Люди добрые, подскажите, обязательно ли делать воздухообмен 2 приток 3 вытяжка в стоматологическом кабинете переделанном из квартиры. Или можно однократный воздухообмен через фрамуги как говорится в САНПИН 2.1.3.2524-09, если стом. кресел меньше 3-х?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleks4431
сообщение 4.11.2013, 19:11
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 92577



Цитата(вадим7608 @ 19.10.2013, 17:50) *
Люди добрые, подскажите, обязательно ли делать воздухообмен 2 приток 3 вытяжка в стоматологическом кабинете переделанном из квартиры. Или можно однократный воздухообмен через фрамуги как говорится в САНПИН 2.1.3.2524-09, если стом. кресел меньше 3-х?

Не обязательно,но обязательно выполнить требования СанПиН 2.1.3. 2524 – 09 п.5.11;п.5.13;п.5.19,а также СанПиН 2.6.1.1192-03 п.3.28.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных