Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по автоматизации. Насос.
Василий Л
сообщение 28.10.2013, 20:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Здравствуйте!

Стоит задача автоматизации. Есть вопрос с защитой от сухого хода насоса JP-6 Grundfos (1,4кВт, 220В). Вообще, я склоняюсь к реле с уставкой 0,5 атм на подаче. Но мне посоветовали реле контроля повышенного тока.

Необходимо ли на него ставить пускатель и тепловое реле, или можно обойтись автоматом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.10.2013, 5:47
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 0:08) *
Здравствуйте!
Стоит задача автоматизации.

Защиты.
Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 0:08) *
Здравствуйте!
Есть вопрос с защитой от сухого хода насоса JP-6 Grundfos (1,4кВт, 220В). Вообще, я склоняюсь к реле с уставкой 0,5 атм на подаче.

На всасе.
Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 0:08) *
Но мне посоветовали реле контроля повышенного тока.

Советчик взял на себя ответственность, если насос выйдет из строя, а реле не сработает?
Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 0:08) *
Здравствуйте!
Необходимо ли на него ставить пускатель и тепловое реле, или можно обойтись автоматом?

В инструкции по монтажу (http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMAtotal) указано:
"Однофазные электродвигатели имеют
встроенное тепловое реле и потому не
нуждаются ни в какой дополнительной защите."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 7:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Lex @ 29.10.2013, 6:47) *
"Однофазные электродвигатели имеют
встроенное тепловое реле и потому не
нуждаются ни в какой дополнительной защите."

Однако нуждается в защите питающая линия. А то вас могут понять буквально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



спасибо за ёмкий ответ!

Вводной автомат само собой.

На самом деле вопрос автоматизации тоже стоит. Хочу поставить реле с уставкой 2атм на подаче. Посоветуйте контроллер (САУ-У?) и реле, пожалуйста. Напоминаю, насос один, выполняет роль подпиточного. Т. е. при падении давления в контуре, начинает подавать воду из бака.

Вообще, нужен ли контроллер в данном случае?

Сообщение отредактировал Василий Л - 29.10.2013, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



САУ-У имел бы смысл при наличии резервного насоса. Поддержание давления в линии требует наличия расширительного бака и правильной разводки, чтобы избежать толчков в реле давления при пуске насоса и ложных срабатываний (автоколебательного режима вкл-выкл). Реле давления должно быть с настраиваемым дифференциалом.
http://www.kipaso.ru/fantini-cosmi/rele-da...rentsialom.html
http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-140/

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.10.2013, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Цитата(Lex @ 29.10.2013, 6:47) *
На всасе.


Вот, что нарыл в интернете. Звучит адекватно.

"Подключение реле давления перед насосом – то есть на его всасывающий патрубок – не даст нужного результата, потому что при всасывании насос создаёт разряжение, и давление там будет нулевое, что приведёт к срабатыванию реле сухого хода".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Если у вас насос качает из бака, имеет смысл для защиты насоса вместо реле сухого хода использовать реле нижнего уровня в баке. Главное - проконтролировать отсутствие кавитации при падении давления на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 12:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Да, это было бы идеально, но мы я не могу трогать бачок.

Цитата(Kotlovoy @ 29.10.2013, 11:34) *
САУ-У имел бы смысл при наличии резервного насоса. Поддержание давления в линии требует наличия расширительного бака и правильной разводки, чтобы избежать толчков в реле давления при пуске насоса и ложных срабатываний (автоколебательного режима вкл-выкл). Реле давления должно быть с настраиваемым дифференциалом.
http://www.kipaso.ru/fantini-cosmi/rele-da...rentsialom.html
http://bdrosma.ru/catalogue/g-21/p-140/


Очень ценное указание! Спасибо. А что касатеся включения насоса. Может ли реле напрямую включать его?

Сообщение отредактировал Василий Л - 29.10.2013, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.10.2013, 12:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Какой бачок вы не можете трогать и почему?
Даже если допустимый ток контактов реле вроде бы больше потребляемого насосом, напрямую управлять им не следует, т.к. контакты реле не расчитаны на большую индуктивную нагрузку и не имеют устройств искрогашения, а также не расчитаны на большие пусковые токи, характерные для электродвигателей. Да и стоимость реле давления в случае скорой замены существенно перекроет экономию на стоимости небольшого контактора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 13:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Да, вы правы. Поставлю модульный контактор и РД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василий Л
сообщение 29.10.2013, 14:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 14.2.2013
Пользователь №: 181533



Так и не понял, где ставить реле сухого хода. На всасе или подаче?

Интернет говорит:
"Подключение реле давления перед насосом – то есть на его всасывающий патрубок – не даст нужного результата, потому что при всасывании насос создаёт разряжение, и давление там будет нулевое, что приведёт к срабатыванию реле сухого хода".

Lex говорит:
"На всасе"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.10.2013, 6:02
Сообщение #12


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Василий Л @ 29.10.2013, 18:26) *
Так и не понял, где ставить реле сухого хода. На всасе или подаче?

Интернет говорит:
"Подключение реле давления перед насосом – то есть на его всасывающий патрубок – не даст нужного результата, потому что при всасывании насос создаёт разряжение, и давление там будет нулевое, что приведёт к срабатыванию реле сухого хода".

Lex говорит:
"На всасе"

Вашу гидравлическую схему покажите.
В закрытых контурах (отопление, теплоснабжение, ГВС) всегда присутсвует избыточное давление,
которое и отслеживается датчиком защиты. Снижение давления, создаваемое насосом ("Разрежение")
учитывается при настройке этого датчика (или в логике, он опрашивается при неработающем насосе).
В открытых контурах (водоснабжение из бака) избыточного давления нет,
поэтому обычно ставится датчик уровня в емкости или в скважине, откуда подается жидкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 3.11.2013, 1:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



Tele?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных