Цитата(daylet @ 21.10.2013, 18:16)

Здраствуите!
(читал на форуме подобную тему, и все же остаются вопросы)
Делаю проект частного дома, тех. условиях след. содержание:
1. Распологаемый напор в точке присоединения 10м
2. Полный напор в обратном трубопроводе 50м
3. Отметка линии статического напора 170м
Температура воды 130-70
Вопрос: Как распологаемый напор может быть меньше, чем напор в обратном трубопроводе?
И как расчитать давление в прямом и обратном трубопроводе?
Отметка линии статического напора 170м-откуда этот показатель?
Буду признателен если поможете разобраться! Помогите)
ИЖД к ТЭЦ подключаете :-)
1. Располагаемый напор - разница между давлениями в подающем и обратном трубопроводах
2. В обратном указано 50м соот. в подающем 50+10=60м..
3. 170м над уровнем моря чтоле :-), хз бред какой-то.