> Топливная продуктовая насосная станция
rub@xel
сообщение 30.10.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156



Добрый день!
Имеется продуктовая насосная станция, которая перекачиват топливо (реактивное топливо) от сливоналивной эстакады в резервуары и обратно. На объекте происходит только хранение и отпуск топлива.
Непосредственно в помещении с насосами (категория А) имеется приямок 0,5х0,5х0,6(h) м.
Согласно ВСН 21-77 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ" п.3.16. Для приямков глубиной более 0,5 м, расположенных в помещениях с производствами категорий А, Б, в которых присутствуют газы или пары тяжелее воздуха, предусматривать приточную вентиляцию.
Есть ПБ 09-560-03 "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" в котором про это ни слова не говорится.
Вопросы следующие:
1. Распространяется ли действие ВСН 21-77 на данный объект?
2. Я склоняюсь к тому что вентиляцию приямка делать нужно (возможно скопление взрывоопасных паров), но присоединить к существующей приточке патрубок на приямок - нет возможности. Можно ли сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения? Какой расход воздуха на приямок(кратность)?
3. Если можно сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения, то встает вопрос с размещением вентилятора:
- согласно ВСН 21-77 п.11.2. Оборудование приточных систем располагать, как правило, в венткамерах. Размещать оборудование приточных систем снаружи допускается в исключительных случаях при невозможности устройства приточной венткамеры. Воздухозаборную трубу и вентилятор размещать снаружи здания в зоне, исключающей возможность подсоса взрывоопасных и вредных паров и газов. Оборудование приточных систем, расположенное в венткамерах и снаружи, принимать в нормальном исполнении, кроме случаев, указанных в п. 11.5 настоящей Инструкции.

Прошу помочь разобраться в данном вопросе, если не увидел ранее созданную тему с такими вопросами - прошу указать, если есть ссылки на другую нормативную документацию по теме - буду рад!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.10.2013, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СП60.13330.2012 - по сути, главный документ по вентиляции для всех видов зданий, говорит:
7.1.8 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли плотностью более плотности воздуха.
7.2.21 Для вентиляции приямков глубиной 0,5 м и более и смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли с плотностью более плотности воздуха, допускается использовать системы общеобменной механической вентиляции этих помещений.

Если вы будете забирать воздух из помещения, у вас получится рециркуляция, которая запрещена в такого рода помещениях.
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:

а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;

б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные органом санитарно-эпидемиологического надзора, или резко выраженные неприятные запахи;

в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателя, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;

г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);

д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;

е) из помещений категорий В1-В4, в которых выделяются горючие пыли и аэрозоли;

ж) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;

и) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;

к) из тамбур-шлюзов.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2013, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rub@xel
сообщение 31.10.2013, 13:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156



Большое спасибо!
Вроде разобрался - буду делать отдельной системой приток в приямок, приточку в обычном исполнении размещу на улице.
Остался один вопрос - сколько воздуха подать в приямок? Подскажите пожалуйста где можно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 31.10.2013, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(rub@xel @ 31.10.2013, 13:16) *
Большое спасибо!
Вроде разобрался - буду делать отдельной системой приток в приямок, приточку в обычном исполнении размещу на улице.
Остался один вопрос - сколько воздуха подать в приямок? Подскажите пожалуйста где можно посмотреть.

Можно взять по аналогии с автомобильным ВСН01-89, hо там про смотровые ямы с людьми. что-то 10 крат или 12. Или, как обычно, потрясти технологов на предмет задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rub@xel
сообщение 31.10.2013, 14:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156



В ВСН 01-89 требют 10 крат, но меня смущает что расход получится L=10кр.Х(0,5х0,5х0,6м)=1,5 м3/ч (комары больше надышат).
Технологов хоть обтрясись - к сожалению.

Думается мне - нужно сделать приток кубов 60. Кратность 400 об./ч кажется заоблачной, но если реально посмотреть - то не очень то и много (по 1 м3/мин).
Тем более целая отдельная приточная система с расходом 1,5 м3/ч... ну как-то в голове не укладывается.

Еще раз большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных