Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Работа УЗО и ИБП
AAL1982
сообщение 30.10.2013, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Приветствую!

Вопрос об установке УЗО в линии ИБП:
Возьмем, допустим, SUA3000I от APC
Я так понимаю он интерактивный
Т.е. на входе стоит трансформатор.
Будет ли УЗО перед
ИБП защищать цепь после ИБП?
Или надо ставить еще УЗО после
ИБП. Будут ли ложные срабатывания
Этих УЗО. Т.к. в ИБП есть фильтры.
А при работе от батареи утечки из-за интертора
Увеличиваются. Нужно ли обьединять нейтраль
С землей после ИБП?

P.S. система заземления TN-S.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 30.10.2013, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Не знаю. как конкретно в данной модели. но большинство ИБП имеют байпас и в обычном режиме подают питание на электропотребители через него в обход трансформаторов и инверторов.
В этом режиме УЗО будет защищать цепь и после ИБП. А вот при работе от ИБП (когда пропало основное питание) УЗО на входе уже бессилен. И если вам очень нужно, то ставьте еще и после ИБП.
PE с землей объединять не надо.Все необходимое уже выполнено в ИБП. Иначе его бы не сертифицировали или бы в документации к нему было быы подобное требование.
Вот тут есть по вашему вопросу: http://www.forumhouse.ru/threads/111886/

Сообщение отредактировал Rus75 - 30.10.2013, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 30.10.2013, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Вот что ответили в APC:

Схемы защиты ИБП работают так, что помехи подавляются и избыточная энергия отводится на землю. Так что УЗО будет срабатывать. Установка большего номинала будет приводить к разной частоте срабатывания, зависящей от помех в сети. Выбор номинала - дело электрика и владельца, выполняющего проект.
При объединении нейтрали разными вариантами и комбинациями будут наблюдаться непредусмотренные документацией ситуации, представляющие угрозу безопасности владельцу, оборудования. Например, при объединении входа и выхода - все помехи будут проходить на выход до оборудования, а энергия может перетекать во внешнюю сеть. и.т.п. ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных