Цитата(Barlone @ 21.10.2013, 17:47)

...проверкой не повлияет ли новое строительство на теплоснабжение существующих потребителей...
Ерунда какая-то.
Проектировщик может сделать такой расчёт максимум для квартальной котельной с радиальными сетями.
Для сложной городской многократно закольцованной сети без адекватной математической модели это просто невозможно.
А такая математическая модель может быть только в ТСО. И использоваться в ней должны для существующих потребителей не мифические договорные нагрузки, а фактические (которые от договорных часто
очень отличаются).
В противном случае все такие расчёты превращаются в простую формальность.
Сообщение отредактировал A.R. - 22.10.2013, 7:58