Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> прецизионное кондиционирование
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Всем привет! Помогите пожалуйста дельными советами по прецизионному кондиционированию. А именно: сейчас идет стадия П для одного большого проекта (серверные помещения в 6-и этажном здании). Тепловая IT нагрузка составит около 400 кВт всего. Помещений будет много по 30 кВт нагрузки каждая. Я предлагаю заказчику в каждом помещении поставить по два кондиционера, работающих на 70% от максимальной IT нагрузки с использованием воды 10/15С. В помещении будет поддерживаться темп рециркуляционного воздуха на уровне 24-25С и 40-45%. Соответственно, я также подобрал три чиллера наружного исполнения с free-cooling на 200 кВт каждый для охлаждения гликоля 40% с темп 10/5С. Внутри здания будет располагаться все остальное оборудование необходимое для охлаждения серверных: две группы насосов, пластинчатые ТО, аккум бак и т.д. Схема резервирования N+1. Так вот, может кто-нибудь помочь со схемой обвязки всех этим компонентов и принципом регулирования. В общем, я представляю как это должно быть, но хотелось бы услышать советы опытных проектировщиков, практиков, теоретиков и т.д.))) Всем спасибо!

Сообщение отредактировал Michel-1983 - 18.10.2013, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2013, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Разве можно заводить воду в серверную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.10.2013, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(jota @ 18.10.2013, 11:49) *
Разве можно заводить воду в серверную?


Можно. Не бойтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 10:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Да, если будут предприняты все меры по предотвращению утечки воды. По крайней-мере запретов я не нашел. И кондеры будут располагаться возле стены на расстоянии 1,5-2 от стоек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2013, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Akela @ 18.10.2013, 10:56) *
Можно. Не бойтесь.

А как с попаданием воды в подпольное пространство при протечке? И какие-такие меры есть для защиты. Делал с водой, но шкафы стояли вне серверной, а в неё входили только воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.10.2013, 11:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(jota @ 18.10.2013, 12:15) *
А как с попаданием воды в подпольное пространство при протечке? ...


Ну и пусть льется под пол, главное, чтобы не на сервера.
А так датчики утечки под пол - и сразу тревога дежурному.
Делал и видел кучу серверных с водой - ни разу не встречался с реально серьезной протечкой.

Цитата(jota @ 18.10.2013, 12:15) *
... Делал с водой, но шкафы стояли вне серверной, а в неё входили только воздуховоды.


Это, конечно, самое правильное решение. Но редко кто так проектирует, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.10.2013, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(jota @ 18.10.2013, 11:49) *
Разве можно заводить воду в серверную?

А в чем проблема то?
По ПУЭ вы в любые электропомещения имеете полное право заводить воду для его собственных нужд.
В старом ПУЭ кстати была прекрасная глава о водяном охлаждении высоковольтных выпрямителей smile.gif
Кроме того, именно чиллерные системы наиболее адекватны серьезной IT нагрузке. Широкое регулирование, плюс невозможность сжечь при перегрузке.
Заодно нет проблем при перебоях питания и модный фрикулинг реально работает.

По теме: Обвязка классическая двухконтурная, поищите на форуме, недавно было несколько тем. На такие мощности крайне рекомендую постоянный расход и трехходовые. В этом случае никакого регулирования не нужно вообще. Ну кроме автономных антимзаморозочных трехходовых на входе в теплообменники с улицы. Чиллера дежат уставку сами, кондиционеры держат уставку сами, точность балансировки в пределах лаптя.
Не забудьте питание насосов от ИБП и бак в холодной части контура.
Хороший тон - фильтры на входе в каждый кондиционер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(Akela @ 18.10.2013, 11:22) *
Ну и пусть льется под пол, главное, чтобы не на сервера.
А так датчики утечки под пол - и сразу тревога дежурному.
Делал и видел кучу серверных с водой - ни разу не встречался с реально серьезной протечкой.



Это, конечно, самое правильное решение. Но редко кто так проектирует, к сожалению.


Согласен, будут датчики утечки и соответствующие аварии и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 12:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(daddym @ 18.10.2013, 11:31) *
А в чем проблема то?
По ПУЭ вы в любые электропомещения имеете полное право заводить воду для его собственных нужд.
В старом ПУЭ кстати была прекрасная глава о водяном охлаждении высоковольтных выпрямителей smile.gif
Кроме того, именно чиллерные системы наиболее адекватны серьезной IT нагрузке. Широкое регулирование, плюс невозможность сжечь при перегрузке.
Заодно нет проблем при перебоях питания и модный фрикулинг реально работает.

По теме: Обвязка классическая двухконтурная, поищите на форуме, недавно было несколько тем. На такие мощности крайне рекомендую постоянный расход и трехходовые. В этом случае никакого регулирования не нужно вообще. Ну кроме автономных антимзаморозочных трехходовых на входе в теплообменники с улицы. Чиллера дежат уставку сами, кондиционеры держат уставку сами, точность балансировки в пределах лаптя.
Не забудьте питание насосов от ИБП и бак в холодной части контура.
Хороший тон - фильтры на входе в каждый кондиционер.


Постоянный расход будет обеспечен со стороны чиллеров, со стороны потребителей буду инверторные насосы и 2-х ходовые регулирующие клапана на входе в кондер.
Где лучше размещать аккум бак? На подаче в чиллер или на обратке? насосы будут на подаче!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.10.2013, 12:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Michel-1983 @ 18.10.2013, 13:03) *
..., со стороны потребителей буду инверторные насосы и 2-х ходовые регулирующие клапана на входе в кондер.


Нахрена ?

Цитата(Michel-1983 @ 18.10.2013, 13:03) *
..., Где лучше размещать аккум бак? На подаче в чиллер или на обратке?


В вашем случае я бы посоветовал на выходе из чиллеров (чтобы создать запас холодной воды).

И вообще, слушайте daddym, он дело говорит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 12:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(Akela @ 18.10.2013, 12:25) *
Нахрена ?



В вашем случае я бы посоветовал на выходе из чиллеров (чтобы создать запас холодной воды).

И вообще, слушайте daddym, он дело говорит


На счет 2-х ходовых погорячился, будут наверное 3-х ходовые и насосы без инвертора, хотя не вижу никаких преград, чтобы не поставить инвертные насосы с 2-х ходовыми клапанами, которые будут точно регулировать расход жидкости на кондерах. Бак я и думаю ставить на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2013, 12:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Эксплуатация кондиционеров с двухходовыми клапанами это реальный гемморой. Лучше постоянный расход. На каждом кондиционере предусмотреть отсечные клапана и фильтр желательно. Резервная ветка трубопроводов тоже нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2013, 13:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Итог. можно было бы дороже сотворить, но увы, все резервы уже исчерпаны. Никакого понятия о принципах резервирования - все в кучу (70%+70%, 3 чилера по 200...). Я бы Вас уволил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.10.2013, 13:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 14:13) *
Я бы Вас уволил.

Да ладно. Вон в соседней теме человек ничего не понимая аэропорт проектирует и ниче...
Обычно, как только человек приобретает реальную квалификацию, он из инженеров так или иначе уходит. Увы это общемировая тенденция, связаная с еще одной. На рынке в конечном счете побеждает самое маржинальное решение. Ну а что пафосные дома набок падают (привет из Кетая ) или в них дышать нечем (привет из США), так это мелкие неудобства.

PS: Чтобы быть более конкретным. Я работал с зарубежными фирмами консультантами по Датацентрам, штук пять разных. Уровень колебался от полного непонимания тематики, до тупого (хотя достаточно качественного) копирования проектов десятилетней давности.

Сообщение отредактировал daddym - 18.10.2013, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 13:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 13:13) *
Итог. можно было бы дороже сотворить, но увы, все резервы уже исчерпаны. Никакого понятия о принципах резервирования - все в кучу (70%+70%, 3 чилера по 200...). Я бы Вас уволил.


Не понимаю вас. Чем вам не нравится схема. Я понимаю что нужно ставить мин 3 кондера в помещении по схеме N+1, но это доп затраты, которые заказчик не хочет нести. Таже фишка и с чиллерами, я предлагал схему 2N и разъяснения к ней, но лишние деньги никто не хочет тратить в наше время.
Хорошо, что вы не мой работодатель))) И еще, я не проектировщик, предлагаю оборудование и помогаю заказчику подготовить ТЗ и т.д.

Сообщение отредактировал Michel-1983 - 18.10.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.10.2013, 13:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Michel-1983 @ 18.10.2013, 13:32) *
.. не вижу никаких преград, чтобы не поставить инвертные насосы с 2-х ходовыми клапанами, которые будут точно регулировать расход жидкости на кондерах..


Преград нет, поставить можно, просто это излишнее удорожание и усложнение системы. Вы не забывайте, что в кондиционерах свои 3-х ходовые есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 13:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(Akela @ 18.10.2013, 13:37) *
Преград нет, поставить можно, просто это излишнее удорожание и усложнение системы. Вы не забывайте, что в кондиционерах свои 3-х ходовые есть.

Я уже отписался по этому поводу. Да, действительно в кондерах 3-х ходовые и насосы будут с постоянным расходом жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2013, 14:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Michel-1983 @ 18.10.2013, 14:35) *
... я не проектировщик, предлагаю оборудование и помогаю заказчику ... (потратить деньги, курсив мой)

ну так я про это и пишу - можно дороже, да уже дальше некуда. Передайте эту работу специально обученным людям.
Конструктивно: начните с того, что обоснуйте применение гликоля при 400 кВт тепловыделений.

Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2013, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 18.10.2013, 14:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 15:11) *
... начните с того, что обоснуйте применение гликоля при 400 кВт тепловыделений.


Вот тут уже я не понял. При чем тут мощность и применение гликоля ? Или вы предлагаете зимой на воде работать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 14:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 14:11) *
ну так я про это и пишу - можно дороже, да уже дальше некуда. Передайте эту работу специально обученным людям.
Конструктивно: начните с того, что обоснуйте применение гликоля при 400 кВт тепловыделений.


Сорри, немного некорректно написал задание. Чиллера будут с гликолем темп 7/12С, а не 5/10С, внутри здания будет циркулировать вода. Промежуточный ТО также будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2013, 15:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну вот объясните мне, зачем при 400 кВт (серверные, постоянные тепловыделения. Есть, конечно, минимум, но он вычисляется) Вам требуется гликоль, промежуточные теплообменники и доп. насосные группы? Тем более, что Вы хотите сделать ПОСТОЯННЫЙ расход? Или так: кто Вам запрещает делать все на гликоле, раз уж так нравится эта гадость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 17:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 15:36) *
Ну вот объясните мне, зачем при 400 кВт (серверные, постоянные тепловыделения. Есть, конечно, минимум, но он вычисляется) Вам требуется гликоль, промежуточные теплообменники и доп. насосные группы? Тем более, что Вы хотите сделать ПОСТОЯННЫЙ расход? Или так: кто Вам запрещает делать все на гликоле, раз уж так нравится эта гадость?

Гликоль не дешевый и его нужно по нормам менять раз в два года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2013, 17:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А значит теплообменники с резервом + насосные группы + доп расход эл.энергии будет дешевле? Вы просто не посчитали. Извините, я повторюсь - проектировать это дело специально обученных людей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 18.10.2013, 21:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 17:46) *
А значит теплообменники с резервом + насосные группы + доп расход эл.энергии будет дешевле? Вы просто не посчитали. Извините, я повторюсь - проектировать это дело специально обученных людей.


Считали для системы 2100 кВт, там выходило дороговато менять и заправлять всю систему гликолем. Для 400 кВт может и есть смысл сделать напрямую, спасибо за совет. Буду разбираться и пересчитывать))) Вот я сюда и написал, чтобы специально обученные люди помогли разобраться и подготовить оптимальный вариант)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2013, 21:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



уже лучше. Отсчитайте теплопотери по уличным участкам трасс, теплопотери в драйкулерах (или аналогах) при неработающих вентиляторах при температуре самой холодной пятидневки. Это будет минимально необходимое количество тепла от серверных.
Если Ваши теплопоступления соизмеримы, то дешевле будет поставить небольшой теплообменник догрева трассы, типа как ставят на бассейны, и запитать его от ИТП - это обезопасит Вас в самые лютые морозы от форс-мажора. Спокойно можете переходить на воду, но при минусах обеспечьте достаточный проток даже через неработающие внешники. Если гликоль - тоже не страшно. Менять его надо, но не через 2 года, а где-то через 5, посмотрите рекомендации производителей, нормативов на замену нет. Применение промежуточных ТО увеличивает сопротивление системы примерно на 10 метров и потребует еще одной группы насосов (с резервированием), они сожрут стоимость гликоля в разы быстрее. Да не, ну чо там, просто думайте и считайте.
PS. да, и определитесь с принципами резервирования.

Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2013, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 19.10.2013, 10:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 18.10.2013, 21:30) *
уже лучше. Отсчитайте теплопотери по уличным участкам трасс, теплопотери в драйкулерах (или аналогах) при неработающих вентиляторах при температуре самой холодной пятидневки. Это будет минимально необходимое количество тепла от серверных.
Если Ваши теплопоступления соизмеримы, то дешевле будет поставить небольшой теплообменник догрева трассы, типа как ставят на бассейны, и запитать его от ИТП - это обезопасит Вас в самые лютые морозы от форс-мажора. Спокойно можете переходить на воду, но при минусах обеспечьте достаточный проток даже через неработающие внешники. Если гликоль - тоже не страшно. Менять его надо, но не через 2 года, а где-то через 5, посмотрите рекомендации производителей, нормативов на замену нет. Применение промежуточных ТО увеличивает сопротивление системы примерно на 10 метров и потребует еще одной группы насосов (с резервированием), они сожрут стоимость гликоля в разы быстрее. Да не, ну чо там, просто думайте и считайте.
PS. да, и определитесь с принципами резервирования.


Если честно, не много не понимаю, что вы хотели сказать) можно по-подробнее, если не сложно.
Как я вижу, гликоль может как идти напрямую к потребителям так и через ПТО охлаждать воду. Трасса с гликолем и с водой естественно будет изолирована, чтобы ограничить внешние теплопритоки. С принципом резервирования уже вроде определились, это будет N+1 скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.10.2013, 12:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Если Вы строите систему, работающую только на технические помещения и к тому же не очень большую по объему, то почему нельзя обойтись только гликолевым контуром, без воды? Ведь цена теплообменников и их "обвязки" наверняка будет выше. Думаю это очевидно. Ограничения на применение гликоля в этом случае могут быть только со стороны функционального предназначения здания, например это больница. Или наоборот, убираем гликоль и оставляем только воду. В этом случае необходимо позаботится о там, чтобы зимой не было проблем, т.е. 1) теплоизолировать трассы 2) чилеры внешней установки выбрать либо Сarrier с фрикулингом DX, либо без фрикулинга и добавить драйкулеры, но только не V-образные. V-образные на ветру может прихватить. 3) понять реальное количество тепла от потребителей, обычно все IT-шники слишком высокого мнения о своем оборудовании и завышают теплопритоки раз в 5. Если по расчетам тепла не хватает, то следует поставить узел догрева уличного контура теплоносителем от ИТП, это в разы дешевле обойдется, чем вводить гликолевый контур.
Это базовая схема, технические ньюансы нет смысла расписывать да и неправильно было бы.

Сообщение отредактировал v-david - 19.10.2013, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.10.2013, 15:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(v-david @ 19.10.2013, 13:04) *
Сarrier с фрикулингом DX

Кстати а есть опыт работы с ними?
А то чето сам Carrier их особо не продвигает. Может какие тонкости имеются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.10.2013, 16:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Есть несколько объектов. Я не припомню, чтоб у Carrier'а что-то другое было, может раньше и да, а сейчас, по-моему, только эти остались. Нормальные машины, до -20 могут работать на компрессорах, на фрикулинге уже от 0С где-то 20-30 % максимальной мощности выдают, ну и чем холоднее, тем больше. Удобно то, что не надо заморачиваться с регулировкой температуры - их контроллер сам управляет ею и сам во фрикулинг уходит когда нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michel-1983
сообщение 19.10.2013, 18:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2013
Из: Украина
Пользователь №: 200901



Цитата(v-david @ 19.10.2013, 12:04) *
Если Вы строите систему, работающую только на технические помещения и к тому же не очень большую по объему, то почему нельзя обойтись только гликолевым контуром, без воды? Ведь цена теплообменников и их "обвязки" наверняка будет выше. Думаю это очевидно. Ограничения на применение гликоля в этом случае могут быть только со стороны функционального предназначения здания, например это больница. Или наоборот, убираем гликоль и оставляем только воду. В этом случае необходимо позаботится о там, чтобы зимой не было проблем, т.е. 1) теплоизолировать трассы 2) чилеры внешней установки выбрать либо Сarrier с фрикулингом DX, либо без фрикулинга и добавить драйкулеры, но только не V-образные. V-образные на ветру может прихватить. 3) понять реальное количество тепла от потребителей, обычно все IT-шники слишком высокого мнения о своем оборудовании и завышают теплопритоки раз в 5. Если по расчетам тепла не хватает, то следует поставить узел догрева уличного контура теплоносителем от ИТП, это в разы дешевле обойдется, чем вводить гликолевый контур.
Это базовая схема, технические ньюансы нет смысла расписывать да и неправильно было бы.


Спасибо за советы. Больше склоняюсь к охлаждению непосредственно гликолем. Фирма, где я работаю, предлагает оборудование, и естественно мы туда будем продвигать свои чилера (немцы), у них 100% мощность при фрикулинге достигается уже начиная от +2, в зависимости от модели и температурных параметров, и также есть режим MIX, который включается начиная от +15С вроде, точно не помню.
И еще можно вопрос, не подскажите как правильно просчитать сколько нужно гликоля или воды заливать в систему, чтобы узнать нужен ли аккум бак (он же буфферный бак)? Я так понимаю, что все теплообменники и трубы должны быть заполнены жидкостью, то есть мы считаем суммарный объем системы, и если он больше чем расчетный объем аккумуляционного бака, то можно обойтись без него? Правильно? Это если для одноконтурной!
А как быть с двухконтурной? Я правильно понимаю, что со стороны чиллеров должен быть буфферный бак в любом случае, так как объем пластинчатых ТО и труб будет в любом случае меньше, чем расчетный объем аккум бака. А со стороны потребителей такого бака в принципе может не быть, так как объем системы будет больше и насосы работают не на чиллер!? Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Michel-1983 - 19.10.2013, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных