> Размещение деаэратора
@elena@
сообщение 15.10.2013, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Уважаемые специалисты помогите плиз. Есть схема котельной. Хочу поставить напольный деаэратор Vento. Помогите разобраться куда именно его лучше ставить. Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.10.2013, 18:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ставить на подпитку после бака. Можно завести еще часть расхода из сети, чтобы компенсировать возможные несанкционированные подпитки из водопровода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2013, 18:41
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to @elena@

Подключите его к выводу обратной сетевой воды:

Прикрепленный файл  Vento_montage_EN_S.17_34.gif ( 10,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 16.10.2013, 21:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо. Сделала rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.10.2013, 3:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 21:41) *
to @elena@

Подключите его к выводу обратной сетевой воды:

Прикрепленный файл  Vento_montage_EN_S.17_34.gif ( 10,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


А смысл? Это же не Спировенты всякие, а вроде как деаэратор. Получается признание заполнения системы недегазированной водой. либо большой ставить, либо ждать пока он обработает весь объем за много прогонов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.10.2013, 10:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(К.Д. @ 17.10.2013, 4:58) *
Получается признание заполнения системы недегазированной водой.

А где Вы найдете деаэрированную воду на заполнение системы от неработающей котельной перед началом сезона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.10.2013, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну тоже верно)) Я бачок с химией ставлю чтобы не мучаться срывами вакуума и нестабильной дегазацией. А эксплуатация его потом стабильно отрубает. А по этой установке нашел инструкцию, таки в обратку действительно bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных