Преобразователь частоты Danfos Vlt2855, Автоматический запуск двигателя при подаче питания на частотник |
|
|
|
18.10.2013, 20:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с техническим вопросом по преобразователю частоты VLT2855. Частотный преобразователь установлен по управлению вытяжным вентилятором дымоудаления. Электрическая схема управления реализована так что питание на частотный преобразователь подается только в случае возникновения пожара при открытии огнезадерживающих клапанов. Управление с верхнего уровня не предусмотрено. Вентилятор должен автоматически включаться. Необходимо сделать так чтобы при подаче питания на ПЧ он автоматически подавал команду на запуск вентилятора дымоудаления с развитием максимальной частоты оборотов 50 Гц. без сторонней помощи. Подскажите пожалуйста как реализовать это если возможно. Какие уставки необходимо изменить в заводских настройках.
Заранее благодарен Вам за вашу помощь!!! С уважением к Вам! Владимир.
|
|
|
|
|
19.10.2013, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
Параметры: 002 - 0 (дистанционное управление) 120 - 10 (задержка пуска) 207 - время разгона в секундах для открытия клапанов Клеммы 12 и 18 подключить через контакт реле пож. сигнализации Естественно, задать параметры двигателя в Quick Menu. Должен работать.
|
|
|
|
|
19.10.2013, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(qzn19802 @ 18.10.2013, 21:20)  Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с техническим вопросом по преобразователю частоты VLT2855. Частотный преобразователь установлен по управлению вытяжным вентилятором дымоудаления. Электрическая схема управления реализована так что питание на частотный преобразователь подается только в случае возникновения пожара при открытии огнезадерживающих клапанов. Управление с верхнего уровня не предусмотрено. Вентилятор должен автоматически включаться. Необходимо сделать так чтобы при подаче питания на ПЧ он автоматически подавал команду на запуск вентилятора дымоудаления с развитием максимальной частоты оборотов 50 Гц. без сторонней помощи. Подскажите пожалуйста как реализовать это если возможно. Какие уставки необходимо изменить в заводских настройках.
Заранее благодарен Вам за вашу помощь!!! С уважением к Вам! Владимир. Часотнику там не место! Выкинь!
|
|
|
|
|
19.10.2013, 22:08
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(ganz72 @ 19.10.2013, 15:39)  Параметры: 002 - 0 (дистанционное управление) 120 - 10 (задержка пуска) 207 - время разгона в секундах для открытия клапанов Клеммы 12 и 18 подключить через контакт реле пож. сигнализации Естественно, задать параметры двигателя в Quick Menu. Должен работать. Спасибо большое!!! Буду пробовать! А нельзя на контакты 12 и 18 просто поставить перемычку? Чтобы не тащить провода от пожарки.Ведь питание у меня на частотник подастся только при возникновении пожара. А так он у меня постоянно будет выключен. Спасибо!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
19.10.2013, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(Анатолий1 @ 19.10.2013, 16:32)  Часотнику там не место! Выкинь! Согласен с Вами что в принципе он там и не нужен! Но дело в том что установлен вентилятор дымоудаления КРОВ6-5,6-ДУ-1П работа которого подразумевается только с частотным преобразователем. Без него вентилятор развивает минимальное колличество оборотов и не выходит на номинал (проектные расходы воздуха)
|
|
|
|
|
19.10.2013, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(qzn19802 @ 19.10.2013, 22:08)  Спасибо большое!!! Буду пробовать! А нельзя на контакты 12 и 18 просто поставить перемычку? Чтобы не тащить провода от пожарки.Ведь питание у меня на частотник подастся только при возникновении пожара. А так он у меня постоянно будет выключен. Спасибо!!!!!!!!!! Извиняюсь. Не могу найти в руководстве по програмирования VLT 2855 этих параметров. Посмотрите пожалуйста если не сложно.
|
|
|
|
|
19.10.2013, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(qzn19802 @ 19.10.2013, 23:16)  Согласен с Вами что в принципе он там и не нужен! Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет ))
|
|
|
|
|
20.10.2013, 0:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(cauto @ 19.10.2013, 23:05)  Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет )) А с програмированием не можете помочь?
|
|
|
|
|
20.10.2013, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 1:15)  А с програмированием не можете помочь? Ну для начала возьмите инструкцию к серии VLT2800  Всё остальное ganz72 Вам уже написал
instructions_VLT2800.pdf ( 3,1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал cauto - 20.10.2013, 1:25
|
|
|
|
|
20.10.2013, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(cauto @ 19.10.2013, 23:05)  Нужен, не нужен... Это Вы пожарному инспектору будете рассказывать, который систему дымоудаления принимать будет )) А еще ему надо будет рассказать о том, что ПЧ без питания требует перед стартом формирования конденсаторов.... И о том, что на пожарку не допускается ставить даже теплуху на пускатель, не говоря о ПЧ...
|
|
|
|
|
20.10.2013, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(cauto @ 20.10.2013, 1:24)  Ну для начала возьмите инструкцию к серии VLT2800  Всё остальное ganz72 Вам уже написал
instructions_VLT2800.pdf ( 3,1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17Спасибо! Но у меня преобразователь частоты серии VLT 2855 и инструкции по програмированию отличаются друг от друга(от VLT 2800). Помогите пожалуйста разобраться какие именно параметры из этой инструкции необходимо изменить для автоматического запуска частотника
|
|
|
|
|
20.10.2013, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730

|
Если даже с инструкциями на ПЧ не можете разобраться, то пригласите специалиста для решения вашей задачи.
Сообщение отредактировал oennn - 20.10.2013, 8:21
|
|
|
|
|
20.10.2013, 8:39
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(oennn @ 20.10.2013, 8:20)  Если даже с инструкциями на ПЧ не можете разобраться, то пригласите специалиста для решения вашей задачи. Спасибо
|
|
|
|
|
20.10.2013, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 8:42)  Но у меня преобразователь частоты серии VLT 2855 и инструкции по програмированию отличаются друг от друга(от VLT 2800). М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника?
|
|
|
|
|
20.10.2013, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(cauto @ 20.10.2013, 9:16)  М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника? Извините, чувствую себя просто не ловко.
|
|
|
|
|
20.10.2013, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Всем большое спасибо за содействие? с проблеммой разобрался! Поставил перемычку между контактами 12 и 18 и в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog). После этого при подаче питания на преобразователь частоты он автоматически стал давать команду на запуск вентилятора!
|
|
|
|
|
21.10.2013, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Анатолий1 @ 19.10.2013, 16:32)  Часотнику там не место! Выкинь! Это пять! Все вокруг идиоты, да-да... А особенно, данфоссоиды: взяли вот, и от нехерделать прикрутили в частотники режим "fire mode"...  Для чего, спрашивается? И вовсе не для пожаротушения, а просто у Анатолия1 нижайше испросить благословения позабыли, наверное... Другое дело, что ставить древнюю общепромышленную 2800 на "пожарку" - да, не от большого ума; для этого были специально заточены "аквы"-8000 и "хваки"-6000... Цитата(Сергей Валерьевич) А еще ему надо будет рассказать о том, что ПЧ без питания требует перед стартом формирования конденсаторов.... И о том, что на пожарку не допускается ставить даже теплуху на пускатель, не говоря о ПЧ... Ну от остальных, ладно, но от Вас... Заявлена фирменная фишка "fire mode"-7/24, и на тебе, формовка... Ай-ай-ай, Сергей Валерьевич, ну-ну-ну... Цитата(cauto) М-дя. А ничего, что две последние цифры это просто мощность частотника? Ничего так, ага. А 2880, 2881 и 2882 - это, соответственно 8,0 , 8,1 и 8,2 кВт???
|
|
|
|
|
21.10.2013, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 18:42)  Ничего так, ага. А 2880, 2881 и 2882 - это, соответственно 8,0 , 8,1 и 8,2 кВт???  Неа.  11, 15 и 18,5 кВт
|
|
|
|
|
21.10.2013, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 14:06)  Всем большое спасибо за содействие? с проблеммой разобрался! Поставил перемычку между контактами 12 и 18 и в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog). После этого при подаче питания на преобразователь частоты он автоматически стал давать команду на запуск вентилятора! Нууу, как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть? Это - как удалять гланды через жопу автогеном... Это ж надо, использовать режим "толчок" для длительной работы... "Jog" используется, чтобы на пару секунд крутнуть привод шпинделя в станке, пока коробка передач не "щелкнет", это не штатный режим. Знач так: в 1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7, тоись, "старт", остальные входы отключить нафиг, запилив туда "0"
|
|
|
|
|
21.10.2013, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(cauto @ 21.10.2013, 17:52)  Неа.  11, 15 и 18,5 кВт Совершенно верно. Ну, это примерно то же, что и 6272 - внезапно, 200 кВт... А 6072 - почему-то 55...
|
|
|
|
|
21.10.2013, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 17:42)  Ну от остальных, ладно, но от Вас... Заявлена фирменная фишка "fire mode"-7/24, и на тебе, формовка... Ай-ай-ай, Сергей Валерьевич, ну-ну-ну... просто имел в свое время дело, проекты с пожарниками согласовывал... ух и помучали они своими требованиями... так что не знаю, как они отреагируют на такое чудо техники, как ПЧ...
|
|
|
|
|
21.10.2013, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 19:04)  Совершенно верно. Да верно, то верно... Только я уже как то совсем потерялся: какой всё-таки привод-то? Вроде как эти настройки Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 18:56)  1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7 не для 2800? Или прошивку поменяли, а на инструкцию плюнули? Давно с этими ПЧ не сталкивался.
|
|
|
|
|
21.10.2013, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(cauto @ 21.10.2013, 18:32)  Да верно, то верно... Только я уже как то совсем потерялся: какой всё-таки привод-то? Вроде как эти настройки не для 2800? Или прошивку поменяли, а на инструкцию плюнули? Давно с этими ПЧ не сталкивался.  Нет, не меняли (ну, чутка подновляли, был такой грешок); Сегодня раскрутили в пытошной 2881 с ошибкой 37, но быстро надоело, и оставили "вылеживаться". Это просто идиотская форма записи, используемая в отчетах:  как бы "секция 1 - субпараметр 00", ну, по образу и подобию "старших сестричек", шоб "пущай безобразно, но однообразно"... без обид, просто задолбались уже...
|
|
|
|
|
21.10.2013, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Тьфу, "тирешка" с толку сбила  Но всё равно не понятно тогда вот это: Цитата(qzn19802 @ 20.10.2013, 15:06)  в параметре 5-10(Параметр для конфигурирования функции входа на входной клемме 18) забил уставку 14 (Jog). Вроде ж как у 2800 в 3-02 (302) конфигурация входа 18?
|
|
|
|
|
21.10.2013, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(BROMBA @ 21.10.2013, 17:56)  Нууу, как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть? Это - как удалять гланды через жопу автогеном... Это ж надо, использовать режим "толчок" для длительной работы... "Jog" используется, чтобы на пару секунд крутнуть привод шпинделя в станке, пока коробка передач не "щелкнет", это не штатный режим. Знач так: в 1-00 - разомкнутая петля, в 2-15 - задание, в 3-02 - 7, тоись, "старт", остальные входы отключить нафиг, запилив туда "0" Спасибо огромное!
|
|
|
|
|
21.10.2013, 20:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(qzn19802 @ 21.10.2013, 19:44)  Спасибо огромное! Добрый вечер! Какой вы грамотный специалист! Одно уважение к Вам! И Вашей работе! Извиняюсь за свою неграмотность по программированию преобразователя частоты. Если Вас не затруднит подскажите пожалуйста. Какое задание в моем случае необходимо выставить?,(3-15 Reference 1 Source ) Или не в 3-15? Просто в моей инструкции на частотник функция 2-15 отсутствует а все задания идут в 3-... Нужна ли перемычка между 12 и 18 контактами? И где и как отключить остальные входы?(именно какие?). Ох как нужен автозапуск! Огромное Вам спасибо за помощь и содействие!
Сообщение отредактировал qzn19802 - 21.10.2013, 20:53
|
|
|
|
|
22.10.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Только потому, что появилось немного времени (а так всё было уже разжёвано в разделе "Управление электроприводом"):
Сбрасываем всё на заводские настройки (а то без поллитра не разберётесь): отключаем питание, ждём отключение дисплея, нажимаем (одновременно) "QUICK MENU" , "+" , "CHANGE DATA" и подаём питание...
Далее (пишу только параметры отличные от заводских):
013 - Local+digital control / open loop (2) Параметры 102 - 106 согласно шильдику ЭД 202 - 55 Гц. 215 - 100% параметры 303 - 308 no operation (0) (на 18 ноге, параметр 302, должен остаться старт(7)). 405 - Infinity automatic (12)
Проверяем чтобы при отсутствии питания вентилятор не вращался, иначе параметр 445 - 2 или 3. То же относится к повторному включению - либо ждём пока полностью остановится, либо 445 параметр не 0.
Подаём питание и дивимся чуду...
Как проводить автоадаптацию уже писать не стал, Вам и этого достаточно...
Забыл - конечно же перемычка м/у 12 и 18 клеммами...
Сообщение отредактировал gansales - 22.10.2013, 9:39
|
|
|
|
|
22.10.2013, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 12.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132890

|
Цитата(gansales @ 22.10.2013, 9:34)  Только потому, что появилось немного времени (а так всё было уже разжёвано в разделе "Управление электроприводом"):
Сбрасываем всё на заводские настройки (а то без поллитра не разберётесь): отключаем питание, ждём отключение дисплея, нажимаем (одновременно) "QUICK MENU" , "+" , "CHANGE DATA" и подаём питание...
Далее (пишу только параметры отличные от заводских):
013 - Local+digital control / open loop (2) Параметры 102 - 106 согласно шильдику ЭД 202 - 55 Гц. 215 - 100% параметры 303 - 308 no operation (0) (на 18 ноге, параметр 302, должен остаться старт(7)). 405 - Infinity automatic (12)
Проверяем чтобы при отсутствии питания вентилятор не вращался, иначе параметр 445 - 2 или 3. То же относится к повторному включению - либо ждём пока полностью остановится, либо 445 параметр не 0.
Подаём питание и дивимся чуду...
Как проводить автоадаптацию уже писать не стал, Вам и этого достаточно...
Забыл - конечно же перемычка м/у 12 и 18 клеммами... Спасибо за столь подробное разьяснение все бы хорошо, но у меня параметры-функции в частотнике и в инструкции почему-то отличаются от ваших. Вот вырезка из инструкции: Номер и название Диапазон Уставка Функция 0-03 Regional Settings [0] Международная[1] США 0 1-20 Motor Power 0,12–110 кВт/0,16–150 л.с. В соответствии с типоразмером Введите мощность двигателя с паспортной таблички 1-22 Motor Voltage 50,0–1000,0 В В соответствии с типоразмером Введите напряжение двигателя с паспортной таблички 1-23 Motor Frequency 20,0–400,0 Гц В соответствии с типоразмером Введите частоту двигателя, указанную на паспортной табличке 1-24 Motor Current 0,01–10000,00 A В соответствии с типоразмером Введите ток двигателя с паспортной таблички 1-25 Motor Nominal Speed 100,0–9999,0 об/мин В соответствии с типоразмером Введите номинальную скорость вращения двигателя с паспортной таблички 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz] 0,0–400 Гц 0 Гц Введите нижний предел скорости вращения 4-14 Motor Speed High Limit[Hz] 0,0–400 Гц 65 Гц Введите верхний предел скорости двигателя. 3-41 Ramp 1 Ramp up Time 0,05–3600,0 с В соответствии с типоразмером Время разгона от нуля до номинальной частоты двигателя, пар. 1-23 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time 0,05–3600,0 с В соответствии с типоразмером Время замедления от номинальной частоты двигателя, пар. 1-23, до нуля 1-73 Flying Start [0] Запрещено [1] Разрешено 0 Если требуется, чтобы преобразователь частоты подхватывал вращающийся двигатель, выберите Разрешено. 6-19 Terminal 53 mode [0] Ток [1] Напряжение 1 Выберите клемму 53, если она используется для входа по току или напряжению. 6-10 Terminal 53 Low Voltage 0–10 В 0,07 В Введите напряжение, которое соответствует нижнему значению задания. 6-11 Terminal 53 High Voltage 0–10 В 10 В Введите значение напряжения, которое соответствует высокому значению задания. 6-12 Terminal 53 Low Current 0–20 мА 4 Введите значение тока, соответствующее низкому значению задания. 6-13 Terminal 53 High Current 0–20 мА 20 Введите значение тока, соответствующего высокому значению задания. 3-02 Minimum Reference -4999-4999 0 Минимальное задание – это наименьшее значение, которое можно получить при суммировании всех заданий. 3-03 Maximum Reference -4999-4999 50 Максимальное задание – это наименьшее значение, которое можно получить при суммировании всех заданий. 5-40 Function Relay [0] Function relay См. 5-40 Function Relay Аварийный сигнал Выберите функцию для управления выходным реле 1. 5-40 Function Relay [1] Function relay См. 5-40 Function Relay Работа двигателя Выберите функцию для управления выходным реле 2. 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA) См. 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA) Выкл. Выполнение ААД обеспечит оптимальные характеристики привода. Программирование Привод VLT HVAC Basic Drive Руководство по программированию MG.
|
|
|
|
|
22.10.2013, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(qzn19802 @ 22.10.2013, 11:40)  но у меня параметры-функции в частотнике и в инструкции почему-то отличаются от ваших. Потому что надо уже определится с тем какой у Вас частотник. Если VLT2855, то и настраивать его по инструкции VLT 2800, а не по FC100. Выложите уже, что-ли фотку шильдика с частотника, иначе это никогда не закончится.
Сообщение отредактировал cauto - 22.10.2013, 14:07
|
|
|
|
|
22.10.2013, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(cauto @ 22.10.2013, 13:58)  Потому что надо уже определится с тем какой у Вас частотник. Если VLT2855, то и настраивать его по инструкции VLT 2800, а не по FC100. Выложите уже, что-ли фотку шильдика с частотника, иначе это никогда не закончится. cauto, похоже, что VLT HVAC Basic Drive, это не FC100, а очень даже и FC101 qzn19802, нате, и не морочьте то, что доктор не рекомендует:
vlt2800_rus.pdf ( 2,84 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|