Для ГРПШ, установленных на территории предприятия охранная зона в радиусе 10 м требуется или нет?
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 49)
|
3.8.2016, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! у меня два вопроса: 1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного? 2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации): а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать? б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.?
|
|
|
|
|
3.8.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:39)  Добрый день! у меня два вопроса: 1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного? 2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации): а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать? б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.? Есть охранная зона газопровода, есть зона строительных ограничений. 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(Bomba @ 3.8.2016, 15:33)  Есть охранная зона газопровода, есть зона строительных ограничений. 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений. Я это понимаю, вот у меня и вопрос, собственник участка должен по умолчанию знать, что он не сможет построить себе здание ближе, чем на 4м, 7м и т.д., согласовывая прокладку по своему участку?
|
|
|
|
|
3.8.2016, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 16:38)  Я это понимаю, вот у меня и вопрос, собственник участка должен по умолчанию знать, что он не сможет построить себе здание ближе, чем на 4м, 7м и т.д., согласовывая прокладку по своему участку? Прокладка газопровода согласовывается с владельцем земли, а уж должен он знать по умолчанию или нет - хз. По идее, при строительстве дома берется ГПЗУ, где все ограничения указываются, и уже потом делается генплан, где все это должно соблюдаться. Я думаю, надо в проекте прописать расстояния, чтобы потом не было лишних вопросов. Был случай, когда по участку жилого дома проходила труба ГВД, а дом построили чуть ли не вплотную к г-ду. Владельца участка заставили выносить трубу и одевать на нее футляр, чтобы выдержать нормативные расстояния.
|
|
|
|
|
3.8.2016, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:39)  Добрый день! у меня два вопроса: 1. У надземного газопровода такая же охранная зона, как и у подземного? 2. У меня каша в голове вот по какому поводу (опишу две ситуации): а) прокладываем мы газопровод к своему участку подземно, допустим, через других собственников. Мы запрашиваем у них отвод земли под этот газопровод. Какой отвод запрашивать, по 2 метра, охранную зону?или же нормативное расстояние до зданий и сооружений, по 4м при среднем давлении, по 7м при высоком втрой категории и т.д.?мы должны предупреждать собственника, что ты, допустим, дом не сможешь потом ближе посторить, чем 4 м и т.д?как правильно сделать? б) аналогичная ситуация, но тянем газопровод по границе своего участка. Должны мы как-то говорить соседу, что фундаменты ты не сделаешь ближе, чем 4м, 7м и т.д.? Кто "МЫ" - проектная организация, монтажная, газоснабжающая или застройщик? По человечески как минимум должны уведомить обо всех обременениях, чтобы на вас потом "порчу" не навели (шучу). Если от собственников просто берется письмо-согласие, то это не является гарантией, что потом на вас в суд не подадут, когда действительно захотят что построить рядом с газопроводом. По хорошему нужен договор, где условия прописываются, а собственникам компенсация за обременение выплачивается (они ж по любому захотят денежку получить) - это хоть какая то значимая гарантия отсутствия споров в будущем.
|
|
|
|
|
4.8.2016, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Мы - это собственник объекта, который заказывает проект. Но перед проектом же нужно получить согласия. Получается, у нас просто пишут неверную формулировку. Как выше Bomba написала, что надо формулировать не охранная зона газопровода, а зона строительных ограничений. В смысле эту формулировку озвучивать владельцам участков, где собираемся прокладывать газопровод.
|
|
|
|
|
8.9.2016, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! У меня еще вопрос всплывает: должны ли мы (собственник газопровода) запрашивать сервитут у соседа, если мы идем газпроводом по границе своего участка?Получается, он должен на своем участке при строительстве отступить от нашего газопровода, проложенного на нашем участке.
|
|
|
|
|
8.9.2016, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ferta @ 8.9.2016, 11:50)  Добрый день! У меня еще вопрос всплывает: должны ли мы (собственник газопровода) запрашивать сервитут у соседа, если мы идем газпроводом по границе своего участка?Получается, он должен на своем участке при строительстве отступить от нашего газопровода, проложенного на нашем участке. должны. но никто так не делает, т.к. мало судебных прецендентов и судиться у нас в стране не любят.
|
|
|
|
|
15.9.2016, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333

|
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
|
|
|
|
|
15.9.2016, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(мурад @ 15.9.2016, 16:24)  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов речь в теме о частной земле
|
|
|
|
|
14.12.2016, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51112

|
Народ, а на пэ газопровод высокого давления (0,6) охранная зона тоже 2 метра получается? Чудно както
|
|
|
|
|
7.7.2017, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Разъясните, пожалуйста, как между собой увязаны 2 м - охранная зона, 4 м, 7 м ... - зона строительных ограничений, и Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений? Если я планирую вдоль газопровода пустить Линию освещения, чем руководствоваться? В СП 62 написана, согласно ПУЭ. В ПУЭ при подземной прокладке можно на расстоянии 1м (то есть, копать в защитной зоне 2 м нельзя, а проложить под землёй в 1 м можно!?) Про воздушную линию не нашёл, то есть можно как угодно? Просто опоры поставить в 1 м от газопровода (таблица В1 СП62)? внутри охранной зоны?
|
|
|
|
|
7.7.2017, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Размещать, согласно ПУЭ. Охранная зона (которая 2 м) просто устанавливает ограничение на проведение работ. Для проведения работ в охранной зоне придется обратиться в "горгаз". Там Вам и подскажут, что и как. Рекомендую с этого и начать... разведать, так сказать, обстановку. Вдруг они вообще запретят копать рядом с газопроводом своим.
|
|
|
|
|
7.7.2017, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
То есть, в защитной зоне проводить работы можно, но с согласия Горгаза? И ещё: в каком нормативе прописано про охранную зону для газопровода среднего давления 4м?В Правилах охраны только про 2 есть, причем для ВСЕХ наружных, независимо от давления. Да, на планах у меня есть газопровод среднего давления, с ответвлениями прямо в дом (частный сектор), это вообще, нормально, или опечатка?
|
|
|
|
|
9.7.2017, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Gefest @ 7.7.2017, 12:07)  То есть, в защитной зоне проводить работы можно, но с согласия Горгаза? И ещё: в каком нормативе прописано про охранную зону для газопровода среднего давления 4м?В Правилах охраны только про 2 есть, причем для ВСЕХ наружных, независимо от давления. Да, на планах у меня есть газопровод среднего давления, с ответвлениями прямо в дом (частный сектор), это вообще, нормально, или опечатка? Лхранная зона всех наружных газопроводов давлением до 1,2 МПа в чертете поселений - по 2 метра в каждую сторону . А по 4 метра нормативное расстояние, своеобразная зона ограничения - зона ограничения хоздеятельности для газопоовда среднего давления. В этой 4х метровой зоне можно складировать материалы, жечь костёр , и тп. - всё кроме установки фундамента здания или сооружения.
|
|
|
|
|
13.9.2019, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Апну темку. Тут у нас новые веяния от местного РТН подъехали - запрещают прокладку надземного газопровода низкого давления ближе 2 м от забора или какой-нибудь постройки. Мотивируют тем, что охранная зона газопровода 2 м и там ничего строить нельзя. В СП 62.13330.2011 расстояние от надземного ГНД не нормируется, но инспектор ссылается на постановление 878. Но по сути, Правила охраны газораспределительных сетей запрещают строить что-то в охранной зоне газопровода, но не говорят о том, что там ничего не должно быть. Или я не прав? Были у кого-нибудь прецеденты?
Сообщение отредактировал Bomba - 13.9.2019, 19:49
|
|
|
|
|
14.9.2019, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
письмо о газопроводах низкого давленияв пеший тур можно отправить РТН, тк.к. выходят за рамки своих полномочий. а с собственником земли, которая попадает в охранную зону, согласовать желательно
|
|
|
|
|
14.9.2019, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(timofeyprof @ 14.9.2019, 7:34)  письмо о газопроводах низкого давленияв пеший тур можно отправить РТН, тк.к. выходят за рамки своих полномочий. а с собственником земли, которая попадает в охранную зону, согласовать желательно Как я понял, они (РТН) на основании этого письма и приходят на такие объекты. Покопался в нормативке. Похоже они путают понятие "охранной зоны" и "нормативное расстояние". Вот, что нарыл: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" ж) "нормативные расстояния" - минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети; 9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства. В СП 62.13330.2011 расстояние не нормируется, из удобства эксплуатации. 1 метр от забора, мне кажется, вполне достаточно для удобства эксплуатации. Более интересно определение газораспределительных сетей в Правилах охраны: В состав газораспределительных сетей входят: а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой; ... Согласно этих же Правил "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа. У меня врезка в распределительный газопровод на границе участка, потом кран, и потом газопровод на опорах идет к зданию, где кран уже на вводе. Получается, что газопровод-ввод - это участок от врезки до первого крана. И все остальное уже не имеет охранной зоны, насколько я понимаю, и относится к сети газопотребления. Не даром же в Правилах охраны говорится о внеплощадочных газопроводах.
|
|
|
|
|
15.9.2019, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Bomba @ 14.9.2019, 10:25)  Как я понял, они (РТН) на основании этого письма и приходят на такие объекты. Ключевые фразы "Техрегламент" и "надзор за эксплуатирующими организациями". РТН не должен принимать участие в проектировании/строительстве/приемке построенного газопровода низкого давления. РТН должен появляться пост-фактум, после ввода газопровода в эксплуатацию, и то косвенно. Цитата(Bomba @ 14.9.2019, 10:25)  У меня врезка в распределительный газопровод на границе участка, потом кран, и потом газопровод на опорах идет к зданию, где кран уже на вводе. Получается, что газопровод-ввод - это участок от врезки до первого крана. И все остальное уже не имеет охранной зоны, насколько я понимаю, и относится к сети газопотребления. Не даром же в Правилах охраны говорится о внеплощадочных газопроводах. а это основная проблема - нет четкой границы газораспределения и газопотребления. ощушение, что два ГОСТа писали разные люди, и термины поэтому не состыкуются.
|
|
|
|
|
16.9.2019, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(timofeyprof @ 15.9.2019, 11:59)  Ключевые фразы "Техрегламент" и "надзор за эксплуатирующими организациями". РТН не должен принимать участие в проектировании/строительстве/приемке построенного газопровода низкого давления. РТН должен появляться пост-фактум, после ввода газопровода в эксплуатацию, и то косвенно. Газопроводы низкого давления, как не ОПО, не подлежат периодическим проверкам, так что, видимо, другого шанса надзирать, кроме приемки в эксплуатацию, РТН не видит. Меня больше поражает вольность трактовок строительных норм Ростехнадзором.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)