Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Соответствующее обоснование, при уменьшении уклона до 0,005 на ливневой сети канализации
ежик_с_окраины
сообщение 30.10.2013, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Здравствуйте, хочется уточнить - что такое соответствующее обоснование при уменьшении уклона до 0,005 на ливневой сети канализации Ду 200. Например уменьшение стакана КНС - это существенное обоснование? т.е. понятно что если из одной точки до другой можно дойти без установки насосов с уклоном 0,005 - это существенно, а вот пожелание уменьшить стакан существенно или такое пожелание является лишь способом экономии средств Заказчика? И соответственно экономия средств - существенное обоснование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 30.10.2013, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Это не обоснование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2013, 19:23
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Обоснование - это расчёт, доказывающий, что всё будет нормально работать.

p.s. название темы поправил, хотя надо было выбросить в мусорку за неинформативность. Прошу таки нормально формулировать, не новичок на форуме wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 31.10.2013, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



В моем понимании расчет для обоснования уклона 0,005 делать не нужно, при заданном уклоне при d=200 система однозначно работать будет. Обоснование это определенные внешние факторы, которые обуславливают невозможность прокладки с нормативным уклоном, либо позволяют добиться значительного экономии различных средств. Пример: уровень шелыги колодца присоединения не позволяет придти с большим уклоном, или трасса канализации пересекает сеть на определенной отметке , в результате чего прокладка с заданным нормативным уклоном невозможна.

Сообщение отредактировал rkobzov - 31.10.2013, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 31.10.2013, 8:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Цитата(andrey R @ 30.10.2013, 20:23) *
Обоснование - это расчёт, доказывающий, что всё будет нормально работать.

p.s. название темы поправил, хотя надо было выбросить в мусорку за неинформативность. Прошу таки нормально формулировать, не новичок на форуме wink.gif


* глазами в пол.... виноват... исправлюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274