> Нужен ПЛК с питанием 220В и цифровыми входами 220В
DukeZed
сообщение 24.10.2013, 15:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Подскажите свободно-программируемый логический контроллер, у которого питание 220В и питание входов 220В. Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 24.10.2013, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Странный вопрос..
Многие модели имеют в своем составе входные модули на 220В..
(та же семерка от сименса)..
По поводу питания самого ПЛК - так ставьте блок питания 220/24
если нужно...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 24.10.2013, 18:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Овен ПЛК100
Дешевле нет

Сообщение отредактировал serge197a - 24.10.2013, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 25.10.2013, 1:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Могу предложить вот этот контроллер от Хоневелл:

http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/

только версия без программы, он свободно-программируемый, логический.
можно подключить модули ДО до 100 выходов.
питагие контроллера 220В - воткнул в резетку и работай.
На борту самого контроллера есть 8 ДО выходов сухих контакта,
через которые можно пропустить 220 В.

Идеально подходит для решения Вашей задачи.
есть такого плана контроллеры с Веб-интерфейсом. в котором можно сразу прорисовать и диспетчеризацию.

https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2...pg_cleagle.html

По Интернету с любого компа можно зайти - промониторить состояние и вкл/выкл объекты. зная пароль конечно же. :-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.10.2013, 8:25
Сообщение #5





Guest Forum






Автор топика спрашивал про ВХОДА.

По теме. Если задача отдавать в SCADA информацию от существующих цепей световой сигнализации и не более, контроллер не нужен, будет достаточно модуля удаленного ввода-вывода с необходимым интерфейсом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 25.10.2013, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.10.2013, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Вам интерфейс-то какой надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 25.10.2013, 10:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Интерфейс RS-485 нужен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 25.10.2013, 11:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



up

Сообщение отредактировал DukeZed - 25.10.2013, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.10.2013, 11:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Овеновское ПР-110 + ПР-МИ485 http://www.owen.ru/catalog/34265489 и будет Вам счастье rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 25.10.2013, 11:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 11:55) *
Интерфейс RS-485 нужен!


дело в том, что 485 - просто основа для протоколов. modbus, profibus, canopen.


овен - по качеству не очень. как веспер почти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.10.2013, 11:21
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 11:07) *
Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"??

Тогда решение зависит от частоты мигания. Какая SCADA? Многие позволяют обрабатывать информацию на уровне сервера ввода-вывода и выполнять несложную математику.
По модулям ввода-вывода посмотрите ICPDAS M-7058.

Еще как вариант - программируемое реле ПР110 от Овен с преобразователем ПР-МИ485. Реле можно выбрать с 12-ю входами и питанием 220VAC. В алгоритме на FBD выполнить анализ мигания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 25.10.2013, 13:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(wild @ 25.10.2013, 12:21) *
Тогда решение зависит от частоты мигания. Какая SCADA? Многие позволяют обрабатывать информацию на уровне сервера ввода-вывода и выполнять несложную математику.
По модулям ввода-вывода посмотрите ICPDAS M-7058.

Еще как вариант - программируемое реле ПР110 от Овен с преобразователем ПР-МИ485. Реле можно выбрать с 12-ю входами и питанием 220VAC. В алгоритме на FBD выполнить анализ мигания.


ПР110 + модуль связи+ комплект для программирования- это очень дорого.
ПЛК100-лучше, надежнее, дешевле и функциональнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 25.10.2013, 14:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(serge197a @ 25.10.2013, 14:56) *
ПР110 + модуль связи+ комплект для программирования- это очень дорого.
ПЛК100-лучше, надежнее, дешевле и функциональнее.
ПР110(12DI -220В) + модуль связи+ комплект для программирования = 6487 руб
ПЛК100 (0DI - 220В) - 7080 руб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 25.10.2013, 18:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



ПЛК100 имеет входы на 24в от встроенного источника питания, а питается от сети 220в, поэтому для работы с входами 220в понадобится модуль дискретного ввода МВ110-8ДФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 26.10.2013, 8:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Для тех, кто советует ПР-110:

позволю себе напомнить, что данное программируемое реле работает в сети только в режиме SLAVE!
MASTER'ом ПР-110 быть не может! (на всякий случай напомнил).
В принципе, для данной задачи, контроллер и будет являться SLAVE.
Плюс среда программирования "OWEN LOGIC" имеет в своём составе только один язык программирования и довольно скромные остальные возможности, по сравнению с ПЛК и CoDeSys.
Но, поставленная задача довольно простая, поэтому, может хватить и ПР-110.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 26.10.2013, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 26.10.2013, 10:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Столько много букв ни о чём laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 26.10.2013, 21:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 13:07) *
Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"??


Ставте в ПЛК на такой вход задержку на выключение и передавайте на свою СКАДу. А что за скада?

У Сименса в 300 ой линейки есть ячеки на 220В + БП220/24.

Есть вариант подешевле корейский контроллер серии XGI (фирма LSIS промышленный департамент LG каталог ПЛК)

У него так же есть ячейки на 220В коммуникационные модули с различными протоколами. Со SCADA например WinCC вяжется через OPC.
Софт для программирования бесплатный, шнурки стандартные USB. Языки стандарта IEС.

Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 26.10.2013, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 27.10.2013, 8:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Топикстартер ленивый какой-то. Ему лень трансформатор установить, он наверное и на автоматический выключатель забьет и заземление пропьет. Электрик убьется из-за лентяя... А Вы ему еще носом в каталог с контроллерами ткнете, поддержите убийство.

Пусть лучше пишет техническое задание, отсылает его опытным неленивым проектировщикам, неленивым изготовителям электрошкафчиков, неленивым электромонтажникам... Это должно стоить денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DukeZed
сообщение 27.10.2013, 8:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118899



Всем спасибо за ответы! Решение принято:
Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.

Тема закрыта!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 27.10.2013, 9:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 9:44) *
Всем спасибо за ответы! Решение принято:
Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.

Тема закрыта!!!


У трех сотен есть дискретные входа на 220В коды 6ES7 321-1FF01-0AA0, 6ES7 321-1FH00-0AA0, 6ES7 321-1FF10-0AA0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 27.10.2013, 19:27
Сообщение #22





Guest Forum






У богатых свои причуды biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 28.10.2013, 11:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 8:44) *
Всем спасибо за ответы! Решение принято:
Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.

Тема закрыта!!!

Жесть. Сначала писали. что реле и трансформаторы вам не нужны. А теперь они появляются. А ставить для сбора данных S7-300 на сбор дискретных сигналов - это стрельба по воробьям из пушки. Основное назначение контроллера, это логическая обработка алгоритма. Вам же это не нужно. ваша задача оцифровать сигнал и отправить на верхний уровень. Для этого достаточно иметь блок ввода. Их куча и даже на 220В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сегментикс
сообщение 17.12.2013, 3:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769



Цитата(DukeZed @ 24.10.2013, 16:57) *
Подскажите свободно-программируемый логический контроллер, у которого питание 220В и питание входов 220В. Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее??

никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.12.2013, 6:19
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 3:37) *
никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно.
только питание у него 24В DC\AC


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сегментикс
сообщение 17.12.2013, 11:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 5.12.2013
Из: Россия
Пользователь №: 215769



Цитата(Max2114 @ 17.12.2013, 7:19) *
только питание у него 24В DC\AC


Ну так чел если на сименс решился -то трасф на 24 вольта за 300 рублей ему погоды не сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.12.2013, 18:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 4:37) *
никто не сказал про сегнетикс pix25+мр810 (8 гальванически развязанных на 220) = 8тонн суммарно.
А нафига?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kluzk
сообщение 18.12.2013, 16:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:15) *
А нафига?

Не дорого и вкупе с трансформатором решает поставленную задачу, как ваш волк из Age of Empires
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 18.12.2013, 17:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(kluzk @ 18.12.2013, 17:59) *
Не дорого и вкупе с трансформатором решает поставленную задачу, как ваш волк из Age of Empires
Овеновский ПР-110 (без трансформатора) решает её ещё дешевле rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.12.2013, 18:49
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(DukeZed @ 24.10.2013, 18:57) *
Необходидо отдавать в скаду состояние индикаторов, которые питаются 220В, а ставить дополнительные реле, трансформаторы и т.д. очень не хочется? Существует вообще что-то похожее??

ничонепонял... похожее - на что?
Цитата(DukeZed @ 25.10.2013, 13:07) *
Дело в том, что сигнальная аппаратура имеет три состояния, выкл, горит, мигает, как вывести в скаду состояние "мигает"??

Хотьпоржал! laugh.gif
т.е. что "горит" - понимает... и что "выкл" - то же понимает... а что две секунды "горит", а две секунды "выкл" (т.е. мигает) - это ну никак не поймёт!.... laugh.gif
Цитата(DukeZed @ 27.10.2013, 11:44) *
Всем спасибо за ответы! Решение принято:
Будем ставить siemens S7-300 с трансформатором и релюшками на входах.

я плакаль! laugh.gif
ну, Вам тоже - большое спасибо!...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных