2005, 11:32
|
Guest Forum

|
Поиск по форуму даёт только 1 ссылку о крышных котельных. А ведь в самом деле это более чем перспективно.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
22.4.2005, 12:11
|
Guest Forum

|
А как насчет поиска по крышам домов, районов реконструкции 5 этажек?
|
|
|
|
|
23.4.2005, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 3.12.2004
Из: Київ
Пользователь №: 301

|
Котельные вообще любые на природном органическом топливе - бесперспективно. По моему мнению.
|
|
|
|
|
25.4.2005, 17:26
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
В далекой перспективе, конечно, да.
|
|
|
|
Гость_Александр Олегович_*
|
17.5.2005, 20:30
|
Guest Forum

|
Работаю начальником ПТО в Межрайгазе. Затронутая в форуме тема поквартирки у нас особенно актуальна. Главной проблемой установки отопительных котлов с закрытой камерой сгорания в существующих многоквартирных жилых домах на данный момент является пригодность существующих кирпичных и ж/б дымоходов. ВДПО, проектные группы и Обглаз до сих пор не имеют единого, четкого мнения на этот счет. СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" требует: "Дымоходы должны быть глакими, газоплотными, класса П". Отвечают ли вышеупомянутые дымоходы этим требованиям? На данный момент требуем в существуещем дымовом канале протаскивать дымоход из нержавеющей стали. Пожалуйста поделитесь опытом, также интересует мнение о настенниках "Demrad".
|
|
|
|
|
17.5.2005, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
Цитата На данный момент требуем в существуещем дымовом канале протаскивать дымоход из нержавеющей стали Очень правильно делаете... У нас в городе принята тотальная програма поквартирки... Перевели уже более 60% потребителей, за их счёт... (малоимущим горсовет обещает дотации) С дымоходами проблемы также тотальные: - качество постройки низкое - состояние ещё хуже - документация в основном отсутствует. Приходится обследовать каждый дымоход на предмет обособлености и проходимости (в основном визуально и непрямыми измерениями)... Уже наблюдается начало разрушения дымоходов, в т.ч. експлуатировавшихся ранее с ГК. Вследствие цикличности работы котла и более низкой температуры вых.газов в дымоходах интенсивно оседает агресивный конденсат. Как следствие - разрушение кирпича, раствора, и котла (если при неудачном присоединении конденсат истекает из дымохода) Недавно начали обезательно в проекте указывать вкладыш в дымоход (нерж.труба, нерж.рукав, полимерный рукав). Хотя исполнения в существующих домах пока не видел. Из-за халатности инспекторов. Хотя лично я за герм. камеру сгорания и дым вентилятором за стенку... Цитата Да нет, наверное, среди нас противников децентрализованного отопления, только вот сводить его только к поквартирному отоплению - не стоит. Существует масса способов генерации тепла и его транспортировки Лично я против поквартирки... Все социальные и економические проблемы в постах выше поддерживаю. Насмотрелся... Вопрос в реконструкции котельных/сетей/отопления... Возможно с постройкой мелких домовых котелен частными (альтернативными) фирмами... Возможно с альтернативным топливом... С последующей ихней же експлуатацией... Но это мечты конечно... Да и вообще вопрос не в качественном учёте енергоносителей (что нам пытаются навязать), а в енергоефективности зданий и инженерных систем. А этим никто даже не собирается заниматься!!! Вот мне поставили БЕЗПЛАТНО газовый счётчик (чтобы не запарился) и електросчётчик (чтобы не воровал). Но никто не сказал как беречь енергию. Да и зачем же економить - сбыт/доход то падать будет. Обычное лоббирование интересов монополистов. "Поднимем цены - быстренько економить начнут" Но кому от этого станет теплее жить???
|
|
|
|
|
18.5.2005, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Считаю децентрализацию отопления до уровня порядка 1-10 МВт оптимальным решением (за исключением районов с расположенными поблизости энерговыделяющими производствами). Считаю поквартирное отопление бредом (хотя сам, по роду службы, выполнял монтаж поквартирных систем отопления). И в первую очередь из за того, что мы "вешаем" общение с котлом, и ставим зависимость отопления, на непрофессиональных граждан - потребителей. Про больных алкоголем людей писали. А вот женщина, одинокая, лет так 50. Энергичная такая. И котел новенький. Со нормативным сроком службы 20 лет. Улавливаете? 20 лет спустя... . Эксплуатация колонки ГВС это всетаки не отопление+ГВС. Перебои с ГВС - дискомфорт. Перебои с отоплением - полный привет. Крышную же, чи какую другую, котельную специалисты навещают периодически. Опять таки, есть возможность использовать резервное топливо, что может случиться, хотя бы для предотвращения заморозки системы. Кроме того, в случае перевода групп домов на отопление от котельных малой мощности, возможно использование существующих внутридомовых сетей.
|
|
|
|