daylet
сообщение 21.10.2013, 15:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 6.10.2012
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732



Здраствуите!
(читал на форуме подобную тему, и все же остаются вопросы)
Делаю проект частного дома, тех. условиях след. содержание:
1. Распологаемый напор в точке присоединения 10м
2. Полный напор в обратном трубопроводе 50м
3. Отметка линии статического напора 170м
Температура воды 130-70
Вопрос: Как распологаемый напор может быть меньше, чем напор в обратном трубопроводе?
И как расчитать давление в прямом и обратном трубопроводе?
Отметка линии статического напора 170м-откуда этот показатель?
Буду признателен если поможете разобраться! Помогите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.10.2013, 8:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(daylet @ 21.10.2013, 18:16) *
Здраствуите!
(читал на форуме подобную тему, и все же остаются вопросы)
Делаю проект частного дома, тех. условиях след. содержание:
1. Распологаемый напор в точке присоединения 10м
2. Полный напор в обратном трубопроводе 50м
3. Отметка линии статического напора 170м
Температура воды 130-70
Вопрос: Как распологаемый напор может быть меньше, чем напор в обратном трубопроводе?
И как расчитать давление в прямом и обратном трубопроводе?
Отметка линии статического напора 170м-откуда этот показатель?
Буду признателен если поможете разобраться! Помогите)


ИЖД к ТЭЦ подключаете :-)

1. Располагаемый напор - разница между давлениями в подающем и обратном трубопроводах
2. В обратном указано 50м соот. в подающем 50+10=60м..
3. 170м над уровнем моря чтоле :-), хз бред какой-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daylet
сообщение 22.10.2013, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 6.10.2012
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732



Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое

Сообщение отредактировал daylet - 22.10.2013, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.10.2013, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(daylet @ 22.10.2013, 14:07) *
Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое


Это не "потери в доме", а разность давлений в трубопроводах тепловой сети в точке подключения (врезки).

А какую часть проекта вы делаете позвольте поинтересоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.10.2013, 19:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое

Подача- 6 атм,
Обратка - 5 атм,
Потери - 1 атм, они же 10м - располагаемый напор для преодаления этих потерь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных