> Пуск ВУ в зимний период, Кто как делает
Fanat
сообщение 9.11.2006, 20:38
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



В общем на вентиляцию ставим свободнопрограммируемые ПЛК - и в алгоритме есть такой момент - при пуске в зимнее время происходит предварительный подогрев калорифера, чтобы холодный воздух в момент пуска не заморозил его... Когда температура обратной воды поднимается до необходимой уставки (уставка вычисляется с помощью данных от наружного воздуха) Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...
Заказчик вот засомневался в правильности данного решения - типа когда произойдет пуск, то на датчик притока (а там регулировка по притоку) хлынет поток горяченного воздуха и клапан начнет закрываться от обратной связи датчика на ПИД регулятор и типа качель получиться и можно в заморозку встать...
В общем кто что думает???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.11.2006, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



http://forum.abok.ru/index.php?showt...%EE%E3%F0%E5%E2
- алгоритм работы систем вентиляции, Особенности алгоритмов работы.

Еще есть здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showt...%F0%E5%E2&st=20
- ПИД - общий или раздельный?, Два способа управления клапанами тепло/х

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 10.11.2006, 12:47
Сообщение #3


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



У меня стоят 2 ПИДа - один по воде - другой по воздуху... В режиме работы выбирается между ними максимальное значение и подается на регулятор - ПИД по воде работает только в режиме ЗИМА...
В общем идеяна счет включения ПИДа по воздуху через некоторое время после пуска интересная - буду пробовать... Но все равно есть риск свалиться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 10.11.2006, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Позволю себе вставить частную мою переписку с одним инженером. Там есть и про запуск. Может
поможет, правда тема была про приточки на улице.
***********
Опишу основные принципы:
1. во время стоянки постоянно поддерживается температура обратного теплоносителя по графику от нар. Воздуха +6 до-26 вода +16 до +48
2. 1 или 2 раза за ночь клапан открываем на полную и включаем вентилятор приточки и пытяжки при 100% рециркуляции. Это убираем конденсат из воздуховодов, так как часть их находится на улице и замерзают жалюзи.
3. Не осуществляем предварительного прогрева.
4. Вместо этого В момент запуска повышаем уставку температуры притока ну например до 40, и потом плавно снижаем до нужной примерно 3град в мин.
5. Пункт 1 работает всегда как приоритетный.
6. цирк насос работает всегда при темп на улице ниже +2
7. Узел обвязки 2-х ход клапан с байпасом и цирк. насосом( никогда 3-ход)

Предварительный прогрев плох тем что перегревает камеру и при запуске так как уставка ниже температуры в близлежащем воздуховоде, клапан закрывается и система уходит в заморозку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sbi
сообщение 11.11.2006, 21:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328



Всем доброго времени суток.
Настраиваю регулятор за счет П;И;Д-коэффициентов, чтоб ни куда не проскакивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.11.2006, 0:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



sbi

здарова серега clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurek_*
сообщение 14.11.2006, 17:20
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Nov 9 2006, 20:38 )
Заказчик вот засомневался в правильности данного решения - типа когда произойдет пуск, то на датчик притока (а там регулировка по притоку) хлынет поток горяченного воздуха и клапан начнет закрываться от обратной связи датчика на ПИД регулятор и типа качель получиться и можно в заморозку встать...
Заказчик правильно сомневается. Либо хитрый алгоритм надо писать, чтобы обойти аварийные ситуации, либо не применять преднагрев вообще. От него больше вреда обычно получается: остановка сразу после запуска или спустя некоторое время из-за колебаний. Главная причина в том, что ещё до запуска, как правило, приточный датчик уже разогрет воздухом идущим от калорифера. После запуска горячий воздух гарантировано попадает на датчик. В большинстве контроллеров преднагрев реализован плохо. Если используете свободно-программируемый, то можете написать красивый алгоритм преднагрева. Выше были предложены неплохие варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 15.11.2006, 9:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Всем доброе время суток!

Всегда делаю предварительный прогрев калорифера.
Настраиваю ПИД.
Пока проблем нет.
Оборудование - программируемые контроллеры Xenta (TAC).
Идея правельна. Смелее. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.11.2006, 10:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"В общем на вентиляцию ставим свободнопрограммируемые ПЛК "
Тогда все в Ваших руках, нужна грамотная программа и не будет никаких проблем.
Основная функция предпрогрева - определить есть ли теплоноситель с требуемыми параметрами, если есть пускаем, нет - авария.
Насколько открывать клапан и что делать с ним после пуска - вопрос отдельный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 17.11.2006, 12:36
Сообщение #10





Guest Forum






Если температура сброса воды в обратку реально 35 гр., а воздушный клапан не тормозит с открытием то "качели быстро остановятся, поскольку возмущение кратковременно. Кроме того при наличии в обвязке циркуляционного насоса - через калорифер обеспечен "хороший" проток. Минутная выдержка - правильное решение - колебания затухнут, температура "устоится".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 28.11.2006, 13:29
Сообщение #11





Guest Forum






Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...

1. 35 очень мало, при -25 надо до 60 гнать. Запускаешь приточку в ручном режиме, открываешь клапан на 100% , смотришь сколько в канале, запоминаешь. После прогрева при старте задираешь уставку до запомненного значения и в минуту по градусу, по два отнимаешь пока не дойдёшь до уставки.

2. 2 ПИДа - далее суммтор и на привод, воздушный работает только после старта. Если пойдёт провал по обратке во время старта водяной пид внесёт свою лепту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.11.2006, 16:47
Сообщение #12


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Гость_Олег @ Nov 28 2006, 13:29 )
Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...

1. 35 очень мало, при -25 надо до 60 гнать. Запускаешь приточку в ручном режиме, открываешь клапан на 100% , смотришь сколько в канале, запоминаешь. После прогрева при старте задираешь уставку до запомненного значения и в минуту по градусу, по два отнимаешь пока не дойдёшь до уставки.

2. 2 ПИДа - далее суммтор и на привод, воздушный работает только после старта. Если пойдёт провал по обратке во время старта водяной пид внесёт свою лепту.

Для медленных приводов ПИД может не успеть по воде отработать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 28.11.2006, 17:00
Сообщение #13





Guest Forum






Если правильно настроен, то успеет, например 120сек успевает, бывает и медленнее конечно, но нормально настроенный (т.е. если коэффициенты выставлены не на глазок, как обычно, а расчитались для конкретной системы) является довольно шустрым элементом , мне кажется что уж шустрее воздушного. Так вот уставку то и задираем что бы клапан не закрылся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 29.11.2006, 17:07
Сообщение #14





Guest Forum






Чему равен период затухающих колебаний "качелей"? 5-10сек. 35 гр. воду при полном протоке через калорифер за это время не заморозить даже если амплитуда колебаний будет такова что двухходовик в первый период закроется полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных