FedorovV
сообщение 16.10.2013, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.10.2013
Пользователь №: 209269



Всем доброго времени суток.
Возможно я что то неправильно скажу, сразу извиняюсь.
Есть Шкаф управления огнезадерживающими клапанами, Шкаф управления системой вентиляции. С этих шкафов можно снять сигналы открытия/закрытия и прочие. Так же с кондиционеров через автоматическое устройство управления кондиционирования можно снять сигналы кондиционирования.
Есть диспетчер. С помощью какого ПО можно сделать диспетчеризацию(вывести на экран компьютера диспетчера данные сигналы)?
Заранее благодарю всех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.10.2013, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Вопрос из серии как обнять необнятное.
Нужно конкретно знать:
какие сигналы можно снять из шкафов
какие контроллеры там стоят
что в диспетчерской? чистый комп или там уже есть Скада.
и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 16.10.2013, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



В каком виде вы бы хотели получить результат?
и все зависит сколько финансов готовы выделить:
Могу предложить два варианта:

бюджеьное:
каждый ДИ сигнал с клпана и кондиционера тянете отдельной парой в диспетчерскую и ставите один шкаф на сотню лампочек, который включаются от этих сигналов - просто дешево и сердито.
стоимость проекта 4-5 кило долларов

второй вариант.
группируете клапана и шкафы управления кондиционерами территориально - в каждой зоне ставите модули входов/выходов любого производителя, с любым протоколом обмена информацией
все это стягиваете одним проводом - шиной связи в диспетчерскую или др. тех помещение
там устанавливается один контроллер сбора данных с веб-контроллером, который подключается в сеть интернет.

и из любого компа по инету или вай-фаю, если рядом заходите на этот контроллер и мониторите состояния.
так же рекомендуем добавить ДжСМ устройство, которое при аварии будет отправлят смс-сообщение на телефон о авариях.

Мы можем предложить модуля ввода-вывода и контроллер веб-сервер от Хоневелл.
ссылка тут

контроллеры с веб интерфейсом
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_clhawk.html
или
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2...pg_cleagle.html

модули ввода вывода:
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_cllynx.html
или
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2...a/pg_cliol.html
в зависимости как сгрупируете сигналы


стоимость проекта 7-9 к. долларов в зависимости от количества сигналов.

если что, нужна доп инфа или просчитать точнее, пишите в личку или на мыло magnat2011@ukr.net

удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных