Цитата(Nova @ 30.10.2013, 19:33)

2.Qдр = 30шт.х1л/с = 30л/с
вы не путайте нормативную интенсивность орошения (1 л/(с*м)) и фактический расход, который будет у дренчеров. возьмите, для примера, документацию на дренчеры типа "завеса" ЗВН-15 у спецавтоматики, там есть таблица для подбора минимального давления исходя из зоны орошения и интенсивности. расход считайте через к-фактор по СП5.
фактический расход у спринклеров тоже будет больше, чем вы посчитали простым умножением. смотрите на графики зависимости давления и интенсивности орошения.