Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водоснабжение микрорайона, Расчет водопотреблени
ArtVK
сообщение 30.1.2014, 6:09
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64742



Пропускная способность коллектора или подача канализационных насосных станций характеризуется максимальным расчетным секундным расходом . Для его определения вам необходимо:
- во-первых, создать расчетную схему канализация по микрорайону с учетом вертикальной планировки микрорайона, разбить на расчетные участки;
- во-вторых, создать таблицу для гидравлического расчета, предворительно посчитав сосредоточенные расходы (в вашем случае спорткомплексы, магазин, поликлиника и т.д.
Далее по цепочке заносите в таблицу для гидравлического расчета расходы по каждому расчетному участку Вашей расчетной схемы, не забывая прибавлять там где необходимо сосредоточенные расходы. Расчет максимальных секундных расходов необходимо вести по внутряночному СНиП, не забывая считать средний расход в л/с, если он превысит 5л/с, то максимальный секундный расход на этом участке определять по наружному СНиП с учетом коэффициента неравномерности.
Далее в зависимости от расхода и заданного уклона сети подбираете диаметр, либо по таблице Лукиных, либо по таблицам для гидравлического расчета применяемых труб.
В итоге у Вас будет полная картина по всем сетям канализации на каждом участке: расход, диаметр, уклон, пропускная способность трубы, отметки лотков. Конечный расход будет определять диаметр Вашего самотечного коллектора либо производительность КНС и диаметр напорного коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2014, 8:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ArtVK @ 30.1.2014, 7:09) *
Далее по цепочке заносите в таблицу для гидравлического расчета расходы по каждому расчетному участку Вашей расчетной схемы, не забывая прибавлять там где необходимо сосредоточенные расходы.

Заносить расходы и прибавлять уже в л/с (пересчитанные, если по наружке, с учетом коэффициента)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 30.1.2014, 8:55
Сообщение #33


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Spok_only @ 29.1.2014, 17:23) *
Вот то, что я выделил жирным и далее: - кто Вас такому научил?


Никто меня такому не учил.((( Я наружные сети не делал ранее. Вот теперь приходится разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtVK
сообщение 30.1.2014, 9:00
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64742



Да в л/с
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 123,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.1.2014, 10:15
Сообщение #35


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ArtVK @ 30.1.2014, 7:09) *
Расчет максимальных секундных расходов необходимо вести по внутряночному СНиП, не забывая считать средний расход в л/с, если он превысит 5л/с, то максимальный секундный расход на этом участке определять по наружному СНиП с учетом коэффициента неравномерности

Ниже не совсем то, о чем вы написали.
Прим.2 к табл.2 СНиП 2.04.03-85: «При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85».
Не забываем также прибавлять дополнительный приток, описанный в п.2.10 СНиП 2.04.03-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.1.2014, 10:47
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Я почему интересуюсь: на руках расчет, выполненный самой авторитетной в этом смысле организацией нашей деревни, и секундный расход на нижележащем расчетном участке всегда меньше суммы расходов на вышележащем участке и от присоединений. Ибо суммируют на нижележащий интервал не секундный, а среднесуточный, и коэффициенты неравномерности - с увеличением расхода на нижележащем - уменьшаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitrij1980
сообщение 7.2.2014, 12:01
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 222757



интересно, каким образом происходит расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 25.2.2014, 19:21
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я посчитал общее водоотведение лагеря? Если "нет", то подскажите где ошибка? Расходы сут, час и сек я считал отдельно для каждого здания различного назначения (25 зданий) по СНиП 2.04.01-85. Потом я просуммировал соответственно все секундные, часовые и суточные расходы. Добавил 5% к суммарному среднесуточному расходу согласно п. 2.5 СНиП 2.04.03-85, затем добавил приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния согласно п. 2.10 СНиП 2.04.03-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.2.2014, 21:43
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alexei MS @ 25.2.2014, 20:21) *
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я посчитал общее водоотведение лагеря? Если "нет", то подскажите где ошибка? Расходы сут, час и сек я считал отдельно для каждого здания различного назначения (25 зданий) по СНиП 2.04.01-85. Потом я просуммировал соответственно все секундные, часовые и суточные расходы. Добавил 5% к суммарному среднесуточному расходу согласно п. 2.5 СНиП 2.04.03-85, затем добавил приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния согласно п. 2.10 СНиП 2.04.03-85.

секундные и часовые не суммируются, а находятся по СНиП 2.04.01-85...на сайте была выложена методичка сантехниипроекта...
поверхностные воды отдельно, грунтовые отдельно...
если конечно у вас не общесплавная система водоотведения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 26.2.2014, 9:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Система у меня раздельная. Водяной выручайте, пожалуйста, чтоб до конца мне разобраться с моим лагерем - тогда алгоритм расчета у меня следующий будет: индивидуально считаю каждое здание по СНиП 2.04.01-85 (не по методичке СантетНИИпроекта, т.к. еще старые расчеты не отменены), затем делаю гидравлический расчет по участкам (аналогично табл. предложенной ArtVK-суммируя по участкам), дохожу до очистных с КНС и получаю итоговый секундный расход, часовой и суточный? А как в этом расчете тогда учесть дополнительный приток поверхностных и грунтовых в периоды дождей и снеготаяния, они ведь тоже влияют как на гидравлику, так и на итоговую производительность КНС и очистных сооружений. И еще мне надо учесть в расчете как минимум 5% на неучтенные расходы или...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.2.2014, 9:41
Сообщение #41


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alexei MS @ 26.2.2014, 10:19) *
Система у меня раздельная. Водяной выручайте, пожалуйста, чтоб до конца мне разобраться с моим лагерем - тогда алгоритм расчета у меня следующий будет: индивидуально считаю каждое здание по СНиП 2.04.01-85 (не по методичке СантетНИИпроекта, т.к. еще старые расчеты не отменены), затем делаю гидравлический расчет по участкам (аналогично табл. предложенной ArtVK-суммируя по участкам), дохожу до очистных с КНС и получаю итоговый секундный расход, часовой и суточный? А как в этом расчете тогда учесть дополнительный приток поверхностных и грунтовых в периоды дождей и снеготаяния, они ведь тоже влияют как на гидравлику, так и на итоговую производительность КНС и очистных сооружений. И еще мне надо учесть в расчете как минимум 5% на неучтенные расходы или...

я так понял вам надо общий расход по лагерю определить?
тогда по участкам не нужно считать...скачайте методичку Б3-74 Сантехпроекта (расчёт по СНиП 2.04.01-85)
Дополнительный приток от дождей и дренажа не учитывают в расчёте бытовой канализации
Сети дождевой канализации рассчитывают на дождевые воды...если есть дренаж, то плюсом к дождевым
5% надо учитывать при обосновании...это расход, который нельзя просчитать - для зданий, про которые ничего не известно, какое они влияние имеют на системы водоснабжения и водоотведения населённого пункта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 26.2.2014, 16:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Спасибо большое за ответы. Кроме общего расхода, также определяю расходы и по участкам. У меня проект реконструкции сущ. лагеря с устройством более мощных очистных сооружений и новой станции водоподготовки + перекладка сетей. Это все 1-ая очередь. 2 очередь: устройство новых зданий и реконструкция существующих. Соответственно в 1-ой очереди учитываю перспективу нагрузки на очистные КОС и ВОС. Водяной, скажите пожалуйста, а когда нам пользоваться п. 2.10 СНиП 2.04.03-85, просто в лагере есть проблема: ливневка подключена в бытовку, место неизвестно и я думал за счет этого пункта немного перестраховаться, поэтому на этом пункте и зациклился. (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.2.2014, 16:42
Сообщение #43


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alexei MS @ 26.2.2014, 17:24) *
Спасибо большое за ответы. Кроме общего расхода, также определяю расходы и по участкам. У меня проект реконструкции сущ. лагеря с устройством более мощных очистных сооружений и новой станции водоподготовки + перекладка сетей. Это все 1-ая очередь. 2 очередь: устройство новых зданий и реконструкция существующих. Соответственно в 1-ой очереди учитываю перспективу нагрузки на очистные КОС и ВОС. Водяной, скажите пожалуйста, а когда нам пользоваться п. 2.10 СНиП 2.04.03-85, просто в лагере есть проблема: ливневка подключена в бытовку, место неизвестно и я думал за счет этого пункта немного перестраховаться, поэтому на этом пункте и зациклился. (

вы что, разбирайтесь в данной ситуации...п.2.10 -это мелочёвка попадающая через люки и инфильтрацию (при пластиковых трубах вообще не будет)....расход ливневых вод (после дождя) превысит общий расход бытовых стоков с территории)))

3.21. При раздельной системе канализации очист¬ку поверхностных сточных вод с территории города следует осуществлять на локальных или централизованных очистных сооружениях поверхностного стока. При этом в зависимости от предъявляемых требований следует, как правило, применять сооружения механической очистки {решетки, песколовки, отстойники, фильтры). В некоторых случаях возможна совместная очистка поверхностных, быто¬вых и производственных сточных вод на общих очистных сооружениях, при этом поверхностные сточные воды следует аккумулировать в накопи¬телях и подавать в систему канализации в часы ми¬нимального притока городских сточных вод.
3.22. При полураздельной системе канализации очистку смеси поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами следует осу¬ществлять по полной схеме очистки, принятой для городских сточных вод.
Для снижения гидравлической нагрузки на очист¬ные сооружения допускается использование регу¬лирующих емкостей.

3.3. Канализацию малых населенных пунктов следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе.

Неполной раздельной называют систему канализационных сетей, предусматриваемую для отвода только наиболее загрязненных произ­водственных и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой си­стеме стекают в водные протоки по кюветам проездов, открытым лот­кам, канавам и тальвегам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 26.2.2014, 20:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Расход по пункту 2.10 на несколько км труб действительно маленький получается - 4,0 л/с, и конечно же на мои большие очистные не влияет. По очистным просвещен, но в любом случае спасибо за напоминание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айрат
сообщение 28.2.2014, 14:36
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225188



Добрый день! Подскажите пожалуйста, планирую построить коттеджный поселок на 233 жилых дома, и 45000 м2 многоэтажки (5 эт.), земля в собственности, респ.Башкортостан, ориентровочно 1323 квартир , численность 3969 чел., произвел расчет по водоснабжению и водоотведению и вот что получилось:
1.Водоснабж. ср. - 793,8 м3/сут, ср.час - 33,07 м3/ч9, ср.сек -18 л/c
макс. - 952,56 м3/сут, 77,4 м3/ч, 21,5 л/c
на пожаротушение -10 л/с.
2. Водоотведение. ср. - 595,35 м3/сут, 24,8 м3/ч, 6,89 л/c
макс. - 714,4 м3/сут, 52 м3/ч, 14,47 л/c
По рельефу планирую установить КНС, чтоб поднять на 38 метров (перепад высотных отметок) на длину 1500м., а затем по рельефу сильный уклон (до 100 м по высотным отметкам) еще 2500 метров до точки подключения.
Вопрос:
1. В заявке на ТУ к подкл.к центральному водопроводу указывать потребность по макс. расходу с учетом на пожаротушение? 952,56+(10л/с*3,6*24) =1816 м3/сут или как?
2. Уд.водоотведение на 1 чел. принял 150 л/чел верно ли?
3. Производительность КНС? и правильно ли если проложу 2 напорных трубопровода Д160 мм. от КНС до верхней точки и эти же 2 трубы тянуть до т.подключения, и установить колодец гаситель?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
рушана
сообщение 28.2.2014, 14:46
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65490



Цитата(Айрат @ 28.2.2014, 17:36) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, планирую построить коттеджный поселок на 233 жилых дома, и 45000 м2 многоэтажки (5 эт.), земля в собственности, респ.Башкортостан, ориентровочно 1323 квартир , численность 3969 чел., произвел расчет по водоснабжению и водоотведению и вот что получилось:
1.Водоснабж. ср. - 793,8 м3/сут, ср.час - 33,07 м3/ч9, ср.сек -18 л/c
макс. - 952,56 м3/сут, 77,4 м3/ч, 21,5 л/c
на пожаротушение -10 л/с.
2. Водоотведение. ср. - 595,35 м3/сут, 24,8 м3/ч, 6,89 л/c
макс. - 714,4 м3/сут, 52 м3/ч, 14,47 л/c
По рельефу планирую установить КНС, чтоб поднять на 38 метров (перепад высотных отметок) на длину 1500м., а затем по рельефу сильный уклон (до 100 м по высотным отметкам) еще 2500 метров до точки подключения.
Вопрос:
1. В заявке на ТУ к подкл.к центральному водопроводу указывать потребность по макс. расходу с учетом на пожаротушение? 952,56+(10л/с*3,6*24) =1816 м3/сут или как?
2. Уд.водоотведение на 1 чел. принял 150 л/чел верно ли?
3. Производительность КНС? и правильно ли если проложу 2 напорных трубопровода Д160 мм. от КНС до верхней точки и эти же 2 трубы тянуть до т.подключения, и установить колодец гаситель?
Спасибо!

1. Да вы должны указать максимальный расход воды
2. Уд. водоотведение принимается по СП 31.13330.2012 табл.1 и я так понимаю для вашего микрорайона он д.б. не менее 160-230 л/сут, кроме того были случаи что норму водопотребления уточняли (запрашивали) у администрации или водоканала.
3. т.к. КНс у вас д.б. не менее 1 категории канализования то да 2 напорных коллектора, КНс подбирается по притоку стоков
Вопрос почему у вас водоотведение ниже водопотребления, не все дома канализуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айрат
сообщение 2.3.2014, 11:31
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225188



Почему все, просто я взял норму водоотведения 150 л/сут вот и получилось так.
А не правильнее ли будет если заявиться на ТУ по среднесуточному расходу, а водопровод запроектировать по максимально-часовому? Ведь для получения ТУ придется платить не малые денюшки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaCH
сообщение 23.4.2014, 15:13
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.2.2014
Пользователь №: 224291



Уважаемые специалисты, не принимайте это за рекламу, мне вот посоветовали фирму ( а вопрос стоит остро), хочу заключать с ними договор, но читаю их технологию тут http://gidro-stroi-r.ru/water-supply/ и думаю, не слишком у них все сложно, не развод какой нибудь? цены вроде как ниже, чем у остальных, это чуть настораживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олеся Сергеевна
сообщение 25.4.2014, 9:43
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229799



Цитата(AndreykaCH @ 23.4.2014, 16:13) *
Уважаемые специалисты, не принимайте это за рекламу, мне вот посоветовали фирму ( а вопрос стоит остро), хочу заключать с ними договор, но читаю их технологию тут http://gidro-stroi-r.ru/water-supply/ и думаю, не слишком у них все сложно, не развод какой нибудь? цены вроде как ниже, чем у остальных, это чуть настораживает.

А что вас смущает? на сайте мало информации об их техологиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2014, 10:15
Сообщение #50


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



подскажие, в плане так скажем собственного развития....
Вот если ситуация как у топикстартера, т.е. имеем допустим 10 разлчных строений на участке застройки. каждое строение имеет свой набор потребителей.
как посчитать потребление для каждого я понимаю (через вероятности, пусть по старой но методике). а если надо посчитать расходы на все 10 зданий... там просто максимальные вероятностями для каждого складываются или как то по другому считается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.4.2014, 10:19
Сообщение #51


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



10 КОТТЕДЖЕЙ. в кждом одна семья. сегодня из трех человек, завтра - пятеро. считать всех по максимуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2014, 10:30
Сообщение #52


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это логически правильно, но возможно по нормам приведёт к завышению. я спрашиваю как надо с точки зрения норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.4.2014, 11:00
Сообщение #53


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я бы считал сложением вероятных расходов. это поможет обеспечить пиковый разбор/отвод в вечерние/утренние часы.
у меня давление воды 4-4,7 кгс стабильно (3-ий этаж 9-ти этажного дома. стандартный стояк Ду25. ванна-раковина-унитаз.
в предновогоднюю суету давление падает до 1-1,5 кгс. на верхних этажа, я думаю, вода только булькает.

Цитата
с точки зрения норм
, там все и прописано... ничего не добавить

Сообщение отредактировал nick2 - 25.4.2014, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2014, 11:06
Сообщение #54


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



сам не ВКшник. просто интересно. по этому если это конкретно где то в норме есть, отправьте пожалуйста в эту норму

на сколько я помню, там как раз и написано, что различные потребители считаются с учетом вероятности действия приборов.
если все потребители в одном здании, понятно как эта вероятность увязывается. если зданий много (и не котедж на 1 семью, а нормальная например 10 этажка с первым этажём под какие нибуть не жилые помещения)... для каждого расход по вероятности. получается и общий расход тоже надо по вероятности считать.

Сообщение отредактировал ssn - 25.4.2014, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.4.2014, 11:23
Сообщение #55


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



CНиП 2.04.02-84 Водоснабжение.Наружные сети.
основные понятие изложены в главе 2.
для городов п.2.10

СНиП 2.04.01-85* Внутренние канализация и вдоснабжение, глава 3

сейчас актуализирована версия СП. но в принципе - то же самое.

Сообщение отредактировал nick2 - 25.4.2014, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2014, 14:34
Сообщение #56


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а где там конкретно сказано, что надо складывать максимальные расходы для каждого дома при расчете микрорайона. меня вот это интересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.4.2014, 15:36
Сообщение #57


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



[/size]

Цитата
п.2.2. Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле Qсут.m = qжNж/1000, (1)

где qж - удельное водопотребление, принимаемое по табл.1;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут надлежит определять:

Qсут.max = Kсут.max Qсут.m;

...................

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

qч.max = Кч.max Qсут.max / 24;

qч.min = Кч.min Qсут.min / 24.


Qсут.max Qсут.min / считается через число жителей Nж , которые живут в домах, которые нужно сложить
[size="2"]


Сообщение отредактировал nick2 - 25.4.2014, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.4.2014, 15:47
Сообщение #58


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в населённом пункте.... видимо все же имеется ввиду весь город. не?
где граница тогда между расчетом через вероятности и расчетом через число людей в городе...
ладно. так понимаю тайна сия велика есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.4.2014, 21:05
Сообщение #59


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



населенный пункт - это количество домов и жителей.

чем он отличается от Вашего микрорайона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валеррка
сообщение 3.5.2014, 14:25
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 224623



Цитата(AndreykaCH @ 23.4.2014, 15:13) *
Уважаемые специалисты, не принимайте это за рекламу, мне вот посоветовали фирму ( а вопрос стоит остро), хочу заключать с ними договор, но читаю их технологию тут http://gidro-stroi-r.ru/water-supply/ и думаю, не слишком у них все сложно, не развод какой нибудь? цены вроде как ниже, чем у остальных, это чуть настораживает.

Да вполне нормальная контора, нет ничего такого, что бы насторожило, если цены приемлемые, как говорится, флаг в руки и вперед ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных