> Канальные вентиляторы в помещении со сваркой
Dio_Rock
сообщение 23.10.2013, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день!

При проектировании общеобменной вентиляции хотел использовать прямоугольные канальные системы на приток и вытяжку(Shuft или Ostberg). Обнаружил, что их нельзя устанавливать в помещениях с наличием пыли и во взрыпожароопасных помещениях.

Объект сам по себе представляет СТО по ремонту автомобилей. Т.е сварка это далеко не все что там делается, но тем не менее

Может кто-то сможет посоветовать канальные вентиляторы взрывопожробезопасные и устойчивые к сварочной аэрозоли?
Вроде есть еще System Air KTEX, но подходят ли они при сварке непонятно


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.10.2013, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Для МО от сварочных постов лучше использовать специальные системы (например СовПлим) с электростатическими фильтрами.
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/mobile_filters/

Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.10.2013, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.10.2013, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Dio_Rock @ 23.10.2013, 16:21) *
При проектировании общеобменной вентиляции хотел использовать прямоугольные канальные системы на приток и вытяжку(Shuft или Ostberg). Обнаружил, что их нельзя устанавливать в помещениях с наличием пыли и во взрыпожароопасных помещениях.

Есть же общий подход. Категория помещения и по ПУЭ - исполнение вентилятора. Концентрации той же пыли в помещении и максимальные по пыли для конкретного типа вентилятора завода - изготовителя...
Если уж обязательно канальный и сварка, также ужитывая, что и масло скорее всего будет, то лучше с конструкцией, обеспечивающей простой доступ для чистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 23.10.2013, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(Странная Белка @ 23.10.2013, 19:29) *
Для МО от сварочных постов лучше использовать специальные системы (например СовПлим) с электростатическими фильтрами.
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/mobile_filters/

Вроде как стационарных постов сварки не будет. Сварщики будут бегать с переносным аппаратом и варить в разных местах. Будет тольк ообщобменная вентиляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных