Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПОДПОР ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ
zverev999
сообщение 29.10.2013, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



зДРАВСТВУЙТЕ .в торговом центре есть предписание сделать подпор воздуха в помещения для инвалидов.как я понял,расчёт нужно производить исходя из ширины дверного проёма.при чём при открытой двери.так вот помещение не большухонькое-0,но по моим расчётам туда ,для того чтобы создать подпор воздуха минимум 20 Па,необходимо 10000куб.это просто нереально,так ещё и подогреть нужно.а это около 200КвТ.и помещений таких два.это же просто сумашедший дом=)как быть?выручайте,господа.время горит просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 29.10.2013, 16:54
Сообщение #2


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



?! ?! "подогреть" ?! ?!

Сообщение отредактировал Медведица - 29.10.2013, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.10.2013, 17:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



zverev999 пользуемся поиском подпор в зону для МГН
Медведица - читайте нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 30.10.2013, 16:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Если помещения на 2-х этажах в одной части здания делайте одной системой, если в разных частях, то надо делать две системы, подогрев воздуха необходим в
СП 7.13130.2013 прописали, нагрев или электрокалорифером или водой, если водой то надо делать байпас мимо воздухонагревателя пока тот прогреется, а воздух идет в помещение, как только нагреватель прогрелся байпас закрывается и воздух идет через калорифер, в случае обмерзания калорифера система должна продолжать работать, тело на эту систему на ИТП можно не давать, т.к при пожаре системы вентиляции отключаются и тепла должно на нее хватить, да и давление там надо поддерживать не более 150Па, так что надо делать систему сброса давления с установкой в ней клапана избыточного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zverev999
сообщение 4.11.2013, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



огромное спасибо.обожаю этот форум=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 7.11.2013, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Не очень нравится вариант водяной системы с байпасом и прогревом калорифера.
Сложно будет наладить автоматику. А сертификат пожарной безопасности у нее будет?

Реально калорифер по датчику температуры обратной воды прогреется достаточно быстро. В момент переключения с байпаса на основной приток, клапан калорифера уйдет в ноль из-за прогретого калорифера и горячего воздуха за калорифером, система может выйти на заморозку. Но так, как ее останавливать нельзя, нужно опять переводить на байпас. Время работы привода воздушной заслонки без пружины около 2 минут. Может реально калорифер замерзнуть.

Есть другое решение. Делать 2 системы. Одну них рассчитываете на расход воздуха при открытой двери в зону инвалидов. Делаете без подогрева. Система включается автоматически от концевика двери . Вторая система, совсем небольшая, рассчитываете на расход воздуха при закрытой двери. Вторую систему делаете с электроподогревом. На электроподогрев закладываете регулятор Pulser и датчик температуры в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 7.11.2013, 15:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(Snoop @ 7.11.2013, 11:53) *
Не очень нравится вариант водяной системы с байпасом и прогревом калорифера.
Сложно будет наладить автоматику. А сертификат пожарной безопасности у нее будет?

Реально калорифер по датчику температуры обратной воды прогреется достаточно быстро. В момент переключения с байпаса на основной приток, клапан калорифера уйдет в ноль из-за прогретого калорифера и горячего воздуха за калорифером, система может выйти на заморозку. Но так, как ее останавливать нельзя, нужно опять переводить на байпас. Время работы привода воздушной заслонки без пружины около 2 минут. Может реально калорифер замерзнуть.

Есть другое решение. Делать 2 системы. Одну них рассчитываете на расход воздуха при открытой двери в зону инвалидов. Делаете без подогрева. Система включается автоматически от концевика двери . Вторая система, совсем небольшая, рассчитываете на расход воздуха при закрытой двери. Вторую систему делаете с электроподогревом. На электроподогрев закладываете регулятор Pulser и датчик температуры в канале.

Подобрать калорифер и рассчитать трубопровод на макс. +5 оС приточного воздуха (или другую положительную). Чтобы после срабатывания пож. сигнализации (клапан калорифера открылся и пошла жара в хату) система ни как не нуждалась в регулировании отпускаемого тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 7.11.2013, 16:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Если в здании имеются электрические мощности, то я катоегорически против водяных систем. Ведь к ней трубы тянуть нужно, ее обслуживать наждо, калорифер должен быть постоянно в подогретом состоянии. а это дополнительные потери тепла. В общем с ним одни минусу. При этом может он и не понадобится никогда. А с учетом того, что у нас работает очень малоквалифицированный персонал на обслуживании. то еще есть и большая вероятность, что его могут разморозить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 7.11.2013, 17:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(Rus75 @ 7.11.2013, 16:19) *
Если в здании имеются электрические мощности, то я катоегорически против водяных систем. Ведь к ней трубы тянуть нужно, ее обслуживать наждо, калорифер должен быть постоянно в подогретом состоянии. а это дополнительные потери тепла. В общем с ним одни минусу. При этом может он и не понадобится никогда. А с учетом того, что у нас работает очень малоквалифицированный персонал на обслуживании. то еще есть и большая вероятность, что его могут разморозить.

Про обслуживание - соглашусь, с электрокалорифером меньше мароки. А вот про размеры - кабель для такой мощности тоже тянуть мало удовольствия с учетом его радиуса сгибания smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных