Спасибо Вам большое за такие подробные объяснения!!!! Проблемма перегрева, точно возникнет, потому что это блок для водоснабжения производственного здания со сменным режимом работы...
Запорный клапан дополнительно на паропроводе, если поставить, то давления в конденсатной линии вообще не останется.... Буду убеждать заказчика, о целесообразности резервирования насоса, что лучше здесь не экономить.... Я не хочу по ночам вздрагивать, закипит или взорвется там все))))
А правильно ли я понимаю, что расчет ТО мне необходимо производить не на входящие параметры Т=180 С, Р=1,5 бар, а на Т=180С, Р= 1,0 бар (по паровой линии до ТО потеряется же примерно 4 метра и степень перегрева увеличится)??
|