> Противопожарная дверь в теплогенераторной
Bomba
сообщение 27.10.2013, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Здравствуйте коллеги. Такая ситуация: имеется пристроенная теплогенераторная (170 кВт в перспективе до 340 кВт). Имеется дверь в смежное помещение (коридор) и дверь наружу. Наружная дверь - металлопластиковая со стеклопакетом в верхней части и сендвичем в нижней части. Смежная - металлическая противопожарная. На каком основании могут потребовать наружную дверь - противопожарную? В ПБ п. 2.7.3 написано только про ограждающие конструкии от смежных помещений. СНиП "Котельные установки", как я понимаю здесь тоже не применимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natti2013
сообщение 29.10.2013, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.7.2010
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233



Ваша пристроенная теплогенераторная будет теплогенераторной, пока в ней будет оборудование (не более 2-х котлов) суммарной мощностью до 200 кВт. Если Вы поставите оборудование суммарной мощностью 340 кВт, то требования к помещению уже будут как к котельной. Что касается противопожарной двери- лично я считаю, если помещение теплогенераторной ОБОСОБЛЕННОЕ, то должна быть всего одна дверь, помещение не должно быть проходным. Еще в ДБН В.2.5.-20 в п. 6.43 следующие требования к пристройке в котором устанавливается отопительное газовое оборудование:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м
- стена пристройки не должна быить связана со стеной жилого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.10.2013, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(natti2013 @ 29.10.2013, 12:14) *
Ваша пристроенная теплогенераторная будет теплогенераторной, пока в ней будет оборудование (не более 2-х котлов) суммарной мощностью до 200 кВт. Если Вы поставите оборудование суммарной мощностью 340 кВт, то требования к помещению уже будут как к котельной. Что касается противопожарной двери- лично я считаю, если помещение теплогенераторной ОБОСОБЛЕННОЕ, то должна быть всего одна дверь, помещение не должно быть проходным. Еще в ДБН В.2.5.-20 в п. 6.43 следующие требования к пристройке в котором устанавливается отопительное газовое оборудование:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м
- стена пристройки не должна быить связана со стеной жилого здания.



Зачем вы вводите в заблуждение, указывая требования украинских нормативов!

Сообщение отредактировал shadow - 29.10.2013, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 29.10.2013, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(natti2013 @ 29.10.2013, 9:14) *
...
- стена пристройки не должна быить связана со стеной жилого здания.

Это из какого норматива требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natti2013
сообщение 1.11.2013, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.7.2010
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233



ДБН В.2.5-20-2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных